> Тамбур шлюз в венткамеру
papovich
сообщение 17.3.2015, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Доброго дня! Возник вопрос: нужен ли тамбур-шлюз при входе в венткамеру? Вход в нее осуществляется с одноуровневой подземной автостоянки. Венткамера приточно-вытяжная, обслуживает вышележащие этажи (другой пожарный отсек). Если считать венткамеру другим пожарным отсеком(?)-то т/ш нужен по СП 154.13130.2013 п. 5.2.4. Если нет-то ставим дверь п/п с пределом огнестойкости EI150 без тамбура. Сам склоняюсь к 2му варианту..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.3.2015, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 113.13330.2012
5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papovich
сообщение 17.3.2015, 10:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мушкаускас
сообщение 24.1.2023, 9:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26707



Добрый день!
Подниму чуть чуть данную тему немного в другом аспекте.
Встроенная подземная автостоянка. Имеются венткамеры, обслуживаемые автостоянку, которые находятся в пожарном отсеке жилья ( соответствуют требованиям к венткамерам по СП7.13130.2013 п.8.2 - расположенным вне пожарного отсека).
Выходы из данных венткамер только в пожарный отсек жилья. Вопрос - нужен ли тамбур-шлюз на выходе из этих венткамер в соответствии с СП 113.13330.2016 п.5.1.16?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.1.2023, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 578
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а где тут взаимосвязь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мушкаускас
сообщение 24.1.2023, 10:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26707



Разработчик ПБ настаивает на устройстве тамбур-шлюза на выходе из венткамеры в жилую часть здания (подвал) на основании СП 113.13330.2016:
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) допускается через тамбур-шлюзы с перегородками с пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором воздуха при пожаре.

Венткамера обслуживает автостоянку, но находится в пожарном отсеке жилья. Выхода в автостоянку нет.
В моем понимании это просто венткамера в другом пожарном отсеке. Тамбур-шлюз не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.1.2023, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Мушкаускас @ 24.1.2023, 10:43) *
Разработчик ПБ настаивает на устройстве тамбур-шлюза на выходе из венткамеры в жилую часть здания (подвал) на основании СП 113.13330.2016:
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) допускается через тамбур-шлюзы с перегородками с пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором воздуха при пожаре.

Венткамера обслуживает автостоянку, но находится в пожарном отсеке жилья. Выхода в автостоянку нет.
В моем понимании это просто венткамера в другом пожарном отсеке. Тамбур-шлюз не нужен.

Не нужен ТШ - выполнены указания п. 8.2 СП 7. При этом, конечно, д.б. выполнены указания п. 6.8 СП 7.
Все защиты от поступления дыма/пожара из отсека с автостоянкой уже есть по этим пунктам - всё остальное бессмысленные фантазии.
Разработчик ПБ не прав - он ссылается на пункт СП 113, не имеющий никакого отношения к описываемой Вами планировке. Он совершенно неверно пытается отзеркалить указания СП 113 и не учитывает наличие п. 6.8 и 8.2 СП 7.
Довольно странно, что он не видит отличия планировки от указаний СП 113, а также намного более жёстких требований п. 8.2 СП 7 к ограждению венткамеры по отношению к СП 113, да ещё и наличие пп-клапана по п. 6.8 СП 7.

С 01.03.2022 действует СП 506.1311500.2021 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ. Требования пожарной безопасности - там тоже нет странных фантазий этого ПБ-шника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мушкаускас
сообщение 24.1.2023, 11:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26707



Спасибо большое за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:48