Цитата(ShaGuaR @ 12.12.2022, 9:24)
Всем доброго времени суток! Имеется 17ти этажный жилой дом и два лифта - с режимом ппп и обычный.
На жилых этажах (2-17) имеется лифтовый холл, совмещенный с зоной безопасности, а на первом этаже - лифтовый холл конструктивно неразделенный с вестибюлем. В коридорах жилых этажей и в вестибюле на первом предусмотрена противодымная вентиляция (дымоудаление и компенсация).
Так вот вопрос в первом этаже и СП7.13130 п.7.14 а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками.
На всех жилых этажах имеется так называемый тамбур-шлюз (лифтовый холл), а на первом, получается, он фактически отсутствует, по крайней мере нет системы подпора воздуха в него, но при этом есть вестибюль, который с лифтовым холлом конструктивно не разделен.
Нужно ли предусматривать подпор в шахту лифта, ведь по сути на всех этажах (кроме первого) есть тамбур-шлюз, защищаемый приточной противодымной вентиляцией? Возможно ли подавать компенсацию дымоудаления из вестибюля в конструктивно невыгороженный лифтовый холл на первом этаже, тем самым оборудовав тамбур-шлюз "приточной противодымной вентиляцией" и исключить подачу в шахту лифта тем самым?
1. На языке норм
это означает
отсутствие ЛХ, а не фантазии о конструктивном неразделении. Нет конструктивного разделения, нет и 2-х помещений со своими наименованиями - это одно помещение, называется по нормам "
вестибюль".
2.
Нет вариантов для лифта для ППП - см. п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296—2009 и п. 7.14 б) СП 7. По п. 7.14 б) СП 7 вполне очевидно, что вариант ТШ с подпором по п. 7.14 а) на эти лифты не распространяется.