> ЗОНТ ВРАН, Зонт на системе дымоудаления
giprotorg
сообщение 21.2.2018, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



В СП 7.13130 не нашла пункта запрещающего ставить зонты на выхлопах вентиляторов для систем дымоудаления. В старых нормах был запрет на установку зонтов. Можно ли поставить зонт ВРАН (ВЕЗА) на радиальный вентилятор)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.2.2018, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Зонт меняет направление выброса воздуха, поэтому надо учитывать требования п. 7.11 ч. "г" (срез зонта на высоте 2 м и т.п.).

Как будете учитывать потери от установки зонта? Производитель с информацией скромничает, а выход потока из корпуса очень неравномерный (поток прижат к спирали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.2.2018, 10:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 10:36) *
Зонт меняет направление выброса воздуха, поэтому надо учитывать требования п. 7.11 ч. "г" (срез зонта на высоте 2 м и т.п.).

Полагаю, срез зонта (при его применении) д.б. гораздо выше, т.к. зонт поменяет направление потока выброса в сторону кровли. Вряд ли удастся правильно рассчитать эту высоту.
И ещё, у меня серьёзное подозрение, что у Везы нет пож. сертификата на этот зонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.2.2018, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 21.2.2018, 10:49) *
Полагаю, срез зонта (при его применении) д.б. гораздо выше, т.к. зонт поменяет направление потока выброса в сторону кровли.

Направление выброса (горизонтальное или иное) при расположении выброса на высоте 2 м и более в СП 7 не оговаривается.
Цитата(ИОВ @ 21.2.2018, 10:49) *
у Везы нет пож. сертификата на этот зонт.

В дальнейшем предполагается при огневых испытаниях обвешивать вытяжные вентиляторы максимальным числом причиндалов. Требований к испытаниям их в отдельности пока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 21.2.2018, 12:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Спасибо.
Постараюсь отказаться от установки зонта,хотя заказчик хочет, чтоб ему "было красиво".
Попробую на выставке Мир Климата получить подробную информацию об этих зонтах и пож.сертификат( если он существует).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.2.2018, 12:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 11:47) *
Направление выброса (горизонтальное или иное) при расположении выброса на высоте 2 м и более в СП 7 не оговаривается.

Да, по формулировке СП 7 именно так. Я считаю эту формулировку некорректной и перехожу к смысловому значению указания. По смыслу - выполнение указания п. 7.11 г) должно защитить горючую кровлю от возгорания. Но при установке зонта мы направляем поток горячего дыма именно на эту кровлю, т.е. она может загореться.

Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 11:47) *
В дальнейшем предполагается при огневых испытаниях обвешивать вытяжные вентиляторы максимальным числом причиндалов. Требований к испытаниям их в отдельности пока нет.

Тогда возвращаюсь к нашему диалогу в другой теме. Мне кажется очень странным в совместном рассмотрении, что
- для систем ДУ требуется огнестойкое исполнение вентилятора и не предъявляются требования к сетевому элементу (зонту), устанавливаемому у вентилятора;
- для систем ПД нет требований к огнестойкости вентилятора, зато есть требование по огнестойкости устанавливаемого около этого вентилятора сетевого элемента (ОК)
newconfus.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ditmar1982
сообщение 21.2.2018, 19:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320629



Я вообще думал, что зонт нужен на время простоя вентилятора ДУ, а когда он работает, то потоком дыма этот зонт сносит ко всем чертям blink.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.2.2018, 22:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To Ditmar1982. Шутку оценил. А вентилятор, находящийся в режиме дежурного ожидания, для поддержания надежности надо запускать как минимум раз в квартал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения