Отопление лестничной клетки электроконвекторами, Дом с автономным поквартирным отоплением. |
|
|
|
12.4.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196
|
Здравствуйте. Имеется трехэтажный многоквартирный жилдом. Отопление и ГВС планируется от двухконтурных котлов в каждой квартире. Встал вопрос с отоплением лестничной клетки. Подскажите можно ли устанавливать электрические отопительные приборы ? Пожарники и электрики не будут протестовать? Кто как выходил из данной ситуации?
|
|
|
|
|
12.4.2010, 12:36
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(Вован (Киев) @ 12.4.2010, 9:29) Здравствуйте. Имеется трехэтажный многоквартирный жилдом. Отопление и ГВС планируется от двухконтурных котлов в каждой квартире. Встал вопрос с отоплением лестничной клетки. Подскажите можно ли устанавливать электрические отопительные приборы ? Пожарники и электрики не будут протестовать? Кто как выходил из данной ситуации? А подобной задачей не сталкивался, рискну предложить вариант с водяным электрокотлом и насосом установленном в подвале.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196
|
Ага... спасибо. И еще один вопрос как в неотапливаемом подвале прокладывают сети холодного водоснабжения?
|
|
|
|
|
12.4.2010, 13:51
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(Вован (Киев) @ 12.4.2010, 10:00) Ага... спасибо. И еще один вопрос как в неотапливаемом подвале прокладывают сети холодного водоснабжения? Стемно это.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Вован (Киев) @ 12.4.2010, 13:00) Ага... спасибо. И еще один вопрос как в неотапливаемом подвале прокладывают сети холодного водоснабжения? В теплоизоляции. Не Сибирь ведь. В подвале скорее всего будет + температура за счёт теплопотерь 1 этажа. В крайнем случае, если будете делать эл.отопление ЛК, можно парочку и в подвал с установкой термостата на +5*С. Или просто предусмотреть розетки. Всё равно эл. радиаторы или своруют или сами снимут, чтоб не своровали.... Эл.отопление ЛК делал уже давно. Но можно и не делать. Увеличить мощность отопления в внутренних, смежных с ЛК комнатах. Вн. стены между квартирами и ЛК будут греть ЛК достаточно....
|
|
|
|
|
12.4.2010, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196
|
Отапливать подвал за счет теплопоступлений первого этажа можно конечно, но как жильцам объяснить что они платят за не только за отопление квартиры, а и за подвал.... а жильцы других этажей нет Установим наверное электрокотел в подвале да и отопим от него и подвал на +5С и лестничные клетки заодно. А плату за электроэнергию пусть на всех жильцов разбрасывают.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Как бы не изолировали перекрытие подвала, утечка тепла вниз будет. Площадь утечки большая и температура там будет выше 0*С. Неужели в Украине есть дома в которых нежилой подвал отапливается? Чтобы утечка тепла через вн.перегородки была в пределах нормы разница температур должна быть не более 5*С. Т.е. на ЛК надо держать 15-13*С. Такое сейчас бывает редко. Но, если всё-таки надумаете ставить отопление мест общественного пользования - не ставьте эл.котёл с трубами м насосом. За ним никто присматривать не будет и в конце концов заморозят и выбросят. Лучше розетки для эл.радиаторов-конвекторов с терморегуляторами. Получится и дешевле в разы и надёжней...если не украдут.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 18:21
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
|
У нас при расчетной температурой -34С в таких домах обходимся и без отопления подвалов. Теплоизолируем стены подала на всю высоту. Теплоизолируем водопровод и канализацию. По тепловому балансу всреднем получается +1,9С. Лестничные клетки оборудуются электротэнами со специальным включателем рядом с освещением. Жильцы сами решают холодно им в ЛК или нет. Что касается подвальных помещений, то тут, конечно, нужно иметь ввиду и человеческий фактор. Могут не вовремя закрыть продухи или "умные" мальчишки в крещенские морозы расколупают затычки... Вообщем, как и говорилось выше, для подстраховки можно и установить в подвале несколько тэн, чтобы как у программистов защититься от дурака.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 22:03
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(Вован (Киев) @ 12.4.2010, 15:26) Установим наверное электрокотел в подвале да и отопим от него и подвал на +5С и лестничные клетки заодно. А плату за электроэнергию пусть на всех жильцов разбрасывают. А не лучше ли установить в подвале газовый котел (такой же, как и в квартирах, только одноконтурный) и разбросать плату за газ? Газ, он ведь в несколько раз электричества дешевле - жильцы будут благодарны. В электроконвекторах хоть какой-то смысл есть - нечему в трубах мерзнуть, если что... А электрокотел в Вашем случае - самое неудачное решение. ИМХО
|
|
|
|
|
13.4.2010, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862
|
Толку от электрокотла, когда он так же как и конвекторы потребляет электричество, но +еще трубы, насос, расш.бак и сам котел и самое главное напряг с теплоносителем.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 9:24
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(demon185 @ 13.4.2010, 9:19) Толку от электрокотла... Как резервный при тепловом насосе, жидкотопливном, твердотопливном котелках... Другого толку от него НЕТ!
|
|
|
|
|
13.4.2010, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196
|
Газовый котел в подвале не пройдет. А на первом этаже негде его городить. 6.2 Не допускается размещение газовых приборов: - в коридорах общего пользования; - в санитарных узлах; - в общежитиях всех типов; - в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой); - в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо¬кольных этажах зданий. Электрокотел может и плохо, но зато я сделаю на ЛК радиаторы(конвектора)+трубы металические которые никто не посрывает. А с электроконвекторами как говорил JOTA - снимут их сразу. У нас в подъезде малолетки целую зиму пиво глушат возле радиаторов..... а если он будет электро. Интересно если его пивом облить... че с ним будет?
|
|
|
|
|
13.4.2010, 14:45
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(Вован (Киев) @ 13.4.2010, 11:48) Газовый котел в подвале не пройдет. А на первом этаже негде его городить. Если еще и чердака нет, тогда совсем засада...
|
|
|
|
|
13.4.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Тогда на ЛК в бетон электрокабель - тёплые полы. Кабель уже никто не выломает и по цене не больше конвектора будет....
|
|
|
|
|
13.4.2010, 21:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959
|
Цитата(jota @ 13.4.2010, 16:00) Тогда на ЛК в бетон электрокабель - тёплые полы. Оплата за электричество будет не маленькой. За чей счет банкет? Интересно, в случае электроотопления ЛК, оплата за эл.энергию будет разбрасываться на жильцов подъезда?
|
|
|
|
|
13.4.2010, 21:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(Gemini @ 13.4.2010, 22:29) Оплата за электричество будет не маленькой. Так о том и речь... Кстати, где-то в нормативах (Украинских!) прямое электроотопление запрещено за редкими исключениями. Лестничные клетки в эти исключения точно не попадают. Вован, пошукайте...
|
|
|
|
|
26.2.2015, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Добрый день! Помогите пожалуйста. Есть двухэтажное производственное здание. Помещения первого этажа - неотапливаемые. В помещениях второго этажа - +5. Здание без постоянных рабочих мест. Имеется, естественно, лестничная клетка и очень небольшой коридор. Можно ли не делать отопление в коридоре и ЛК? Или нужно топить их на +16? По СП 60 вроде бы нужно отапливать.. Может есть какие другие нормы по отоплению для зданий, с внутренней температурой ниже +12. Есть же для них другие требования по сопротивлению теплопередаче стен.
|
|
|
|
|
26.2.2015, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Лююди! Ну помогите же хоть каким-нибудь предположением, или пошлите меня в нужную книжку.. Роюсь в СНиПах-ГОСТах - ничего! Температура в коридоре и ЛК регламентируется только в административных, жилых и общественных. А у меня здание - совсем не общественное. Там одно оборудование и очень изредка - ремонтная бригада
|
|
|
|
|
26.2.2015, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Если есть водоснабжение или система внутреннего пожаротушения - требования соответствующие.
|
|
|
|
|
26.2.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Нет там ничего. Температура в помещениях (где +5) определяется технологическими требованиями размещаемого там оборудования. Отопление электрическое. В здании располагаются помещения ЗРУ, кабельные помещения (неотапливаемые), коридоры и ЛК. Всё.
|
|
|
|
|
26.2.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
|
не вижу смысла тогда аще отапливать ЛК и коридоры... а на входы в помещения установить ВТЗ... ну что бы те +5 не убежали
|
|
|
|
|
26.2.2015, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
где вы роетесь непонятно. снип 41-01-2003 6.3.3. Лестничные клетки допускается не отапливать: - в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения, по заданию заказчика; - в зданиях с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и выше (параметры Б); - в незадымляемых лестничных клетках типа Н1. Сопротивление теплопередаче внутренних стен, ограждающих неотапливаемую лестничную клетку от жилых и других помещений, следует принимать по СНиП 23-02.
|
|
|
|
|
26.2.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Вы правда думаете, что я не видела этот пункт? Вы видели, что я спрашивала вообще? Этот пункт, вы считаете, отвечает на все мои вопросы? Я так не думаю. Но спасибо за попытку и за потраченное время.
Вдруг кому пригодится, ответ я все таки нашла. И очень рядом с пунктом, на который указал Composter. Не обратила я на него внимания сразу. Искала конкретные решения и значения температур. Похоже, что мое здание относится к неотапливаемым с поддержанием температуры, соответствующей технологическим требованиям, только в отдельных помещениях ( п. 6.2.3 СП 60). В таком случае лестничные клетки и коридоры отапливать не нужно
|
|
|
|
|
3.3.2015, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
|
Мы делали так? При индивидуальном отопление квартир в подъезде устанавливали электрические радиаторы в лестничных клетках. Места выбирали по выше, если на пути людей, или в нишах под лестницей и т.д. и закрывали сеткой. А уж жильцы потом сами решают - платить им за отопление или отключить. Вопрос с подвалом также вставал. В итоге изолировали все трубы. В некоторых случая вместе с трубой канализации прокладывали греющий кабель. Но по факту так и не пригодилось.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
|
Вот картинка из одного нашего проекта
|
|
|
|
|
4.4.2015, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40204
|
Цитата(Rudic @ 5.3.2015, 12:22) Вот картинка из одного нашего проекта
СНиП 41-01-2003 Приложение Б. Пункт Б12. Согласно этому пункту ЛК разрешается отапливать водой, паром, либо воздухом.
|
|
|
|
|
13.12.2016, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160
|
Цитата(Composter @ 26.2.2015, 13:54) где вы роетесь непонятно. снип 41-01-2003 6.3.3. Лестничные клетки допускается не отапливать: - в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения, по заданию заказчика; - в зданиях с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и выше (параметры Б); - в незадымляемых лестничных клетках типа Н1. Сопротивление теплопередаче внутренних стен, ограждающих неотапливаемую лестничную клетку от жилых и других помещений, следует принимать по СНиП 23-02. Уважаемые специалисты, назовите, пожалуйста, в России хоть один населённый пункт, в котором "расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и выше (параметры Б)"? Для какого случая этот пункт писали разработчики СП?
|
|
|
|
|
13.12.2016, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
В Сочи раньше было -3 °С, а по новому СП стало -2 °С Севастополь вернулся - там раньше, при СССР был 0 °С
|
|
|
|
|
14.12.2016, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160
|
Цитата(ИОВ @ 13.12.2016, 17:32) В Сочи раньше было -3 °С, а по новому СП стало -2 °С Севастополь вернулся - там раньше, при СССР был 0 °С Температура в ЛК общественных зданий по ГОСТ 30494-2011: +16...+18, а допустимая +14...+20 градусов. Если основные помещения в здании отапливаются, то и без отопительных приборов в ЛК за счёт инфильтрации можно обеспечить эту температуру. Так раньше и делали. Тем более, что устанавливать радиаторы в ЛК надо на высоте не ниже 2,2 м, что вызывает сомнения в эффективности их применения. В жилых домах отопление ЛК до +20 градусов снижает теплопотери в смежных с ними квартирах, а зачем "городить огород" в общественных и административных зданиях, ввергая в лишние затраты на строительство?
Сообщение отредактировал komdiv - 14.12.2016, 9:17
|
|
|
|
|
14.12.2016, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
1. п. 6.2.4 СП 60 не заставляет проектировщика не предусматривать отопление ЛК в регионах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и выше (параметры Б), а только допускает такое решение. При этом нужно помнить, что любое допущение следует обосновать. Т.о. даже для таких регионов решение ЛК без устройства отопления это, скорее, исключение 2. По поводу высоты установки отопительных приборов в ЛК Вы, по-моему, тоже не корректны - о высоте 2,2 м идёт речь только на путях эвакуации, что встречается не так уж часто. В общем случае в соответствии с СП 60 отопительные приборы устанавливаются, как правило, не на путях эвакуации, а под маршами на 1-ом этаже. Цитата 6.4.5 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.
|
|
|
|