Фундамент под насос, Размеры. Масса. |
|
|
|
11.1.2007, 12:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Подскажите. Как подобрать размеры и массу фундамента под насос. Фирма, продающая насосы, у нас в городе рекомендует брать массу фундамента равной пяти массам насоса. Но при этом получается высота фундамента около метра. Не верю в это. Кто как подбирает? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
|
Ответов
(1 - 29)
|
11.1.2007, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736
|
это к конструкторам На DWG.RU
|
|
|
|
|
11.1.2007, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530
|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 12:34 ) Подскажите. Как подобрать размеры и массу фундамента под насос. Фирма, продающая насосы, у нас в городе рекомендует брать массу фундамента равной пяти массам насоса. Но при этом получается высота фундамента около метра. Не верю в это. Кто как подбирает? Подскажите, пожалуйста. Что в этом страшного. Над уровнем пола 400 мм и в глубь 600. По поводу массы всё правильно, а то вибрация будет большой.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
11.1.2007, 12:40
|
Guest Forum
|
снип "нагрузки и фундаменты" 5 масс - это учет динамической нагрузки, что бы не считать у Вас он в землю уходит, какие проблемы...
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
А я вот сейчас задумался. Зачем вообще мне этот фундамент. Я могу прикрепить его прямо к полу насосной. Масса плиты пола огромная. Насосная у меня пожаротушения. Вибрация никому не мешает. Насосы может и никогда не будут работать. Я прав?
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Я могу прикрепить его прямо к полу насосной Это Вы своим конструкторам скажите
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
|
Фундаменты под насосами не должны быть связаны с конструкциями здания. Их закладывают на песчаных подушках или под основание подкладувают прослойки из звукойзолирующих материалов (стр.45 Справ. проектировщика)
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:19 ) Цитата Я могу прикрепить его прямо к полу насосной Это Вы своим конструкторам скажите Я обговорил, они двумя руками за! Добавлено - 13:34 Цитата(Kopchello @ Jan 11 2007, 13:22 ) Фундаменты под насосами не должны быть связаны с конструкциями здания. Их закладывают на песчаных подушках или под основание подкладувают прослойки из звукойзолирующих материалов (стр.45 Справ. проектировщика) Прочитал 45 стр и 46 захватил. Скорее всего имеется ввиду здания жилые и где работают люди. А у меня отдельностоящая станция (даже как камера), работающая в автоматическом режиме. Думаю ничего страшного, если я прикреплю к плите днища. Пусть себе вибрирует и шумит...
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355
|
Неужели в типовых проектах НС отделяют фупдамент от плиты днища? Думаю объединяют массы. Кроме того, вспомните проекты с валом и массивными электродвигателями и вибрационными нагрузками непосредственно на перекрытия!!! Не на фундамент. Может я не прав... Товарищи осудят.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530
|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 13:07 ) А я вот сейчас задумался. Зачем вообще мне этот фундамент. Я могу прикрепить его прямо к полу насосной. Масса плиты пола огромная. Насосная у меня пожаротушения. Вибрация никому не мешает. Насосы может и никогда не будут работать. Я прав? Ну что я могу сказать по этому поводу. Готовьте вазилин. Если насос мощный разобьет Ваш пол вместе с анкерами. Ну и подшипники на насосе будете менять раз в неделю, а так ничего страшного.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Я обговорил, они двумя руками за! Цитата Может я не прав... Товарищи осудят Не, не осудим - Вы правы. Если конструкторы не возражают - вперёд и с песней. Какая там динамика от насосика этого? И какова масса сооружения. Фигня вопрос. Единственно, пусть дырки под болты не забудут конструкторы, а то потом долбить придётся. А вот если жильё, тогда виброплиту придётся. От вибрации и шума. Добавлено - 13:49 Цитата Масса плиты пола огромная. Насосная у меня пожаротушения. Цитата подшипники на насосе будете менять раз в неделю, Не будет. Если только не каждый день пожар
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 13:07 ) А я вот сейчас задумался. Зачем вообще мне этот фундамент. Я могу прикрепить его прямо к полу насосной. Я тут недавно разжилась эл. каталогом фирмы "Промэнерго" (Питер). Они теперь сами делают насосы Грюндфос. Дословно про фундаменты из этого каталога: "Насосные станции повышения давления монтируются на специальный фундамент или ровное и прочное основание, например, бетонный пол. В случае затруднения подготовки фундамента или при возможном подтоплении насосной установки возможен монтаж на стальное сварное каркасное основание, прикрепляемое к стене на необходимом уровне."
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Александр-технолог @ Jan 11 2007, 13:45 ) Ну что я могу сказать по этому поводу. Готовьте вазилин. Если насос мощный разобьет Ваш пол вместе с анкерами. Ну и подшипники на насосе будете менять раз в неделю, а так ничего страшного. Насос - CR 90 грюндвосовский. 168 кг. - детский насос. Да молотить то будет не постоянно.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:48 ) А вот если жильё, тогда виброплиту придётся. От вибрации и шума. Андрей, виброплиту на пожар не надо см. п.12.17 СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:59 ) Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:48 ) А вот если жильё, тогда виброплиту придётся. От вибрации и шума. Андрей, виброплиту на пожар не надо см. п.12.17 СНиП 2.04.01-85* Дай бог этим насосам никогда не работать и если это насосная только пожаротушения, то и пол можно неплавающий. При пожаре никто не спит!!! Сам себя насос разобъет- встречался, но 20 лет назад с К с движками по 15-17 к Вт, включали до центровки.Всасы отрывало. А под жильем просто нельзя насосную из постоянно работающих.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Андрей, виброплиту на пожар не надо Конечно. Это я забыл про пожар. Сэнкс за поправку
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530
|
Ну если речь идёт о пожарных насосах, то вазилин можно пока отложить.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
урра! Разрешили! Всем спасибо!
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Ну, если Шурик разрешает, тогда конечно
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530
|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 14:24 ) урра! Разрешили! Всем спасибо! Не стоит благодарности.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Кстати, силовые шкафы и автоматики тоже в случае подземного размещения отдельно стоящей насосной необходимо располагать выше отметки поверхности земли и принимать мероприятия от затопления при авариях( Н-Р: гидравлический удар- или пуск плавный?)
|
|
|
|
|
11.1.2007, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Приямок с погружным насосом я туда уместил.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 15:10 ) Приямок с погружным насосом я туда уместил. На соседнем форуме вторая сторона по насосной звучит? Дренажный насос справиться с поступлением вод по ф150(видимо)? А шкафы успеют отключиться или убежать, вместе с обсл.персоналом? Шлагбаум служит для обозначения запрета на проезд, а не для предотвращения проезда.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 15:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Блин, а что делать, если метеорит упадет?
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Блин, а что делать, если метеорит упадет? Держать автомат на вытянутых руках, дабы сберечь казённые сапоги
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего. Но от всего не застрахуешься.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 16:05 ) Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего. Но от всего не застрахуешься. Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего.- Если это пивопровод, то и возможно, но с врезкой на пробоотборник с охладителем.Шутка конечно. Чем больше застрахуешь, тем больше не сделают, что запроектировано.Крайний- кто не сделал. Соломку подстелить нелишне.Вы у себя и близких один, а проектов много. Одним графиком финансирования можно угробить любой проект и любой монтаж, как бы добросовестно они не были сделаны.Увы.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
11.1.2007, 19:50
|
Guest Forum
|
168 не вес... два швеллера 16 и закладные - и вперед... откуда был метровый фундамент, если 168 кг? и пол насосной не несет нагрузки... единственное - у Вас там датчик затопления возникает - как в любом удаленном помещении, да? и это кроме погружника с поплавком в приямке...
|
|
|
|
|
12.1.2007, 8:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(BUFF @ Jan 11 2007, 19:50 ) 168 не вес... два швеллера 16 и закладные - и вперед... откуда был метровый фундамент, если 168 кг? mфунд=5*mнас = 5*168=840 кг - бетона. плотность бетона 2400 кг/м3 объем бетона = 840/2400=0,35 м3 площадь фундамента высчитал по раме насоса 0,5*0,58 = 0,29 м2 отсюда высота фундамента получается 0,35/0,29=1,20м
|
|
|
|
|
12.1.2007, 10:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Миша, это всё верно для отдельностоящего фундамента. А в Вашем случае всё про другому. У Вас плита и есть фундамент. Её масса заведомо больше расчётной. Кстати, площадь фундамента чисто конструктивно берётся несколько больше рамы.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)