Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как посчитать среднюю нагрузку на отопление в час для запроса ту, Расчет ср нагрузки на отопление в час для запроса ту
Olga-89
сообщение 26.9.2022, 21:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Добрый вечер! Уважаемые специалисты, подскажите как посчитать среднюю нагрузку на отопление для запроса ту! По укрупненным показателям получила 1,465Гкал/ч! Дальше думаю этот показатель надо умножить на (tвн -tСРО)/(tвн-tпо) ?! Так ли
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.11.2022, 19:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Нет. Средняя не должна учитывать ни время работы, ни продолжительность отопительного периода. У Вас формула для определения потребности в тепле за отопительный период.
Найти надо как раз qmax, которое считается по формуле
Q=qo*a(tвн-tн.о)(1+kи) для отопления.
Для вентиляции формула та же, но без последней скобки. Ну и отопительная характеристика qo меняется на вентиляционную qв.
ГВС по норме расходов считайте, раз это для ТУ, то по водопроводным нормам видимо данных для расчёта ещё нет.
Формула и коэффициенты можно в МДК 4.05 посмотреть.
И ТУ вообще от максимальных нагрузок пляшут.
Вам кто насоветовал такую методику?

Сообщение отредактировал К.Д. - 19.11.2022, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.11.2022, 19:51
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ку макс она уже нашла, написано же. А перейти к среднеотоеительной, именно так, соотношение разностей внутреннего воздуха со средней за отопительный период в числителе и расчётной на отопление в знаменателе. Просто приложенную картинку с формулой надо выкинуть нахрен, для ясности, и всё встанет на свои места)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.11.2022, 20:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Olga-89 @ 26.9.2022, 21:27) *
Добрый вечер! Уважаемые специалисты, подскажите как посчитать среднюю нагрузку на отопление для запроса ту! По укрупненным показателям получила 1,465Гкал/ч! Дальше думаю этот показатель надо умножить на (tвн -tСРО)/(tвн-tпо) ?! Так ли

ТУ выдают на Q макс. часовую по отоплению в расчетных условиях. Среднечасовая для объекта нужна только при заключении договора и то, относится лишь к выделению циферкой Q гв. ср. час., а не про отопление.
так же именно к периоду заключения договора нужно посчитать потребность в тепле годовое и с разбивкой по месяцам. но это всё на период заключения договора о теплоснабжении, а не в момент подготовки заявки на ТУ( когда еще никто толком не знает как и чего будет на объекте ибо неспроектировали еще).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:35