> Уклон трубопроводов для водяной системы автоматического пожаротушения
alexandrpjatkov
сообщение 28.2.2018, 7:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Всем доброго времени суток! Встал вопрос о минимальном уклоне трубопроводов системы водяного АУПТ (необходимо данной системой вписаться в минимальное расстояние по вертикали). Посмотрел СП 5.13130.2009-ничего конкретного не нашел.
Распространаются ли на систему АУПТ требования по уклонам СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация"?
И вообще, где можно увидеть требования о минимальных уклонах для системы АУПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.2.2018, 8:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Посмотрел СП 5.13130.2009-ничего конкретного не нашел.

П.5.7.15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения