Цитата(magicsar @ 5.4.2019, 15:19)
Добрый день люди добрые. Помогите разобраться. При первом запуске чиллера вылезла ошибка Ee003 pump 1 fault. Контроллер Siemens. Циркуляция теплоносителей осуществляется за счёт гидромодулей. С ними вроде бы все в порядке.
Что может значить данная ошибка? Ошибка масляного насоса 1?
Естественно ошибка не сбрасывается и не удаляется. Заранее спасибо
Смотрим по схеме куда приходит сигнал аварии работы насоса в контроллер чиллера. Вариантов два: либо где-то потерялся эл. контакт, либо "умер" цифровой вход аварии насоса.