В проекте получилось, что воздуховод ДУ проложен по коридору 1эт, выходит на фасад, поднимается на кровлю, где стоит вентилятор ДУ. Где и как надо изолировать данный воздуховод?
Пока что принили ROCKWOOL WIRED MATE 80 толщиной 90мм по всей длине, но на улице еще обшили оцинкованным листом.
|
|
|
|
|
27.5.2009, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Огнестойкий воздуховод должен быть внутри здания (EI 30), снаружи, если фасад К0, то можно без огнезащитного покрытия, если нет, то снаружи тоже EI 30. Воздуховоды класса плотности "П"
Только вот с ROCKWOOL WIRED MATE 80 Вы лишнего махнули...у него при толщине 100 мм предел огнестойкости воздуховода EI 180, а Вам всего 30 мин. надо.
С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
...а теплоизоляцию не надо делать?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 10:01
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Теплоизоляцию чего?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
воздуховода естевственно...
|
|
|
|
|
29.5.2009, 12:36
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Теплоизоляция нас меньше всего волнует.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
но ведь она должна быть!
или Вы сначала кладете огнезащиту, а потом,может быть, если пожелаете...а нихай будет и тепло?
->Boris а если фасад К2? где Вы взяли 30мин? данный в-д ведь является транзитным? или нет?
|
|
|
|
|
1.6.2009, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(agel @ 29.5.2009, 13:58) [snapback]393908[/snapback] Вы сначала кладете огнезащиту, а потом,может быть, если пожелаете...а нихай будет и тепло? Устройство данного пирога не допускается Цитата(agel @ 29.5.2009, 13:58) [snapback]393908[/snapback] ->Boris а если фасад К2? где Вы взяли 30мин? данный в-д ведь является транзитным? или нет? Нет. В противодымной вентиляции нет понятия предела огнестойкости транзитного воздуховода. Вне зависимости от участка (обслуживающий помещение, или транзитный) предел огнестойкости внутри обслуживаемого пожарного отсека один - EI30. В отношении фасада К1, К2 и т.д. я уже писал, только К0
|
|
|
|
|
1.6.2009, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
Как это нет...см прил.А с основному Снипу Транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений. Там же 8.10(б) - EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;
|
|
|
|
|
1.6.2009, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Вы внимательно читайте, что я пишу: Нет понятия предела огнестойкости транзитного воздуховода...А НЕ:
нет понятия транзитного воздуховода...
смысл моих слов: нет разницы - транзитный, или нет, предел огнестойкости один (в пределах пожарного отсека).
с Уважением ББ...
|
|
|
|
|
1.6.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
Т.е Вы хотите сказать, что EI 150 -это не предел огнестойкости транзитного воздуховода?
П,С, Плиз, укажите, откуда взята цифра 30мин для улицы(при фасаде К1, К2..)
|
|
|
|
|
1.6.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Попытка № 2:
В общеобменной вентиляции, для понимания необходимости устройства огнестойкого воздуховода требуется учесть три фактора: 1. Транзитный или нет 2. В пределах пожарного отсека или нет 3. Условия прокладки и расстановки противопожарных капанов
Далее по СП7 Вы принимаете пределы огнестойкости
В противодымной вентиляции играют роль только два фактора: 1. В пределах пожарного отсека или нет. 2. Какой тип помещения защищает
Поэтому в противодымной вентиляции не надо делать упор на ТРАНЗИТ. Он здесь не причем. И транзит и НЕтранзит имеют ОДИН предел огнестойкости в ОТЛИЧИИ ОТ ОБЩ.ОБМЕННОЙ вентиляции. Предел огнестойкости изменяется только при выходе воздуховода за пределы обслуживаемого пожарного отсека.
В отношении фасада. Цифра взята из головы (логика), если надо, пишите письмо, дам оф.ответ ВНИИПО. В СП7 п. 6.61в) предел огнестойкости при наружной прокладке не нормируется. НО считаю, что это не совсем корректно. С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
1.6.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
А как учесть влияние наружных температур на Т удаляемой среды при наружней прокладке, если " бэз ТИ" воздуховод ДУ? Пожар лютой зимой к примеру, какова Т по такому воздуховоду?
|
|
|
|
|
1.6.2009, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(инж323 @ 1.6.2009, 16:33) [snapback]394795[/snapback] А как учесть влияние наружных температур на Т удаляемой среды при наружней прокладке, если " бэз ТИ" воздуховод ДУ? Пожар лютой зимой к примеру, какова Т по такому воздуховоду? Необходимо учитывать теплоотдачу от наружной стенки
|
|
|
|
|
1.6.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Это просто общая фраза.Можно конкретней? Для расчета какую брать Т на улице- пожар в лютый мороз или пожар в жарищу? Возможное наличие окон в непосредственной близи от такого воздуховода пока не трогаем, что б в кучу все не смешивать.Это правильней отдельно обсудить. Потому считаю, что вот несовсем правильное нанесение огнезащиты и теплоизоляции , как у автора, получилось некоторым правильным решением.Может и избыточным и меж норм проскочивше некрасивым,но в итоге более правильным.
|
|
|
|
|
2.6.2009, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
Цитата(Boris_Ka @ 1.6.2009, 14:34) [snapback]394764[/snapback] В общеобменной вентиляции, для понимания необходимости устройства огнестойкого воздуховода требуется учесть три фактора: 1. Транзитный или нет 2. В пределах пожарного отсека или нет 3. Условия прокладки и расстановки противопожарных капанов
В противодымной вентиляции играют роль только два фактора: 1. В пределах пожарного отсека или нет. 2. Какой тип помещения защищает Что-то я запутался с Вами... 1. Т.е.Вы хотите сказать, что при общеобменной вентиляции может быть транзитный в-д, проходящий в пределах одного пожарного отсека? 2. В-д, выходящий за пределы одного пожарного отсека не является транзитным для другого? ...и нормируется как в своем пож.отсеке? БР-р-р-р... П,С, Я подразумевал, что Транзит - это и есть выход за пределы пож.отсека...а Вы тогда что имеете в виду?
Сообщение отредактировал agel - 2.6.2009, 8:18
|
|
|
|
|
2.6.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(инж323 @ 1.6.2009, 17:07) [snapback]394823[/snapback] Это просто общая фраза.Можно конкретней? Для расчета какую брать Т на улице- пожар в лютый мороз или пожар в жарищу? Пожар в жару, т.к. температура на вентиляторе будет выше
|
|
|
|
|
2.6.2009, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(agel @ 2.6.2009, 8:13) Что-то я запутался с Вами... 1. Т.е.Вы хотите сказать, что при общеобменной вентиляции может быть транзитный в-д, проходящий в пределах одного пожарного отсека? 2. В-д, выходящий за пределы одного пожарного отсека не является транзитным для другого? ...и нормируется как в своем пож.отсеке? БР-р-р-р...
П,С, Я подразумевал, что Транзит - это и есть выход за пределы пож.отсека...а Вы тогда что имеете в виду? 1. Вы ошибаетесь, транзит может быть как внутри пожарного отсека 2. Воздуховод, выходящий за пределы пожарного отсека, тоже транзит, но имеет предел огнестойоксти более высокий (EI 150)
|
|
|
|
|
2.6.2009, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(инж323 @ 1.6.2009, 17:07) [snapback]394823[/snapback] ...Потому считаю, что вот несовсем правильное нанесение огнезащиты и теплоизоляции , как у автора, получилось некоторым правильным решением.Может и избыточным и меж норм проскочивше некрасивым,но в итоге более правильным. А здесь не нормы работают, а положения о сертификации. Еще раз повторяю, устройство пирога без "пересертификации" не допускается. По вопросу окон, а при чем тут они? Воздуховод класса плотности "П" никто не отменял. А разговоры, о том, что от температуры рамы загорятся или оплавятся требуют практического подтверждения.
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 2.6.2009, 9:38
|
|
|
|
|
2.6.2009, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
Цитата(Boris_Ka @ 2.6.2009, 9:12) 1. Вы ошибаетесь, транзит может быть как внутри пожарного отсека 2. Воздуховод, выходящий за пределы пожарного отсека, тоже транзит, но имеет предел огнестойоксти более высокий (EI 150) Так у меня(см пост1)в-д вышел за пределы пож.отсека на улицу...транзит (EI 150)?
|
|
|
|
|
2.6.2009, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Boris_Ka @ 2.6.2009, 9:51) [snapback]395015[/snapback] Пожар в жару, т.к. температура на вентиляторе будет выше А зимой при пожаре вентилятор будет удалять что? кг дымовой смеси или кубы смеси?И речь не о прочностных характеристиках вентиляторах, а о аэродинамике сети и соответственно характеристиках этих вентилятора.
|
|
|
|
|
2.6.2009, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Agel, у Вас проблемы с понятием пожарного отсека Цитата(инж323 @ 2.6.2009, 11:36) [snapback]395093[/snapback] А зимой при пожаре вентилятор будет удалять что? кг дымовой смеси или кубы смеси?И речь не о прочностных характеристиках вентиляторах, а о аэродинамике сети и соответственно характеристиках этих вентилятора. Естественно килограммы а не кубы. Просто зимой ТРЕБУЕМЫЕ кубы меньше, соответственно ФАКТИЧЕСКИЕ кубы вентилятора больше, т.к. рабочая точка будет в другом месте.
|
|
|
|
|
2.6.2009, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
Пожарный отсек - часть здания, отделенная от других его частей противопожарными преградами. У Вас по другому?
|
|
|
|
|
2.6.2009, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(agel @ 2.6.2009, 12:13) [snapback]395115[/snapback] Пожарный отсек - часть здания, отделенная от других его частей противопожарными преградами. У Вас по другому? Верно. А внутри этой части здания есть помещения, выделенные строительными конструкциями с пределом огнестойкости, так вот кусок воздуховода, зажатый между этими стенами и есть транзит, в Вашем случае с пределом огнестойкости - EI 30, как только воздуховод вышел за пределы пожарного отсека, там тоже транзит, но с пределом огнестойоксти EI150. Не ясно? Если нет, я не знаю, как еще объяснить... С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
3.6.2009, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
Теперь понятно...только вопрос:
""как только воздуховод вышел за пределы пожарного отсека, там тоже транзит, но с пределом огнестойоксти EI150""
И всетаки.. воздуховод ДУ, проходящий по другому пож.отсеку является транзитным с пределом огнестойкости EI150?
|
|
|
|
|
4.6.2009, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
Цитата(agel @ 3.6.2009, 11:11) [snapback]395502[/snapback] И всетаки.. воздуховод ДУ, проходящий по другому пож.отсеку является транзитным с пределом огнестойкости EI150? Безусловно
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Г._*
|
5.6.2009, 14:12
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
8.6.2009, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722
|
PROMATECT - относятся к категории класса П?
|
|
|
|
|
8.6.2009, 13:32
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
может вопрос не совсем в тему обсуждаемых, однако, помогите, направьте в нужное русло... а требования к креплениям этих воздуховодов. понятно что должны быть огнестойкими с пределами не ниже чем у воздуховодов. на практике что применяется? какие то специальные шпильки? или теже шпильки но большего сечения? может есть какая методика подбора этих креплений?
|
|
|
|
|
9.6.2009, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
|
На практике должны применятся не "специальные" или "большего сечения" шпильки, а обычные узлы подвеса с огнезащитными покрытиями, сертифицированными для металлоконструкций.
|
|
|
|