Цитата(seolpa @ 9.6.2017, 14:00)
Добрый день уважаемые пожарные! Возник вопрос связанный с тушением запотолочного пространства,а именно в запотолочке применена изоляция типа Г1, проходят трубопроводы Г1. Согласно СП5 таблице А.2 в сооружениях необходимо тушить запотолочное пространство, но так же в нем есть таблица А.1 для зданий, в которой требования к запотолочке отсутствует. Стадион относиться к зданиям. Можно ли утверждать что для зданий (стадион) не требуется предусматривать тушение запотолочного пространства? Буду благодарен за Ваше мнение.
Стадион не относится к зданиям. Стадион - это спортивное сооружение.
Цитата
ЗДАНИЕ - строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.
СООРУЖЕНИЕ - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т. д.
Спортивные сооружения