Цитата(Мушкаускас @ 24.1.2023, 10:43)
Разработчик ПБ настаивает на устройстве тамбур-шлюза на выходе из венткамеры в жилую часть здания (подвал) на основании СП 113.13330.2016:
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) допускается через тамбур-шлюзы с перегородками с пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором воздуха при пожаре.
Венткамера обслуживает автостоянку, но находится в пожарном отсеке жилья. Выхода в автостоянку нет.
В моем понимании это просто венткамера в другом пожарном отсеке. Тамбур-шлюз не нужен.
Не нужен ТШ - выполнены указания п. 8.2 СП 7. При этом, конечно, д.б. выполнены указания п. 6.8 СП 7.
Все защиты от поступления дыма/пожара из отсека с автостоянкой уже есть по этим пунктам - всё остальное бессмысленные фантазии.
Разработчик ПБ не прав - он ссылается на пункт СП 113, не имеющий никакого отношения к описываемой Вами планировке. Он совершенно неверно пытается отзеркалить указания СП 113 и не учитывает наличие п. 6.8 и 8.2 СП 7.
Довольно странно, что он не видит отличия планировки от указаний СП 113, а также намного более жёстких требований п. 8.2 СП 7 к ограждению венткамеры по отношению к СП 113, да ещё и наличие пп-клапана по п. 6.8 СП 7.
С 01.03.2022 действует СП 506.1311500.2021 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ. Требования пожарной безопасности - там тоже нет странных фантазий этого ПБ-шника.