Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чиллер Clivet Wdh-sl3 220.2-580.2, Ошибка EE003 Pump 1 fault (ошибка насоса 1)
magicsar
сообщение 5.4.2019, 15:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198805



Добрый день люди добрые. Помогите разобраться. При первом запуске чиллера вылезла ошибка Ee003 pump 1 fault. Контроллер Siemens. Циркуляция теплоносителей осуществляется за счёт гидромодулей. С ними вроде бы все в порядке.
Что может значить данная ошибка? Ошибка масляного насоса 1?
Естественно ошибка не сбрасывается и не удаляется. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 5.4.2019, 16:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



На WDH SL2 где стоят POL687 с блоком расширения 985 EE003 - Тепловая защита насоса P1. Приходит на дискретный вход POL687 T13DL2. Сброс аварии - ручной. Но это на SL2.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SL2_EE003.pdf ( 72,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 5.4.2019, 16:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(magicsar @ 5.4.2019, 15:19) *
Добрый день люди добрые. Помогите разобраться. При первом запуске чиллера вылезла ошибка Ee003 pump 1 fault. Контроллер Siemens. Циркуляция теплоносителей осуществляется за счёт гидромодулей. С ними вроде бы все в порядке.
Что может значить данная ошибка? Ошибка масляного насоса 1?
Естественно ошибка не сбрасывается и не удаляется. Заранее спасибо

Смотрим по схеме куда приходит сигнал аварии работы насоса в контроллер чиллера. Вариантов два: либо где-то потерялся эл. контакт, либо "умер" цифровой вход аварии насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения