> Подставки пожарные (крестовины и тройники) под гидрант для УХЛ1
alexandrpjatkov
сообщение 12.4.2019, 7:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Несколько дней ищу пожарные крестовины и тройники (с подставкой под гидрант) Ду 400х300 для условий УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69). Самое лучшее что удалось нагуглить-это их стальные аналоги но для условий У1 (ГОСТ 15150-69). Но нужно обязательно исполнение УХЛ 1. Прошу подсказки-такие вообще в природе существуют? И если существуют то где их искать?

P.S. Обзвонил несколько производителей-они УХЛ1 не делают, а мне бы желательно именно такие детали и в этом исполнении...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.4.2019, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.4.2019, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



думаете гост 15150-69 распространяется и на фасонные части (это действительно вопрос)? впервые слышу что-бы для них климатическое исполнение указывалось)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.4.2019, 8:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 12.4.2019, 10:27) *
думаете гост 15150-69 распространяется и на фасонные части (это действительно вопрос)? впервые слышу что-бы для них климатическое исполнение указывалось)

По даденной выше ссылке
Цитата
Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ
...
Условия эксплуатации соединительных частей должны соответствовать исполнению У1 ГОСТ 15150.

А собственно почему бы и нет? На фасонину тоже ведь температура воздействует...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.4.2019, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.4.2019, 8:59
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В колодце-то У5 по идее ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.4.2019, 9:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 12.4.2019, 10:59) *
В колодце-то У5 по идее ))

Но доезжать то до места монтажа эта фасонина будет при УХЛ1, да и храниться она вполне вероятно будет при УХЛ1 (где нибудь россыпью на улице, да и уличные стеллажи-тоже никто не отменял)...
Может ведь и развалиться пока до места монтажа доедет. Чем эта самая фасонина хуже или лучше арматуры, которая уж точно выпускается в разных климатических исполнениях?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.4.2019, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.4.2019, 9:29
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не путай климатическое исполнение для эксплуатации и исполнение для транспортировки и хранения.
По транспортировке и хранению смотри раздел 10 ГОСТ 15150, там в таблице всё расписано. У1, У2 достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.4.2019, 9:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 12.4.2019, 11:29) *
Не путай климатическое исполнение для эксплуатации и исполнение для транспортировки и хранения.
По транспортировке и хранению смотри раздел 10 ГОСТ 15150, там в таблице всё расписано. У1, У2 достаточно

Да, тут я запутался. Спасибо.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения