Интенсивность дождя., Водосточная система. |
|
|
|
28.4.2010, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
В каком нормативном документе можно найти интенсивность дождя q20, л/с, с 1 га (для разных городов)?
|
|
|
|
|
28.4.2010, 19:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
У СНиПе
|
|
|
|
|
29.4.2010, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
Понятное дело. Мне хотелось бы уточнить, существуют ли современные данные в более точной и удобной форме - например в виде таблиц, а не карты СССР?
|
|
|
|
|
29.4.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Если понятное, то почему нельзя было сразу в первом посте указать, что вы знаете, что карта ссср вам не подходит и нужна другая? Тем более на двух форумах.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.4.2010, 10:42
|
|
|
|
|
29.4.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
Карта СССР не то что бы не подходит... Можно и ей, конечно, пользоваться, не вопрос. Возможно что-то новое появилось, для этого и общаемся.
|
|
|
|
Гость_Санитарный техник_*
|
30.4.2010, 4:02
|
Guest Forum
|
А.М.Курганов. Справочное пособие. Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения. - М.: Стройиздат, 1984 г.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
Спасибо. Постараюсь найти в просторах интернета.
|
|
|
|
|
10.8.2010, 20:49
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.5.2009
Пользователь №: 33153
|
Если найдете скажите, пожалуйста, где.
|
|
|
|
|
28.9.2010, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.9.2010
Пользователь №: 73722
|
Нашли книгу или нет, может у кого она есть??
|
|
|
|
Гость_s.blorey_*
|
8.10.2010, 12:07
|
Guest Forum
|
Уважаемые специалисты! Подскажите где можно скачать данную книгу???
|
|
|
|
Гость_aretk9_*
|
9.10.2010, 1:03
|
Guest Forum
|
насчет расчета ливневой канализации- .... Да никто ее правильно считать не умеет!!! Или засоряется или не справляется!
|
|
|
|
|
1.11.2010, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982
|
Друзья, подскажите, q20 для Москвы принимается 80л/с, или есть какие-то другие рекомендации?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 12:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
СНиПа Вам мало?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982
|
Слышал, что сейчас эта цифра больше. Я не ВК-шник, поэтому и уточняю.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 12:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Нет, для Москвы q20 принимается 80л/с
|
|
|
|
|
1.11.2010, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
|
М.И. Алексеев, А.М. Курганов "Организация отведения поверхностного (дождевогои талого) стока с урбанизированных территорий", М., С-П, 2000г., там q20 при Р=1 для Москвы 91л/с га (приложение 5)
|
|
|
|
|
1.11.2010, 17:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Кляо1 @ 1.11.2010, 17:15) М.И. Алексеев, А.М. Курганов "Организация отведения поверхностного (дождевогои талого) стока с урбанизированных территорий", М., С-П, 2000г. Это книга, а не норматив.
|
|
|
|
Гость_ASKsu_*
|
12.5.2011, 11:51
|
Guest Forum
|
подскажите пожалуйста, совсем не специалисту в данной области, глубокий смысл этой фразы При периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равном 1году(q20), при q20=80 равный 0,71
|
|
|
|
|
13.5.2011, 15:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(aretk9 @ 9.10.2010, 1:03) насчет расчета ливневой канализации- .... Да никто ее правильно считать не умеет!!! Или засоряется или не справляется! Так и не должна справляться. Иногда. А иногда должна засоряться. Цитата(ASKsu @ 12.5.2011, 11:51) подскажите пожалуйста, совсем не специалисту в данной области, глубокий смысл этой фразы При периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равном 1году(q20), при q20=80 равный 0,71 Что именно в этой фразе непонятно?
|
|
|
|
Гость_ASKsu_*
|
15.5.2011, 18:54
|
Guest Forum
|
что такое 80 и 0,71
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ASKsu @ 15.5.2011, 18:54) что такое 80 и 0,71 80-интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85 черт.1); 0,71 - показатель степени, определяемый по табл.4 того же СНиПа.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Спрошу здесь, что-б не плодить темы.
Здание в Москве. крыша плоская, площадь 1070 м2. для приема ливневых стоков и перекачки их в городскую ливневку предусмотрена КНС. 2 бетонных кольца вн. диаметром 3.3 м, высотой 2 метра. верхнее кольцо -для размещения трубопроводов (ДУ 50), вентилей, клапанов и щитков, нижнее-накопитель объемом : 3.3/2х1,65х3.14х2= 17,097 м3. для откачки стояло 3 насоса (грундфосс) - в настоящий момент -украдены. 5 датчиков уровня и шкаф управления (самоделка).
надо восстановить работу. для упрощения системы и что-б не разбираться в самодельной автоматике, есть мнение сделать откачку 2-мя насосами по 4-м датчикам, используя стандартный грундфосовский шкаф (108-й).
1. Какие насосы необходимо поставить? 2. сколько воды набирается с такой крыши за стандарнтый (и ливневый) дождь в Москве. (ну то-есть система справиться?) 3. какие подводные камни могут быть? 4. Есть мнение переделать место крепления обратных клапанов, перенеся их в верхнюю точку "гуся" напорного трубопровода (что-б не "подбивались" грязью). Ваше мнения? какие клапана поставить?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
СНиП 2.04.03-85 2.13. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зави¬симости от характера объекта канализования, усло¬вий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать по табл. 5 и б или определять расчетом в зависимости от усло¬вий расположения коллектора, интенсивности дож¬дей, площади бассейна и коэффициента стока по предельному периоду превышения. При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов и др.), а также для засушливых районов, где значение q20 менее 50 л/(сга), при Р, равном единице, период однократного превышения расчет¬ной интенсивности дождя следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя, указанного в табл. 7. При этом периоды однократного превышения расчетной интен¬сив¬нос¬ти дождя, определенные рас¬четом, не должны быть менее указанных в табл. 5 и 6. При определении периода однократного превы¬шения расчетной интенсивности дождя расчетом сле¬дует учитывать, что при предельных периодах одно¬кратного превышения, указанных в табл. 7, коллек¬тор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть ко¬торого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затоп¬ления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенно¬го пункта.(С) Надеюсь, всё понятно?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Для Serg Ivanov: спасибо, что откликнулись. На самом деле -НЕ ПОНЯТНО. Я понимаю, что есть СНиП, что там все написано, и надо только поствятить изучению вопроса недельку-другую, и я отвечу на свои вопросы с определенной точностью. Но, Serg, иногда люди спрашивают совета не потому, что не хотят изучать расчет ливневых стоков, а потому, что глубокое изучение данного вопроса им не к чему. Я не занимаюсь проектированием и расчетом стоков, у меня есть КНС (не самого сложного уровня) в разукомплектованном и полуубитом состоянии, и мне надо восстановить ее работу. Я так думаю, что эта КНС может и единственная в моей жизни..., так, что поймите правильно, я просто хочу получить консультацию, в виде простых ответов на мои вопросы. Если требуется дополнительная информация, то какая?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Блин, как отредактировать свое 22-е сообщение?
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 17.5.2011, 16:34
|
|
|
|
|
18.5.2011, 11:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(l-nikolaev @ 17.5.2011, 11:37) 1. Какие насосы необходимо поставить? 2. сколько воды набирается с такой крыши за стандарнтый (и ливневый) дождь в Москве. (ну то-есть система справиться?) 3. какие подводные камни могут быть? 4. Есть мнение переделать место крепления обратных клапанов, перенеся их в верхнюю точку "гуся" напорного трубопровода (что-б не "подбивались" грязью). Ваше мнения? какие клапана поставить? 1.Считать надо. 2.Считать надо. 3.Х3. Смотреть надо. 4. Вроде разумно. Смотреть надо. Короче делать проект надо за деньги и под подпись. Или самому изучать. Или рисковать. Если всё это затопит в хороший ливень кто ответит? Не решаются такие вопросы по интернету..
|
|
|
|
|
23.10.2012, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
|
Вот ссылка, по которой можно проверить Расчет расходов дождевых вод для проектирования систем ливнестока по СНиП 2.04.03-85: http://twt.mpei.ru/MCS/Worksheets/Water/Rain-Factor.xmcd Интересно, как оцифровали карту?
|
|
|
|
|
30.11.2012, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141139
|
А никто не считал Q5 для Москвы по методике СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"??? Там значение Y в таблице 9 не такие как были в СНиПе.
|
|
|
|
|
30.11.2012, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141139
|
Цитата(Bigbrat @ 30.11.2012, 9:23) А никто не считал Q5 для Москвы по методике СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"??? Там значение Y в таблице 9 не такие как были в СНиПе. Всё разобрался, это значение в расчётах не участвует.
|
|
|
|
|
21.2.2014, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
Дабы не плодить темы задам вопрос здесь: кто подскажет какая величина q20 для Краснодара (а то в СНиПовской таблице не разобрать)? Я так понимаю, что q20=100, но боюсь ошибиться. Есть здесь кубанцы?
|
|
|
|