Выбор оптимальной схемы стояков, Система с поэтажными распределителями |
|
|
|
24.6.2019, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Доброго времени, коллеги. Вопрос скорее более теоретического плана. Просто хочу для себя определиться и разобраться в некоторых нюансах. Имеется 9-этажный дом с крышной котельной, вентилируемым техэтажом (чердаком) и подвалом. Два подъезда где на каждом этаже будет установлен этажный распределительный узел с поквартирным учётом тепла. То что после него (поквартирная разводка) нас не интересует и ни на что не влияет. Есть 4 варианта разводки стояков (магистралей). Каждый из них имеет свои + и -. Лично меня больше интересовала гидравлическая составляющая - что более надёжно-стабильно и даст меньшую нагрузку для циркуляционных насосов в крышной котельной. В общем прошу высказать своё мнение - какой из 4-х вариантов предпочтительнее и главное - почему. Спасибо.
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 24.6.2019, 1:04
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
24.6.2019, 1:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667
|
Однозначно четвертый.
|
|
|
|
|
24.6.2019, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
на мой взгляд, оптимальным решением будет первая схема. Автоматика в этажных узлах будет установлена, поэтому она же и обеспечит гидравлическую увязку системы. В плюсы также, меньше дополнительных шахт(или их размер) для прокладки трубопроводов, меньший объем обслуживания тех же трубопроводов, арматуры и компенсаторов... з.ы. ну я за более простую дальнейшую эксплуатацию...
Сообщение отредактировал borm - 24.6.2019, 9:23
|
|
|
|
|
24.6.2019, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Я тоже склоняюсь к 1. Попутка имеет смысл быть когда большая разникца между балансирами на 1 и на последнем этаже.
|
|
|
|
|
24.6.2019, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Напомню - 9 этажей (надо было нарисовать все 9). Но по расходу этажи примерно одинаковые, ведь архитектура одна и та же, разве-что доппотери через крышу для последнего или пол для первого.
|
|
|
|
|
25.6.2019, 0:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
вот если бы сказали что 45 этажей ,тогда другое дело. вы в Па лучше говорите. вот если просто прикинуть сопротивление стояка 27*2*100=5400 Па ну это фигня для балансира.
|
|
|
|
|
25.6.2019, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
А если 45 этажей, то лучше развязывать по зонам, тут есть такая тема на форуме.
|
|
|
|
|
25.6.2019, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Помня о старой схеме однотрубке(не с коллекторами, а стояками по всем квартирам в типовых домах) и препочтении для 17 этажей делать "опрокинутую "циркуляцию, то по непосредственно теме выбрал бы схему 1. Мало того и воплощал такую( похожую, ибо именно с стояками) уже лет 5 назад и все нормально и все работает, поскольку потери в стояках и приборных узлах весьма уже отличны от тех "столетназад в однотрубках типовых домов"( термостаты на ОП). С квартирным учетом тепла проблему сняли,теперь этот дурацкий учет можно и не ставить. Балансировочники четко в схеме с коллекторами выправят влияние дельта Р е на разных этажах. Для зданий 45 этажей... ну можно и посудачить, только начать с нагрузок на секцию и понять сразу- сколь подьездов, то столько и котельных на доме. Считать бум или сразу заканчиваем разговор? У нас 17 этажки имели по котельной на каждые три секции (и один дом с 4 секциями имел СТУ, ибо под 4 гиги ушли). Транзиты от котельной по теплому чердаку с.... с НЕ описанным в проекте возможным объединением транзитов и соответственно работы одной котельной летом на весь дом( в насосной группе чет делали спецом, сейчас надо вспомнить что и как). Правда на выбор дано почти идилическое- 9 этажей и всё. У нас подземный паркинг еще сидел на котельных в каждом доме и нежилой первый этаж и гребанный учет для нежилья. Обвес УУТЭ был весьма существенный. И еще и детсад пришлось один прицепить- он встроенно-пристроенный. Хорошо в второй очереди МКР дернуться успели и отделили от домов ДОУ и ДДУ все на свою отдельную наземную котельную. Права и в этой второй из за сроков пришлось пару домов сделать с крышками- общая наземная котельная по срокам отставала в реализации( там и соседний застройщик принимал участие и у него сроки были более поздние для его застройки и не ускорить его было).
Сообщение отредактировал инж323 - 25.6.2019, 17:25
|
|
|
|
|
25.6.2019, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742
|
Цитата(Юрий_Нд @ 24.6.2019, 2:37) Однозначно четвертый. Однозначно - нет. Это не "ботаника". Изучайте особенности попутных схем. Оптимальный вариант - 1-й. Прост, нагляден, надежен и удобен в эксплуатации. А вот Цитата То что после него (поквартирная разводка) нас не интересует и ни на что не влияет - неправильно. Как раз на Цитата Лично меня больше интересовала гидравлическая составляющая очень даже влияет. Не сама квартирная разводка, а сопротивление квартирных узлов. Соотношение сопротивлений узлов и магистралей влияет на гидравлическую устойчивость, на возможность балансировки, на предотвращение расходов выше расчетных.
|
|
|
|
|
25.6.2019, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Не, Лариса, вы чуть чуть перебарщиваете. На 17-этажах все норм получается с соотношением- на 9 ти само собой получится, если конечно помнить об устойчивости. Хотя и лишний раз напомнить стоит скорее, тут вы правы. И при этом, конечно же, что там "после коллектора" имеет значение.Но в принципе хватает там и схемных решений тоже, что б не вылезать из правильного соотношения потерь.
|
|
|
|
|
25.6.2019, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142
|
Согласен с коллегами. Первая предпочтительная. Сам недавно реализовывал такую на 5-ть этажей. Для 4-ой надо тщательно все увязывать.
|
|
|
|
|
26.6.2019, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Благодарю всех откликнувшихся.
Сопротивление квартирных узлов - то понятно, я имел ввиду что оно на всех этажах одинаковое, за исключением 1-го и 9-го этажей, но и те не сильно отличаются.
А по 2-й схеме - она не будет более гидравлически устойчивая и благоприятнее для работы насосов?
|
|
|
|
|
26.6.2019, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Лариса Злотник @ 25.6.2019, 19:07) Однозначно - нет. Это не "ботаника". Изучайте особенности попутных схем. Я вовсе не ратую за 4-ю схему, Но что Вы имеете против неё? Откройте любой справочник с картинками по конструированию СО - это один из классических вариантов двухтрубки с верхней раздачей и нижней обраткой. Или Вы однозначно против многолетней классики? Цитата(Giedi Prime @ 26.6.2019, 10:13) А по 2-й схеме - она не будет более гидравлически устойчивая и благоприятнее для работы насосов? Интересно, Вы же написАли Выше Цитата(Giedi Prime @ 24.6.2019, 1:01) Лично меня больше интересовала гидравлическая составляющая - что более надёжно-стабильно и даст меньшую нагрузку для циркуляционных насосов в крышной котельной. 1-я и 2-я схема, практически, имеют одинаковый циркуляционный контур, только во 2-ой имеете лишних 60 м магистральных/вертикальных трубопроводов. Неужели Вы полагаете, что их гидравлическое сопротивление не повлияет на требуемое давление цирк. насоса в сторону его увеличения?
|
|
|
|
|
26.6.2019, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742
|
Цитата(ИОВ @ 26.6.2019, 12:17) Я вовсе не ратую за 4-ю схему, Но что Вы имеете против неё? Откройте любой справочник с картинками по конструированию СО - это один из классических вариантов двухтрубки с верхней раздачей и нижней обраткой. Или Вы однозначно против многолетней классики? Помимо картинок с различными схемами есть еще и разборка этих схем - с пьезометрами. Это уже в учебниках. При всей кажущейся привлекательности попутной схемы (вроде бы как одинаковые перепады) у нее есть существенный недостаток - возможность "перехлеста" циркуляции через отдельные ОП. Это зависит от сопротивления ОП, сопротивлений магистралей. В каких-то условиях перехлест невозможен - при больших сопротивлениях ОП (стояков), в каких-то будет обязательно. Это надо тщательно просчитывать.
|
|
|
|
|
26.6.2019, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Лариса Злотник @ 26.6.2019, 11:32) В каких-то условиях перехлест невозможен - при больших сопротивлениях ОП (стояков), в каких-то будет обязательно. Это надо тщательно просчитывать. Т.е. об однозначном отказе от 4-ой схемы и речи быть не может! И к чему тогда очень категоричная( однозначно нет) формулировка по непрменимости 4-ой схемы, если только расчёт может подтвердить/опровергнуть возможность/целесообразность её применения в каждом конкретном случае?
|
|
|
|
|
26.6.2019, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742
|
Цитата(ИОВ @ 26.6.2019, 12:53) Т.е. об однозначном отказе от 4-ой схемы и речи быть не может! И к чему тогда очень категоричная( однозначно нет) формулировка по непрменимости 4-ой схемы, если только расчёт может подтвердить/опровергнуть возможность/целесообразность её применения в каждом конкретном случае? Мессир, это же был ответ на "однозначно 4-я". А при заданных ТС условиях Цитата То что после него (поквартирная разводка) нас не интересует и ни на что не влияет как раз однозначно не стоит с ходу рекомендовать попутку. Вот если бы были заданы конкретные расходы и потери в квартирах, да принципы, по которым собираются проектировать магистрали (например "телескоп" после каждого ответвления), то можно было бы и о расчетах говорить.
|
|
|
|
|
26.6.2019, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Лариса Злотник @ 26.6.2019, 13:55) Мессир, это же был ответ на "однозначно 4-я". Хм, как-то не пришло в голову, что Вы отвечали не ТСу, а Юрию_Нд - не очевидно даже при повторном прочтении. Я полагаю, что предлагать 3-ю схему бессмысленно. Во 2-ой получается ничем не мотивированный перебор материальных и энегоресурсов. Однозначно приемлемой схемы при выборе между 1-ой и 4-ой сходу быть не может - все схемы имеют и свои плюсы и свои минусы. Нужно смотреть применительно к конкретному зданию - по конструктиву здания, поэтажным нагрузкам и гидравлическим сопротивлениям.
|
|
|
|
|
3.7.2019, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Цитата(Лариса Злотник @ 26.6.2019, 13:55) Вот если бы были заданы конкретные расходы и потери в квартирах, да принципы, по которым собираются проектировать магистрали (например "телескоп" после каждого ответвления), то можно было бы и о расчетах говорить. Магистрали, действительно, планировал "телескопом". Конкретные расходы и потери в квартирах предлагал не учитывать т.к. они все типовые по всем этажам и, соответственно, лестничные коллекторы тоже.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|