> ВПВ
Fox222
сообщение 14.3.2018, 17:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Объект: автосалон 2 этажа (14 Пожарных кранов). В спецификации заложены 2 СПЖ (тайки).
Вопрос: может ли система ВПВ работать без ДППК, но с двуми СПЖ? И если можно немножко распишите/объясните каким образом будет проходить сие деяния. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 14.3.2018, 18:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Дппк- это хто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.3.2018, 0:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Fox222 @ 14.3.2018, 17:19) *
Объект: автосалон 2 этажа (14 Пожарных кранов). В спецификации заложены 2 СПЖ (тайки).
Вопрос: может ли система ВПВ работать без ДППК, но с двуми СПЖ? И если можно немножко распишите/объясните каким образом будет проходить сие деяния. Спасибо.

Может, если постоянного давления на вводе в систему достаточно, чтобы в момент начала истечения из ствола расход через каждый СПЖ был не менее 0,6 л/с (минимальная чувствительность СПЖ), а максимальная скорость потока воды через СПЖ не должен превышать 5,5м/с, в т.ч. после включения насоса.

Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2018, 18:36) *
Дппк- это хто?

По-видимому, это датчик положения ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.3.2018, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



не проще ли через датчик давления? или нет задвижек с приводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.3.2018, 13:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 10:58) *
не проще ли через датчик давления? или нет задвижек с приводом?

СПЖ применимы только для водозаполненных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.3.2018, 14:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BTS @ 15.3.2018, 13:06) *
СПЖ применимы только для водозаполненных систем.

по этому и вопрос, зачем спж?

ПС чем хороши эти Тюки (smile.gif ) ? стоят в 2 раза дороже адресного российского аналога спж, при этом сами аналоговые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:59