Цитата(Zarat @ 8.7.2022, 10:07)
Доброго!
Подскажите, какие спринклеры использовать при высоте производственного помещения 24 метра.
Согласно СП485 "для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблицам 6.2 - 6.3. Для помещений высотой от 20 до 30 м следует применять дренчерные АУП или спринклерные АУП-ПП, прошедшие соответствующие испытания"
На Спецавтоматике сказали, что испытанных спринклеров для помещений выше 20 метров нет (даже в ТХ СОБР написано до 20м)
спринклер с принудительным пуском логически это дренчер. он не сработает сам, только от внешнего импульса. зачем испытывать?
разница с дренчарами лишь в том, что дренчеры запускаются большой площадью и делить на зоны не дешево. а с принудительным пуском можно запускать хоть по 1 оросителю. вопрос только чем вы снимете фактор пожара. по дымовым не получится - они сработают все через какое-то время, то есть получится дорогая дренчерная система. спцавтоматика на этот счет "еще не думала".
не в качестве рекламы! есть аква-гефест со своей системой принудительного пуска, у них есть сателлитные пожарные извещатели, которые и запускают оросители. скорее всего выгоднее на этой же системе и строить пожарную сигнализацию или еще что на ней проектировать. просто делать принудительный пуск - расточительно, так как один блок на 500 адресных извещателей 60+тр, но на него можно повесить еще 1500 адресов не извещателей (клапаны, скуд и тд).