> Обвязка котла с большим разбросом нагрузок
niko2105
сообщение 9.8.2017, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
В наличии двухэтажное здание, на первом этаже склад, на втором обычные кабинеты.
Теплопотери здания составляют 90 кВт, нагрузка на вентиляцию - 20 кВт (приточка в кабинеты), нагрузка на ГВС - 25 кВТ.
У заказчика имеется котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.99 (одноконтурный на 100 кВт).
Стоит задача - правильно увязать эти нагрузки с учетом того, что заказчик ставит задачу использовать этот котел.
Единственное решение, которое я вижу это обвязать котел с приоритетом по ГВС, примерно вот так:
Прикрепленное изображение

Рабочая ли схема для данного котла? Просто смущает слишком большая разница в нагрузках ГВС и суммарная отопление+вентиляция. Кто либо сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.8.2017, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2458
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не совсем правильная схема. Точнее, совсем не правильная.
Нужна гидрострелка, от которой, своими насосами будет отбираться тепло на конкретные нужды. На бойлер косвенного нагрева поставить термостат на управление насосом теплоносителя, обязательно насос циркуляции ГВС. На остальных потребителей - свои регуляторы (трехходовые). Регулировку отопления лучше реализовать по комнатному датчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.8.2017, 11:29
Сообщение #3


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7527
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 9.8.2017, 11:00) *
У заказчика имеется котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.99 (одноконтурный на 100 кВт).


Два года назад я предложил тепловую схему с нагрузками для конденсационного котла: forum.abok.ru

Думаю, что отбор на вентиляцию нужно сделать с участка перед отбором на ГВС.

Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2017, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.8.2017, 12:26
Сообщение #4


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7527
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 9.8.2017, 11:00) *
Теплопотери здания составляют 90 кВт, нагрузка на вентиляцию - 20 кВт (приточка в кабинеты), нагрузка на ГВС - 25 кВТ.
У заказчика имеется котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.99 (одноконтурный на 100 кВт).

Вот так:

[attachment=121373:________...________.PNG]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.8.2017, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2458
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 12:26) *
Вот так:

[attachment=121373:________...________.PNG]

Ставить аналоговый регулятор на бойлер косвенного нагрева можно, но расточительно. Плавная регулировка температуры при этом не осуществляется, достаточно "вкл - выкл".
На обвязке калорифера, со стороны подмеса трех-ходового клапана стоит обратный клапан, ненужный априори, а в данном случае запирающий подмес - задом на перед.

Сообщение отредактировал Галиев - 9.8.2017, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.8.2017, 12:56
Сообщение #6


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7527
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 9.8.2017, 12:31) *
в данном случае запирающий подмес - задом на перед.

Спасибо! Исправил:

Прикрепленное изображение


Цитата(Галиев @ 9.8.2017, 12:31) *
Ставить аналоговый регулятор на бойлер косвенного нагрева можно, но расточительно. Плавная регулировка температуры при этом не осуществляется, достаточно "вкл - выкл".

Я бы рассмотрел другой вариант. Трёхходовой - в режиме переключения, управляемый электронным реле температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2017, 13:42
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3484
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я б такое делал
вроде выноски от и вент перепутаны
Прикрепленный файл  __l.pdf ( 312.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


P.S. а трехходовой подбираемый?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.8.2017, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 9.8.2017, 14:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Я бы тоже так сделал, но мощность котла меньше общей нагрузки, поэтому я и подумал о приоритете на ГВС. Или в такой схеме тоже можно обеспечить приоритет по ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 9.8.2017, 15:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Добился от заказчика того, что ГВС теперь обеспечивается электрическими нагревателями. Остаются только отопление и вентиляция.
1. Как я понимаю, теперь можно просто подключить эти нагрузки параллельно, через гидравлический разделитель?
2. На какой температурный режим рассчитывать систему, 80-60 или 50-30?

Сообщение отредактировал niko2105 - 9.8.2017, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2017, 16:52
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3484
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а калориферы и приборы на какие посчитаны?
те им и готовьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.8.2017, 19:25
Сообщение #11


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7527
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 9.8.2017, 15:58) *
Добился от заказчика того, что ГВС теперь обеспечивается электрическими нагревателями.


Он с легкостью "нашёл" 25 кВт электрической мощности?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.8.2017, 20:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2458
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 19:25) *
Он с легкостью "нашёл" 25 кВт электрической мощности?! newconfus.gif

Вот это экономия! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения