1. Расход
определяется для расчётной температуры дымовоздушной смеси и далее уже не пересчитывается, т.к. вентилятор это объёмная машина.
2. Расчётное сопротивление сети при расчётной температуре дыма пересчитывается на нормальные условия (т.е. на +20 ˚С). Формулу пересчёта см.
здесь - п. 5.1.6, ф-ла 89.
3. Проектировщик, очень мягко говоря,
некомпетентен - программа расчёта не более, чем усложнённый калькулятор, ускоряющий расчёты и позволяющий уменьшить время проектирования. Программа
сама ничего не считает - всё зависит от понимания проектировщиком методики расчётов, грамотного задания исходных для расчёта данных и
умения проанализировать результаты программного расчёта с целью применения их в проекте или необходимости корректировки/повторного расчёта при выявленных ошибках в исходных данных. Результаты расчётов в программе выдаются с пояснениями, так что можно всё увидеть, в т.ч. и параметры, при которых подбирается вентилятор. Для этого проектировщик должен просто понимать, чем он вообще занимается, и не
кивать на калькулятор.