> Сухотруб на всасе
Ev9eniy
сообщение 15.2.2017, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Проектируем насосную пожаротушения. Точка запитки насоса находится в 30м от него. Допускается ли использовать всасывающий трубопровод насоса сухотрубом?
Хочу заложить такую логику:
1.)вкл. кнопупку пожар
2) задвижка с электроприводом на всасывающем трубопроводе в точке запитки открывается от сигнала кнопки пожар;
3) Всасывающий трубопровод и насос начинают заполняться водой;
3) Датчик "заполнения насоса" дает сигнал на вкл. насос
4) задвижка с электроприводом на напоре открывается.
Начинаем тушить пажарsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.2.2017, 11:24
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ev9eniy @ 15.2.2017, 10:52) *
Проектируем насосную пожаротушения. Точка запитки насоса находится в 30м от него. Допускается ли использовать всасывающий трубопровод насоса сухотрубом?
Хочу заложить такую логику:

Сгорело все к тому моменту.
Система должна быть заполнена водой.

СП 8.13130.2009
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

Кроме того, есть пункт, который гласит, что включение пож.насоса должно быть не позднее 5 минут после подачи сигнала "Пожар".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 15.2.2017, 11:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Цитата(ViC @ 15.2.2017, 11:24) *
Сгорело все к тому моменту.
Система должна быть заполнена водой.

СП 8.13130.2009
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

Кроме того, есть пункт, который гласит, что включение пож.насоса должно быть не позднее 5 минут после подачи сигнала "Пожар".

успем включить насос за 5 мин

Цитата(ViC @ 15.2.2017, 11:24) *
Сгорело все к тому моменту.
Система должна быть заполнена водой.

СП 8.13130.2009
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

Кроме того, есть пункт, который гласит, что включение пож.насоса должно быть не позднее 5 минут после подачи сигнала "Пожар".

условно он же подзаливом, если задвижка откроется залив будет же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.2.2017, 11:33
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ev9eniy @ 15.2.2017, 11:31) *
условно он же подзаливом, если задвижка откроется залив будет же

Ключевое слово "условно". Система должна быть заполнена водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 15.2.2017, 11:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Цитата(ViC @ 15.2.2017, 11:33) *
Ключевое слово "условно". Система должна быть заполнена водой.

Спасибо))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения