Здравствуйте граждане спецы! Поделитесь пожалуйста опытом как избавиться от гула! Нагружая котел ВК-ГМ-4(Гкал)-115, с установленной горелкой Weishaupt RGL 60/2-A, начинается сильный гул, причем появляется гул при 75% нагрузке и при дальнейшей нагрузке гел переходит в страшный рев, буд-то взлет реактивного самолета. Не понятно откуда идет шум от горелки или от котла. Гул перерастающий в вой похоже имеет резонансное происхождение. При первых появлениях гула, на нагрузке около 75%, шум как будто накатывае волнами, после увеличения нагрузки начинает более-менее ровно завывать, пока не переходит в постоянный рев. Пробовали при появлении гула добавлять и убавлять воздух на горелку, не помогает, есть какая-то середина где уровень шума ниже всего. Газоанализатор, в принципе, показывает нормальное горение, кислорода около 3 %, СО не более 0.1 ppm, альфа около 1,15.
|