niko2105
сообщение 9.7.2019, 15:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
По проекту отопления пришло замечание - так как гребенка в проекте изготовляется, то для ее расценки необходимо предоставить чертеж гребенки со спецификацией по данной гребенке.
Не совсем понимаю, что это за чертеж и тем более, что за спецификация на гребенку?
Есть ли у кого-либо пример?
Буду заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.7.2019, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7746
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(niko2105 @ 9.7.2019, 15:35) *
что это за чертеж и тем более, что за спецификация на гребенку?

Вам в помощь - раздел 8 ГОСТ 21.602-2016.
Замечание касается расценки на нетиповое изделие, предусматриваемое Вашим проектом. Т.е. нужен чертёж/эскиз изделия со всеми размерами, необходимыми для изготовления коллектора и спецификация на все материалы и арматуру этого изделия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 10.7.2019, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Спасибо, чертеж допустим я сделалПрикрепленный файл  _________.pdf ( 11.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
.
Что включать в спецификацию? Условно получается, что только трубы соответственных диаметров? Тройники, отводы нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 10.7.2019, 9:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(niko2105 @ 10.7.2019, 10:11) *
Спасибо, чертеж допустим я сделалПрикрепленный файл  _________.pdf ( 11.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
.
Что включать в спецификацию? Условно получается, что только трубы соответственных диаметров? Тройники, отводы нужно?

В ваш коллектор не входят запорная арматура, спускники, воздухоотводчики, термометры, манометры? Они расчерчены, посчитаны отдельно?

Насчёт отводов, тройников см. п.7.14, 9.3 ГОСТ 21.602-2016

Сообщение отредактировал keaton - 10.7.2019, 9:33