Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 11:47)
Направление выброса (горизонтальное или иное) при расположении выброса на высоте 2 м и более в СП 7 не оговаривается.
Да, по формулировке СП 7 именно так. Я считаю эту формулировку некорректной и перехожу к
смысловому значению указания. По смыслу - выполнение указания п. 7.11 г) должно защитить горючую кровлю от возгорания. Но при установке зонта мы направляем поток горячего дыма именно на эту кровлю, т.е. она может загореться.
Цитата(NOVIK_N @ 21.2.2018, 11:47)
В дальнейшем предполагается при огневых испытаниях обвешивать вытяжные вентиляторы максимальным числом причиндалов. Требований к испытаниям их в отдельности пока нет.
Тогда возвращаюсь к нашему диалогу в другой теме. Мне кажется очень странным
в совместном рассмотрении, что
- для систем ДУ требуется огнестойкое исполнение вентилятора и не предъявляются требования к сетевому элементу (зонту), устанавливаемому у вентилятора;
- для систем ПД нет требований к огнестойкости вентилятора, зато есть требование по огнестойкости устанавливаемого около этого вентилятора сетевого элемента (ОК)