> Пожаротушение наружных установок
viva3d
сообщение 9.6.2014, 22:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Как принимать расходы воды для пожаротушения наружных установок?
В СП 8.13130.2009 ничего не сказано про наружные установки и нигде не упоминаются категории: АН, БН и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.6.2014, 0:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(viva3d @ 9.6.2014, 23:42) *
Как принимать расходы воды для пожаротушения наружных установок?
В СП 8.13130.2009 ничего не сказано про наружные установки и нигде не упоминаются категории: АН, БН и т.д.

У некоторых ведомств есть специальные ведомственные нормы проектирования. В остальных случаях нужны СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 28.6.2014, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(BTS @ 10.6.2014, 1:08) *
У некоторых ведомств есть специальные ведомственные нормы проектирования. В остальных случаях нужны СТУ.


А без СТУ никак не обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wdr2004
сообщение 9.2.2015, 14:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54781



Апну темку)) Тоже этот вопрос интересует, если нет специальных ведомственных норм и СТУ что делать?
В частности интересует нужность/ненужность наружного противопожарного водопровода (хочу чтоб было не нужно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.2.2015, 17:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
если нет специальных ведомственных норм и СТУ что делать?

Делать СТУ. Если отсутствуют требования нормативных документов по пожарной безопасности для объекта, то всегда разрабатываются СТУ. Иначе вы его просто не сдадите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 7.2.2016, 21:46
Сообщение #6


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 9.2.2015, 17:30) *
Делать СТУ. Если отсутствуют требования нормативных документов по пожарной безопасности для объекта, то всегда разрабатываются СТУ. Иначе вы его просто не сдадите.

Спросил у старших товарищей, они консультировались с пожарниками (г. Тула) те сказали принимать по СП 8, приравнивая категорию наружной установки к категории здания(сооружения). Например Вн это В и т.д.
Отправил запрос во ВНИИПО, как ответят выложу ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 3.3.2016, 23:18
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Выкладываю ответ ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.3.2016, 14:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 4.3.2016, 15:14
Сообщение #9


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) *
Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С".


Да я вчера тоже посмотрел а там нет такого. Но нашел приложения С в ГОСТ Р 12.3.047-1998
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey068
сообщение 15.4.2016, 14:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568



Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) *
Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С".


В данном ГОСТе скорее всего это приложение М. Может у кого нибудь есть пример по пожаротушению этажерок высотой до 40 м? Какую систему лучше заложить сухотруб с дренчерами или перфорированный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.4.2016, 19:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sergey068 @ 15.4.2016, 14:36) *
В данном ГОСТе скорее всего это приложение М. Может у кого нибудь есть пример по пожаротушению этажерок высотой до 40 м? Какую систему лучше заложить сухотруб с дренчерами или перфорированный?


Найдите в сети документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011. Возможно,что нечто похожее там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey068
сообщение 19.4.2016, 14:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568



Цитата(BTS @ 15.4.2016, 19:32) *
Найдите в сети документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011. Возможно,что нечто похожее там есть.

Спасибо! Полезный альбом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironia
сообщение 22.8.2016, 11:14
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Добрый день.
Второй день верчу это письмо из МЧС и не знаю каким боком применить его к своей ситуации (и применимо ли оно в принципе).
Существующая временная пром площадка АБЗ - сплошные блок-контейнеры, открытые склады, ангары и несколько технологических установок. Чертежей ТХ нет, но известно, что технологическая установка АБЗ в своем составе включает в себя сушильный барабан и две горелки. В битумной установке есть котел нагрева битума. Соответственно где-то в установках должны быть емкости для хранения топлива с запасом не менее суток. По предварительным данным на площадке используют дизельное топливо.
По 123-ФЗ ст.93.1., п.2. мы обязаны тушить тех. оборудование, в котором есть пожароопасные среды. Но возвращаясь к письму МЧС, и приложению "М" я так понимаю наружное пожаротушение необходимо разрабатывать только для тех установок, что там перечислены? Остальные либо не тушат либо СТУ?
Потом еще один момент не до конца ясен, по ГОСТ Р 12.3.047-2012 расход на наружное пожаротушение площадки берется по наибольшему из расчетных расходов - это либо здание, либо установка. По нормам АЗС эти расходы суммируются и оно как-то логичней. Даже если рассуждать в этом направлении, то к примеру, ректификационные колонны могут находятся в здании и торчат выше кровли на 8-15м. Сливо-наливные эстакады так же бывают спаренные с зданием операторной или открытым/полуоткрытым навесом.
В моем случае АБЗ и бетонный завод стоят плотничком с блок контейнерами, да и сами блок-контейнеры как грибы насажены.
Поделитесь пожалуйста размышлениями по данным вопросам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironia
сообщение 25.8.2016, 10:49
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Видимо, никто не сталкивался с подобными вопросами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EProject
сообщение 13.5.2020, 14:51
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 339639



Доброго времени суток!
Цитата
ВКшник Дата 4.3.2016, 1:18
Выкладываю ответ ВНИИПО.

У кого-нибудь сохранился данный ответ ВНИИПО, ато за тенью лет на этой страничке его не найти...
Буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения