Ids Drive |
|
|
|
9.6.2015, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
С частотниками IDS Drive кто-нибудь работал? Как впечатления?
|
|
|
|
|
9.6.2015, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
А в чем проблемы то? Как и всё китайское 50/50 как попадет. Работал, не перегружать и проблем нет, вентиляторы г...о китайское, на долго не хватает. Сколько ставил пока стоят.(ISD, IDS, TECORP,INNOVERT -это одно и тоже только названия разные)
|
|
|
|
|
9.6.2015, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Да пока нет проблем. Просто порадовали сегодня, что купили такой, как хочешь так и ставь. Я его ещё и не видел вживую. А если то же что и Текорп, то с ними вроде без проблем обошлось всё.
Сообщение отредактировал cauto - 9.6.2015, 21:06
|
|
|
|
|
11.6.2015, 10:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
не могу найти софт для конфигурации настройки по RS485 для него.
есть у кого-нить?
надо настроить ПИД для подающего насоса по ДД..
|
|
|
|
|
11.6.2015, 12:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
получил ответ Цитата Добрый день! На данную серию ПЧ софта нет. =================================================== С уважением, Бурцев Иван. Компания «ИПС» г. Москва, ул. Стахановская 20 тел.: (495)971-77-62; 971-76-68; 972-04-87 доб.127 моб.: (926) 900-66-57 факс: (499) 171-25-39 mail: sales@chastotniki.ru http://www.tecorp-group.ru http://www.chastotniki.ru---------------------------------------------------
|
|
|
|
|
7.9.2015, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277127
|
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста как подружить сие чудо с контролером. Имеется шкаф управления под при точку и вентиляцию,не могу понять как подключить что бы частонтик начанал работать с команды от контроллера. На какие клеммы подключать и какие настройки убивать. ЧП Е серии
|
|
|
|
|
7.9.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499
|
Цитата(cauto @ 9.6.2015, 12:51) С частотниками IDS Drive кто-нибудь работал? Как впечатления? Цитата(cauto @ 9.6.2015, 21:03) Да пока нет проблем. Просто порадовали сегодня, что купили такой, как хочешь так и ставь. Я его ещё и не видел вживую. А если то же что и Текорп, то с ними вроде без проблем обошлось всё. Обычно сначала спрашивают, а потом покупают! Это всё равно, что купить хлеб, а потом спросить, свежий ли он.
|
|
|
|
|
7.9.2015, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499
|
Цитата(Ramm32 @ 7.9.2015, 8:41) Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста как подружить сие чудо с контролером. Имеется шкаф управления под при точку и вентиляцию,не могу понять как подключить что бы частонтик начанал работать с команды от контроллера. На какие клеммы подключать и какие настройки убивать. ЧП Е серии Посмотрите, на частотнике должны быть клеммы "RS+" и "RS-", туда и подключать. Настройте параметры: Р102=2, Р700 - скорость передачи Р701 - формат данных Р702 - коммуникационный адрес Остальное настраивайте в контроллере.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Вы ничего не пишете о том как вы хотите управлять ПЧ, управлять и скоростью и пуском?
|
|
|
|
|
8.9.2015, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277127
|
Хочу только управлять пуском и стопом. А скорость выбрать на ЧП. Сейчас буду пробовать. Напишу чуть позже о результатах.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 8:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Добрый день. Срочно нужна помощь. Друг купил ПЧ innovert ISD на 380В (опыта работы с данным аппаратом никакого) и попросил запрограммировать и подключить к нему датчик давления ПД-100 (до 600 кПА, выход 4...20 мА). Надо чтобы давление в трубопроводе поддерживалось в районе 300 кПа. Я изучил инструкцию и ваш форум. Подключил датчик согласно схеме толь без резистора (источник питания 12 В и 300 мА), запрограммировал параметры Pb01-2, Pb02-0, Pb05-100, Pd03-4, Pd04-20, Pd05-2,5, Pd10-0, Pd12-60, PG00-2, PG01-0, PG02-2, PG03-1, PG04-50, PG17-60, PG18-30. Всё ли правильно я вбил? При пуске с помощью потенциометра (частота оборотов выставлена 30) давление в системе 200 кПА по контрольному манометру, а при такой настройке (частота оборотов 15) и давление соответственно 100 кПа. Не могу понять, где ошибка и как посмотреть что приходит с датчика давления на ПЧ? Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
В вашем случае нужно Pb1-0, Pb5-50, Pd12 надо смотреть и считать, на 50 гц какое у вас давление дает насос? PG0-1, PG2-0,PG17 и PG18 можно оставить по умолчанию. задание задается в PG4. Обычно в разрыв датчика давления встают микроамперметром и смотрят ток датчика.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Блока питания на 12 В будет достаточно и что за парметр PA07? У меня он показывает 0233. Как сбросить полностью ISD к заводским настройкам?
Сообщение отредактировал servicekip - 12.4.2016, 9:34
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
12 вольт достаточно для работы датчика, PA07 как раз значение сигнала обратной связи, но в каких единицах не знаю. Pb17-8 сброс на заводские уставки.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Если значение Pb01-0, что ставить в Pb00?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Значение в Pb00 повторяет значение в PG04, только одно в герцах а другое в процентах от максимальной частоты.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Т.е. если PG04-50, то Pb00-100?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Надо ли настраивать V/F характеристику двигателя? Если да, то как?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Цитата(servicekip @ 12.4.2016, 14:42) Т.е. если PG04-50, то Pb00-100? Нет, наоборот,Pb00-50, то PG04-100 при условии что Pb05-50. Зачем вам настраивать вольт-частотную характеристику и кто сказал что это надо?
Сообщение отредактировал Pawel - 12.4.2016, 13:36
|
|
|
|
|
12.4.2016, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
За счёт чего тогда будет поддерживаться давление 300 кПа, если численное значение PG04=100?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Я вообще то вам уже писал что нужно сделать, а вы опять за рыбу деньги. Надо проверить и отмасштабировать значения датчика давления на 50 гц. PG04- это численное значение задания, сколько зададите , столько и будет.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Спасибо. Буду пробовать. Извините за назойливость. Просто уже запарился с этим ПЧ.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 6:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Всё получилось. Спасибо за помощь и терпение. Теперь давление поддерживается от 295 до 305 кПа и частота соответственно от 32 до 40. Перед настройкой ПЧ, сбросил все настройки к заводским Pb17=8. Дальше установил следующие значения параметров: Pb00=50; Pb01=2; Pb05=50; Pc15=50; Pd03=4; Pd04=20; Pd05=2,5; Pd10=0; PG00=1; PG02=0; PG03=1; PG04=50; PG11,12,13=0; PG14=0600; PG15=4; PG16=2; PG17=48; PG18=30. Параметр PA07 отображает давление. Теперь стоит другая задача - нужно дополнить функционал запуск и остановка с кнопок (ручной режим), в отсутствии потребления расхода воды автоматическое отключение и при наличии потребления воды (когда открываются краны с водой) автоматическое включение. Если с отключением в автоматическом режиме всё получилось (PG11=33,7 опытным путем установил, что когда все краны закрыты частота 33,7), то запуск осуществить не удалось (PG13=48 соответствует падению давления 288 кПа в момент открытия кранов). Я уже подумываю поставить дополнительно какой-нибудь электроконтактный манометр на случай выхода из спящего режима. И как лучше организовать запуск в ручном режиме?
|
|
|
|
|
13.4.2016, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Если есть какие мысли пишите. Жду ответа. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Что вы подразумеваете под ручным режимом?
|
|
|
|
|
14.4.2016, 6:06
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
запуск и остановка с кнопок
Насос Wilo MHIL904-E-3-400-50-2, а ПЧ ISD152U43B.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
А у вас что он сейчас сам запускается, при подаче напряжения?
|
|
|
|
|
14.4.2016, 7:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2016
Пользователь №: 294785
|
Нет. Всё нормально - разобрался (запрограммировал клеммы S1 и S2). Теперь осталось в автомате наладить. С отключением получилось, а вот с включением пока нет.
Сообщение отредактировал servicekip - 14.4.2016, 7:38
|
|
|
|
|
10.3.2017, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 317078
|
ids drive z вышел из строя поменял а он от кнопки пуск стоп не работает.пожалуйста скажите какие клеммы на пуск стоп подключать и нужны ли какие нибудь настройки делать на частотнике
|
|
|
|
|
10.3.2017, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Если вам поменяли ПЧ на новый, значит его точно надо программировать под ваши потребности. Есть паспорт , для начала почитать его, там всё на русском.
|
|
|
|
|
|