IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение Е СП60, ограничения скорости в арматуре
UNikilai
сообщение 24.6.2019, 17:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 589
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую, подскажите, какая максимальная скорость теплоносителя в арматуре? Просто если руководствоваться таблицей Е.1 из сп60, то при КМС 30 мы максимум себе можем позволить скорость 1,3 м/с
В то время как если исходить из рекомендаций того же данфоса:
"По соображениям бесшумности работы клапанов рекомендуется задавать значение ∆Pкл каждого из клапанов не более 20…25 кПа"
а если переводить это дело в кмс, то мы получаем ну гдет КМС равный 1500...и скорость в арматуре, исходя из средних расходов на радиаторах 0,07 м/с
конечно там есть примечание, мол следовать рекомендациям производителя...но зачем тогда вообще эта таблица?
Так же интересует, а какая скорость считается нормальной в арматуре, к примеру, смесительного узла приточной установки?(на данный момент не более 3 м/с принимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.6.2019, 17:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2882
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(UNikilai @ 24.6.2019, 17:00) *
максимум себе можем позволить скорость 1,3 м/с

blink.gif а вы какую обычно максимальную скорость закладываете в трубопроводе?
Цитата(UNikilai @ 24.6.2019, 17:00) *
рекомендаций того же данфоса:
"По соображениям бесшумности работы клапанов рекомендуется задавать значение ∆Pкл каждого из клапанов не более 20…25 кПа"

это смотря какие клапаны, есть минимум 32 кПа

а почему вы при подборе ориентеруеиесь на скорость на не на расчет? у каждого же производителся есть пример расчетов.

ычастенько для клапано есть номограмы где указывается дб(А) например как на картинке

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.6.2019, 18:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2581
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
смесительного узла приточной установки?(на данный момент не более 3 м/с принимаю

Вообще то там не по скорости считается, а по Kvs или dP калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 24.6.2019, 19:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 589
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Composter,
Цитата
а вы какую обычно максимальную скорость закладываете в трубопроводе?

1,3 это по таблице Е.1 при кмс30 и допустимом шуме 40 дб, сам же в трубопроводах ориентируюсь на скорость 0,8-1,2 м/с
Цитата
это смотря какие клапаны, есть минимум 32 кПа

это вы что подразумеваете? знаю, что на клапане должно минимум теряться 4 кПа, что за 32?
Цитата
а почему вы при подборе ориентеруеиесь на скорость на не на расчет? у каждого же производителся есть пример расчетов.

ну я не ориентируюсь на скорость, меня интересует именно таблица Е.1, а там как раз таки указаны максимальные скорости да это как никак основной СП ОВшников
Цитата
ычастенько для клапано есть номограмы где указывается дб(А) например как на картинке

не спорю, но не везде, к примеру в паспорте герца такого нет http://herz-armaturen.ru/upload/normal/3923_3924_RL-5.pdf
просто я не сомвсем понимаю, зачем вообще эта таблица в СП? и привязка к таким малым КМСам
Wiz,
Цитата
Вообще то там не по скорости считается, а по Kvs или dP калорифера.

это очевидно, интересуюсь я только в рамках таблицы Е.1 и ее ограничений, это прямо указано в теме. Так же, к слову, КМС переводится в Квс и обратно, так что это в том числе необоснованно

Сообщение отредактировал UNikilai - 24.6.2019, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.6.2019, 23:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2882
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(UNikilai @ 24.6.2019, 19:09) *
я не ориентируюсь на скорость, меня интересует именно таблица Е.1, а там как раз таки указаны максимальные скорости да это как никак основной СП ОВшников


Цитата
Допустимая скорость движения воды, м/с, в трубопроводах при коэффициентах местных сопротивлений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 25.6.2019, 9:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 589
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ну а по факту то, где она вообще применима? Любые почти любая арматура будет иметь приличный кмс, кроме кранов