sometimes
сообщение 22.4.2019, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Добрый день.
Подскажите пути решения следующей задачи.

ПО ТУ у нас подключение на границе участка в газопровод высокого давления (0,6 МПа).
По факту выходит следующая ситуация - в границах участка о стороны, откуда приходит газопровод Облгаза подземный паркинг практически вплотную к границе.
Мне нужно поставить ШРП 0,6/0,003 на пищеприготовление.
В границах участка я этого сделать не могу, нет там 10 м, чтобы от фундаментов отступить.
Выход только поставить ШРП за границей участка.
Облгаз против такого решения - говорит, врезка только на границе участка. То, что участок сложный и нет места для ШРП - проблемы заказчика.
Низкое давление просили - не дает.

Какой может быть выход в такой ситуации?
Параллельно идет еще один объект - кафе. Там граница участка - это стена здания. И тоже Облгаз подошел вплотную к стене в своем проекте. Но выйти из земли и поставить ШРП возможности в этом месте нет по конфигурации здания. Выходит, нужно врезаться чуть раньше, обойти здание и выйти с другой стороны. Облгаз в ту точку вести отказывается - ему надо по прямой и все тут.

Кто как решает такие вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 23.4.2019, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Можно такой вариант вам предложить если подойдёт:
СП62.13330.2011 п. 6.3.3* ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно допускается устанавливать на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 24.4.2019, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(Ivan Yur'evich @ 23.4.2019, 11:06) *
Можно такой вариант вам предложить если подойдёт:
СП62.13330.2011 п. 6.3.3* ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно допускается устанавливать на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д.



Они упираются 0,6 МПа в фундамент жилого дома, такой генплан этого участка. Потому не вариант.
В итоге, все-таки согласовали нам ШРП на границей участка, но это дело продавил заказчик.
Какой-то универсальной схемы или лазейки в постановлении 1314, видимо, нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газпроект
сообщение 31.5.2019, 12:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.3.2017
Пользователь №: 317443



стесненные условия -50% от нормативного расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения