> Бассейн, Канализирование бассейна
ANASTASIA04
сообщение 16.9.2018, 20:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Добрый вечер,
Как организовать отвод стоков в к2 от фильтра бассейна и от опорожнения бассейна, самотеком не получается, выпуски выше.
Расход от промывки фильтров 15.7 л/с, а от опорожнения бассейна 3,6л/с. Сток от фильтра поступает в бак разрыва струи объемом 1 м3, в него же и от опорожнения бассейна.
Вариант установить рабочий и резервный насосы на 15.7 л/с с чрп...
Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 16.9.2018, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.9.2018, 20:58
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А что, есть ТУ на сброс этого удовольствия в К2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 16.9.2018, 21:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



СП 31-113-2004 Бассейны п.10.30 сброс воды от мытья стенок и дна ванн бассейнов следует предусматривать в бытовую канализацию. Вода от опорожнения ванн, от промывки фильтров должна удаляться в дождевую канализацию.

Но вопрос как осуществить опорожнение, как организовать работу насосов (буду благодарна за указание производителей насосов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.9.2018, 21:40
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я ж не про СП спрашивал, а про позицию водоканала smile.gif
Даёт ТУ на этот сброс?

От промывки фильтров сброс идет под напором, его можно использовать, чтобы обойтись без перекачки.
Опорожнение - дренажник в приямок на расход сброса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 16.9.2018, 22:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Позиция водоканала..., я не узнавала, пришла на "готовое"...завтра посмотрю документы на всякий случай, объект строится давно и сейчас переделки постоянные ведутся...но не могли же такое упустить... ohmy.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 16.9.2018, 22:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Для приямка нет места- пол поднимать уже некуда(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.9.2018, 23:01
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ANASTASIA04 @ 16.9.2018, 20:54) *
Сток от фильтра поступает в бак разрыва струи объемом 1 м3, в него же и от опорожнения бассейна.

А бак этот где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.9.2018, 9:10
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



После бака вода куда девается? Она же куда-то отводится, если Вы уже на готовое пришли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 17.9.2018, 11:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Ранее в помещении под бассейном стоял бак на 8 м3, подключены два насоса (питьевая вода), расход и напор не написан. Насосами сток удалялся в колодец.
Сейчас сторонняя компания сделала проект бассейна, сток от фильтров и опорожнения бассейна приходит в бак разрыва струи Прикрепленный файл  Screenshot_2018_09_17_09_19_23_339_com.adobe.reader.png ( 305,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180917_111655.jpg ( 614,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2018, 11:37
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 11:31) *
сток от фильтров и опорожнения бассейна приходит в бак разрыва струи

А зачем они объединили два бака трубой по дну с задвижками, и почему промывка фильтров в этот бак тоже по дну приходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 17.9.2018, 12:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



По сп 31-113-2004 для бассейнов с переливным лотком необходим бак для хранения воды для промывки фильтров, для подпитки бассейна ( часть воды вытесняется людьми, испаряется)
По дну- это ж схема, обвязки у меня нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2018, 12:38
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 12:28) *
По сп 31-113-2004 для бассейнов с переливным лотком необходим бак

Это понятно, но зачем он связан с баком грязной воды?
Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 12:28) *
По дну- это ж схема, обвязки у меня нет.

И тем не менее, подпитка из водопровода показана сверху и с разрывом, а отвод промывной воды - в дно бака.
Конечно, авторы схемы могут и не знать, как правильно оформлять схемы и все свои ошибки оправдывать фразой - это ж схема, правильно будет в обвязке, которой нет... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 17.9.2018, 13:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Согласна...но работаю с тем, что есть...это схему никто переделывать не будет уже(

Задача организовать сток из бака...организовать работу насоса на 15 л/с и на 3.5

Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 17.9.2018, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2018, 13:23
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ANASTASIA04 @ 17.9.2018, 13:13) *
Задача организовать сток из бака...организовать работу насоса на 15 л/с и на 3.5

Еще раз:
- Почему нельзя 15 л/с отводить под остаточным напором, минуя этот бак?
- В чём проблема поставить в бак дренажник на 3,5 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 17.9.2018, 19:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Цитата(andrey R @ 17.9.2018, 13:23) *
Еще раз:
- Почему нельзя 15 л/с отводить под остаточным напором, минуя этот бак?
- В чём проблема поставить в бак дренажник на 3,5 л/с?


Читала что нужно через бак разрыва, не помню документ, постараюсь найти. Еще напор нужен метров 6 минимум, подьем на 3 метра+ сопротивления в 100 трубе (выпуски смонтированы уже).
Но величину напора от промывки фильтров запросила...
Бак - бак пластиковый, у них горловина 340, дренажный не установить ( а металлический не дают), но тут можно и такой поставить ( только архитекторов уговорить на помещение, пока отказываются выделять)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 18.9.2018, 21:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Цитата(andrey R @ 17.9.2018, 13:23) *
Еще раз:
- Почему нельзя 15 л/с отводить под остаточным напором, минуя этот бак?
- В чём проблема поставить в бак дренажник на 3,5 л/с?


Прислали ответ:
Насос перед цильтрами качает с напором 10 м.
Вычитая потери в фильтре, не хватит докачать до колодца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения