Гость_СПСЦ_*
сообщение 3.12.2005, 9:00
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос: Есть ли нормативные требования по температуре наружного воздуха при запуске систем отопления и водоснабжения в жилом многоэтажном доме? Температура воздуха сейчас -5 С, прогноз на понедельник -8С, а у нас по плану запуск систем и сдача дома в эксплуатацию в понедельник. Сейчас внутренняя температура в доме -4С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 10:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Запускал систему отопления и подогрева дорожек при минус 15 град С...
Дорожки субподрядчики выполнили без компенсационных швов и местами они полопались... зато для обслуживающего персонала ... никакого снега, ничего вывозить не надо, сухо!!! А в помещениях я запускал котельную при работе циркуляционной линии по малому контуру, затем постепенно подымал температуру теплоносителя (только не Диксис - это жидкость с удивительными свойствами...) от минус 10 град С до плюс 95 град С. Весь этот процесс занял примерно день (около 14 часов). В противном случае либо теплообменник котла "накроется", либо где-то что-то обязательно не выдержит...
В принципе запускать системы можно и при минус 80 град С, но для этого понадобится несколько больше времени...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.12.2005, 16:46
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 4 2005, 10:59 )
... только не Диксис - это жидкость с удивительными свойствами... от минус 10 град ...

А ЧТО???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 5.12.2005, 22:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Да так!... cool.gif
При температуре около 60 град он начинает вскипать и образовывать пену... но главное - не замерзает... срабатывает клапан сброса давления и после остывания системы стрелка манометра падает до "вакуума".... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:08