> Установка ПГ на основном/резервном водопроводе.
Netto1998
сообщение 13.12.2022, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Добрый день. Подскажите советом, делаю впервые. Дано основной и резервный водопровод. Наружное пожаротушение 35 л/с. Участок трассы труб 65 метров до входа в здание. ПО Сп нужно 2 гидранта, но как их правильно установить? Один на основной на вводе, а другой на резервный или..? нужна ли перемычка в колодце, если известно по ТУ что внешние сети кольцевые. Или установить их в середине в разбежку на основном и резервном трубопроводе. Заранее спасибо за ответы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2022_12_13_14_12_16.png ( 24,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  2022_12_13_16_42_57.png ( 124,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  2022_12_13_14_11_19.png ( 165,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Netto1998
сообщение 13.12.2022, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Какой вариант верный?..

Сообщение отредактировал Netto1998 - 13.12.2022, 19:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1212.png ( 44,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2121212.png ( 74,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  2222.png ( 31,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.12.2022, 7:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 17:17) *
Дано основной и резервный водопровод.

Да нет никакого основного и резервного. Есть два ввода в здание.

Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 17:17) *
нужна ли перемычка в колодце, если известно по ТУ что внешние сети кольцевые.

Задвижка между вводами нужна в колодце подключения к кольцевой сети (между двумя вводами). И потребуется закольцовка, если вводы, на которых сидят ПГ, более 200 м.

Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 17:17) *
Один на основной на вводе, а другой на резервный или..?

Можно и так.

Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 19:23) *
Какой вариант верный?..

Прочертите деталировки колодцев с учетом п.11.61 СП31.13330.2021 с указанием размеров фасонных частей, арматуры и расстояний между трубами, фланцами до стенок колодца.

Сообщение отредактировал aminopower - 14.12.2022, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Цитата(aminopower @ 14.12.2022, 7:57) *
Да нет никакого основного и резервного. Есть два ввода в здание.


Задвижка между вводами нужна в колодце подключения к кольцевой сети (между двумя вводами). И потребуется закольцовка, если вводы, на которых сидят ПГ, более 200 м.


Можно и так.


Прочертите деталировки колодцев с учетом п.11.61 СП31.13330.2021 с указанием размеров фасонных частей, арматуры и расстояний между трубами, фланцами до стенок колодца.



От кольцевой сети водоканала до моей границы 760 метров. Мне нужно закольцевать свои два ввода и поставить два гидранта по одному на линию ? В таком случае как это должно исполняться на моем участке (60 метров). Всё что до колодца не моё и как оно будет неизвестно . Или каждый из вводов надо закольцевать до здания или они в здании закольцуются и тогда можно ставить по одному на линию?

Сообщение отредактировал Netto1998 - 14.12.2022, 12:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  121212.png ( 65,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  схема__мда.png ( 32,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 12:19) *
От кольцевой сети водоканала до моей границы 760 метров. Мне нужно закольцевать свои два ввода и поставить два гидранта по одному на линию ? В таком случае как это должно исполняться на моем участке (60 метров). Всё что до колодца не моё и как оно будет неизвестно . Или каждый из вводов надо закольцевать до здания или они в здании закольцуются и тогда можно ставить по одному на линию?

В здании нельзя кольцевать,да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 14:36
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9181
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 12:19) *
От кольцевой сети водоканала до моей границы 760 метров. Мне нужно закольцевать свои два ввода и поставить два гидранта по одному на линию ? В таком случае как это должно исполняться на моем участке (60 метров). Всё что до колодца не моё и как оно будет неизвестно . Или каждый из вводов надо закольцевать до здания или они в здании закольцуются и тогда можно ставить по одному на линию?

Кольцо вокруг здания. На нём гидранты и от него - вводы в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 14:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 14:36) *
Кольцо вокруг здания. На нём гидранты и от него - вводы в здание.

А если вот так. Кольцо во круг здания понятно, но вроде здесь требуется без такой истории.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_2022_12_14_14_00_36.png ( 25,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 14:41
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9181
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 14:38) *
А если вот так. Кольцо во круг здания понятно, но вроде здесь требуется без такой истории.

Каждый гидрант должен запитываться с двух сторон без транзита через здание. Аналогично - каждый ввод в здание.
Ввод в здание начинается от последней по ходу воды задвижки на наружной сети. Остальное всё - наружный водопровод, неважно на чьём он балансе будет числиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 14:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 14:41) *
Каждый гидрант должен запитываться с двух сторон без транзита через здание. Аналогично - каждый ввод в здание.
Ввод в здание начинается от последней по ходу воды задвижки на наружной сети. Остальное всё - наружный водопровод, неважно на чьём он балансе будет числиться.


Выходит , что если не делать кольца во круг здания, то я могу по данному примеру поставить только 1 гидрант на кольцо (d160) водоканала, а вводы до здания (d125) уже останутся без ПГ, верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 14:56
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9181
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 14:50) *
Выходит , что если не делать кольца во круг здания, то я могу по данному примеру поставить только 1 гидрант на кольцо (d160) водоканала, а вводы до здания (d125) уже останутся без ПГ, верно?

Если расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с или более - нужно два гидранта. На вводах в здание гидранты не ставятся. Гидранты ставятся на кольцевом наружном водопроводе диаметром не менее 100 мм. Вот его и делайте. Можно и не гнать вокруг здания, но каждый гидрант и каждый ввод должны запитываться от любой половины кольца.
Гидранты не должны располагаться далее 200 м прокладки рукавов от них до любой точки здания по проездам с твёрдым покрытием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 15:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 14:56) *
Если расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с или более - нужно два гидранта. На вводах в здание гидранты не ставятся. Гидранты ставятся на кольцевом наружном водопроводе диаметром не менее 100 мм. Вот его и делайте. Можно и не гнать вокруг здания, но каждый гидрант и каждый ввод должны запитываться от любой половины кольца.
Гидранты не должны располагаться далее 200 м прокладки рукавов от них до любой точки здания по проездам с твёрдым покрытием.


Ну тогда, если я кольцую наружный водопровод у второго колодца, то тогда оба ПГ будут стоять на кольце и останется ввод в здание. Ниже схема, так правильно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ввоода.png ( 29,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 15:12
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9181
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 15:07) *
Ну тогда, если я кольцую наружный водопровод у второго колодца, то тогда оба ПГ будут стоять на кольце и останется ввод в здание. Ниже схема, так правильно?

Если между гидрантами труба лопнула - как оно будет работать? Поставьте задвижки соответствующие. И лучше гидранты на разных трубах, а не на одном полукольце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 15:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926



Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 15:12) *
Если между гидрантами труба лопнула - как оно будет работать? Поставьте задвижки соответствующие. И лучше гидранты на разных трубах, а не на одном полукольце.


Кажется у меня уже голова курит.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пг_1.png ( 37,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  пг_2.png ( 31,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  пг_2_2.png ( 20,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения