> Разводка и насос
Гость_Посторонний_*
сообщение 27.8.2005, 10:32
Сообщение #1





Guest Forum






Простая 3-х комнатная квартира. 4 окна в 4-х комнатах, 4 регистра по четыре трубы d=76мм., L=1100мм., итого V в регистрах: 5л. в каждой трубе на 16 = 80л. + 5л. сушка + 16 л. разводка 20-кой металлопластиком (~50м.) + 8 расширительный бачёк = 109 л. Котёл предполагается 23-24 кВт. с церкуляционным насосом. Почему регистры? На аллюминиевые радиаторы нет денег, а регистры с центрального отопления новые ещё. Как подключать регистры? Последовательно или параллельно? При параллельном подключении - через три дверных проёма пойдёт по полу две трубы. Это некрасиво и неудобно. При последовательном - в последнем регистре будет низкая температура, но это можно отрегулировать установкой пропускных перемычек в подключении регистров. Труб пойдет меньше. Справится ли 100-150-ватный насос котла с принудительной церкуляцией воды при такой конфигурации и последовательном подключении регистров? Я понимаю, что это маленький проект, но, если есть что сказать по моему вопросу, то скажите.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niko_*
сообщение 27.8.2005, 11:07
Сообщение #2





Guest Forum






Судя по картинку количество труб, проходящих через дверной проем будет одинаковое кол.-во. На подводках придется установить регулирующую и запорную арматуру, поэтому предпочтительней будет двухтрубная система. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2005, 12:20
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Посторонний @ Aug 27 2005, 11:32 )
Справится ли 100-150-ватный насос котла с принудительной церкуляцией воды при такой конфигурации и последовательном подключении регистров?

Теоретически, мощности насоса должно хватить с избытком на последовательное соединенме. Надо только решить, в какую сторону лучше пустить подачу - где отопительные должны нагреваться сильнее, а где - можно слабее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонний_*
сообщение 27.8.2005, 13:30
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(niko @ Aug 27 2005, 12:07 )
Судя по картинку количество труб, проходящих через дверной проем будет одинаковое кол.-во. На подводках придется установить регулирующую и запорную арматуру, поэтому предпочтительней будет двухтрубная система.  rolleyes.gif

Да, проёмы останутся, но будет проходить не две, а одна труба, что в два раза "эстетичнее" smile.gif Арматуру я не указал, потому как пока решается принципиальный вопрос о подключении. А в чём заключается "регулирующая" и запорная арматура? Вентили для отключения регистров от сети или какие-то терморегуляторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 27.8.2005, 13:35
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(tiptop @ Aug 27 2005, 13:20 )
Цитата(Посторонний @ Aug 27 2005, 11:32 )
Справится ли 100-150-ватный насос котла с принудительной церкуляцией воды при такой конфигурации и последовательном подключении регистров?

Теоретически, мощности насоса должно хватить с избытком на последовательное соединенме. Надо только решить, в какую сторону лучше пустить подачу - где отопительные должны нагреваться сильнее, а где - можно слабее...

Этот вопрос решен и начало обхода видно по направлению движения теплоносителя от котла. Так, всё-таки, теоретически или реально? И действительно: где и какую ставить в таком случае арматуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонний_*
сообщение 27.8.2005, 13:51
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(niko @ Aug 27 2005, 12:07 )
Судя по картинку количество труб, проходящих через дверной проем будет одинаковое кол.-во. На подводках придется установить регулирующую и запорную арматуру, поэтому предпочтительней будет двухтрубная система.  rolleyes.gif

Вдогонку... Длинная труба между 2-м и 3-м регистрами будет проходить вдоль противоположной от котла и первой части линии отопления границы квартиры, через комнаты с глухими стенами, а не совместно с первой частью. Так короче и трубы будут за предметами интерьера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niko_*
сообщение 27.8.2005, 19:20
Сообщение #7





Guest Forum






В моем понимании терморегуляторы- регулируящая арматура. На до ведь каким то образом между собой приборы "увязать", можно шайбы поставить.... это уже на ваше усмотрение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2005, 9:45
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



При последовательной схеме можно поставить по одному обычному шаровому крану перед каждым отопительным прибором и по крану на замыкающих участках (линиях перепуска - байпасах), как это уже есть на рисунке.
После пуска системы отопления с помощью этих кранов можно будет её отрегулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 28.8.2005, 11:13
Сообщение #9





Guest Forum






Шаровой кран не является регулирующей арматурой, тогда надо ставить вентили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2005, 20:24
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Guest @ Aug 28 2005, 12:13 )
Шаровой кран не является регулирующей арматурой

Формально, это так, но всё-таки, я бы использовал шаровые краны для регулировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 29.8.2005, 12:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Цитата(tiptop @ Aug 28 2005, 21:24 )
Формально, это так, но всё-таки, я бы использовал шаровые краны для регулировки.

Шаровые краны категорически нельзя использовать для регулирования. Их рабочие положения- "открыто" и "закрыто". Если объяснить по рабоче-крестьянски, то , если Вы оставите шаровой кран в промежуточном (полуприкрытом) положении на длительное время, то часть фторопласта будет соприкасаться с водой, а часть будет прижата к корпусу шаром. Та часть, что в воде- меняет свою геометрию (увеличивается, на ней появляются отложения). Если после этого закрыть кран, то есть опасность того, что "срежется" часть фторопласта и кран перестанет быть запорным. А регулирующим он останется, несомненно. ^_^
Во всяком случае, так это объясняют поставщики шаровых кранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 29.8.2005, 13:51
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
(увеличивается, на ней появляются отложения)


А какого рода отложения органического или неорганического и откуда они беруться? Какова величина отложений? Кто их видел?

Вторая (нижняя) схема предпочтительнее, ее легче регурировать не опытному человеку. Шаровые краны можно использовать не полнопроходные.

Бак у Вас великоват. Литров на 50 для 24 КВт хватит, а если рабочее давление до 6 атм. , то можно и поменьше бак. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения