> Чиллер Йорк, Блокировка запуска по аварии LOW cur/mp/hp
zarank77
сообщение 7.5.2020, 22:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 312601



Чиллер Йорк мод. YAES0525SB 50Yl. Блокируется запуск 2 го
Контура аварией LOW cur/mp/hp. 1й контур работает без замечаний.
На дисплеи появляется команда запуск компрессора. Компрессор не запускается.
Давление норм. Защита двигателя компрессора поменяна с рабочего. Не помогло.
Что может блокировать запуск?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПАТТ
сообщение 8.5.2020, 9:47
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.5.2020
Из: Астана
Пользователь №: 376714



Релейный драйвер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zarank77
сообщение 8.5.2020, 14:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 312601



Реле запуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.5.2020, 20:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А Вы кем этому чиллеру приходитесь?
Обычно, ответ на такие вопросы есть в инструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem16
сообщение 20.5.2020, 21:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128436



Компрессор совсем не "дергается"?
Насколько помню, на YAESах управление пускателями идет шлейфом через реле высокого и низкого давлений и реле контроля двигателя (соединены последовательно). Скорее всего где-то здесь искать нужно.
зы.
LOW cur/mp/hp - низкий ток компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zarank77
сообщение 26.5.2020, 19:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 312601



Запустили после телодвижений с мех. рыле высокого давления. Но проблему не решили. Контактор застучал через минуту. Проверили все по мануалу. Поменяли контакторы и защиту двигателя компрессора с рабочего контура. Без изменений. Сопротивление 44 ом. Что ещё может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.5.2020, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Нужно поменять:
- контроллер
- компрессор
И попробовать запустить снова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zarank77
сообщение 2.6.2020, 21:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.1.2017
Пользователь №: 312601



Чиллер в понедельник отработал без замечаний. Сегодня после обеда опять контакторы застучали. И опять в аварию встаёт. В чем причина не могу понять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem16
сообщение 3.6.2020, 23:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128436



Цитата(zarank77 @ 2.6.2020, 22:17) *
после обеда опять контакторы застучали.

Что значит "контакторы застучали"? - включаются и отключаются? Что рвет управление - защита или сам процессор? Можно на провода катушки контакторов подцепить стрелочный вольтметр, и посмотреть, что с питанием творится, потом делать выводы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения