> Нужна ли дезинфекция водопровода???
iceman88
сообщение 14.2.2014, 9:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223633



helpsmilie.gif helpsmilie.gif Здравствуйте!!! Работаю инженером в водоканале и столкнулся с непростой ситуацией:
Строительная организация (СО) построила жилой дом, заключила договор с водоканалом на подключение к сети водоснабжения, выполнила врезку в существующую сеть двумя вводами. Далее, как я полагал, необходимо провести дезинфекцию существующей сети (к которой подключались) и вновь построенных. НО!!! СО отказывается промывать и проводить дезинфекцию существующей сети (к которой подключались), мол на основании чего должна проводиться дезинфекция... blink.gif
Полез в СНиП 3.05.04-85 а там: "п. 7.42. Законченные строительством трубопроводы ... перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке (очистке) и дезинфекции ...", тобиш в моем случае только два вновь построенных ввода. Как же так!!! Может есть какие-нибудь нормы на то чтобы проводилась дезинфекция существующих и вновь построенных водоводов???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.2.2014, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(iceman88 @ 14.2.2014, 9:57) *
проводилась дезинфекция существующих и вновь построенных водоводов???

водоводов? Это как вы как работник водоканала к водоводу дали подключить вшивый дом?

Промывается участок к которому подключились, между секционирующими задвижками. ППР вы им согласовывали? Там указывается длина промываемых участков.

Сообщение отредактировал Fatik - 14.2.2014, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iceman88
сообщение 14.2.2014, 10:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223633



План производства работ мы как на уровне цеха не согласовываем.

СО просит назвать документ на основании которого должна провести полную дезинфекцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.2.2014, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(iceman88 @ 14.2.2014, 10:22) *
План производства работ мы как на уровне цеха не согласовываем.

СО просит назвать документ на основании которого должна провести полную дезинфекцию

До конца просто дочитать СНиП:"11. В местах присоединений (врезок) вновь построенного трубопровода к действующей сети следует осуществлять местную дезинфекцию фасонных частей и арматуры раствором хлорной извести"
Вообще такие вещи должны быть в проекте и ППР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iceman88
сообщение 14.2.2014, 10:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223633



Большое спасибо за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



На основании какого документа необходима дезинфекция внутреннего водопровода ?

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 29.1.2021, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2021, 10:57
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 11:36) *
На основании какого документа необходима дезинфекция внутреннего водопровода ?

Не нужна.
Цитата
3.10. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.
Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 „Питьевая вода".

Цитата
4.1. По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:
испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта согласно обязательному приложению 3, а также промывка систем в соответствии с требованиями п. 3.10 настоящих правил;

СНиП 3.05.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 13:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



СНиП 3.05.01-85 - не действует, а в СП 73 такого нет
Нашла вот действующую "Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении"
III. Дезинфекция хлором водопроводных сооружений при их строительстве и эксплуатации
18. Дезинфекция водопроводных сооружений (скважин, резервуаров и напорных баков, отстойников, смесителей, фильтров, водопроводной сети) может быть профилактической (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений, после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ), а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций)....

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 29.1.2021, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2021, 13:34
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 10:36) *
На основании какого документа необходима дезинфекция внутреннего водопровода ?

На основании здравого смысла. При отсутствии такого требования в актуализированной неучами нормативной документации, вполне можно записать в задание на проектирование данное требование. Ну и водоканалы в ТУ вполне вправе прописать, если не спят в оглоблях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 13:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(andrey R @ 29.1.2021, 13:34) *
На основании здравого смысла. При отсутствии такого требования в актуализированной неучами нормативной документации, вполне можно записать в задание на проектирование данное требование. Ну и водоканалы в ТУ вполне вправе прописать, если не спят в оглоблях

Проект уже кем то , до меня согласован, и от него волосы в жилах стынут)
Сейчас бодаюсь с монтажниками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2021, 13:48
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 14:13) *
СНиП 3.05.01-85 - не действует, а в СП 73 такого нет
Нашла вот действующую "Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении"
III. Дезинфекция хлором водопроводных сооружений при их строительстве и эксплуатации
18. Дезинфекция водопроводных сооружений (скважин, резервуаров и напорных баков, отстойников, смесителей, фильтров, водопроводной сети) может быть профилактической (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений, после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ), а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций)....

На нет и суда нет(С)
Так у Вас сооружения или где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2021, 14:22
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 13:47) *
Проект уже кем то , до меня согласован, и от него волосы в жилах стынут)
Сейчас бодаюсь с монтажниками)

Знакомо, сочувствую, коллега
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 29.1.2021, 14:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2021, 13:48) *
На нет и суда нет(С)
Так у Вас сооружения или где?

у меня внутренняя сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.1.2021, 15:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32806
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 14:26) *
у меня внутренняя сеть

а вы этой сети кто? Зак все равно должен дать потребителю воду из любого крана внутри дома воду соответствующую ГОСТу на питьевую. и хоть промывай, хоть дезинфицируй, хоть фарами рядом запаркованных машин моргай, но вода д.б. соответствующей ГОСТу. А если проектировщик, то и предусматривайте в проекте хоть протирание бамперов передних тем машинам, если считаете это достаточным или необходимым для соответствия воды из крана норме. можно и задние бампера протирать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2021, 15:26
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 15:26) *
у меня внутренняя сеть

Так причём здесь нормы на наружную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения