Окончательно собрались делать бесканалку. Нашли теорию, но типовой альбом старый, а каталог оборудования новый. Вопрос такой: труба в усиленной изоляции просто вставляется в футляр по диаметру или как?. И второй вопрос по вводам в камеры и здания: достаточно ли ставить просто манжету а отверстие в стене заливаеть потом бетоном.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
|
Если ввод в камеру равно как и в дом, гильза должна быть так чтобы между наружней поверхностью изоляции и внутренней стенкой гильзы было не менее 50мм. оброзовавшееся пространство с наружной стороны заделывается сальниковой набивкой на 2/3, остальное пространство между гильзой и "трубой" запенивается монтажной пеной. Гильза естественно замоноличевается в фундамент "стены", ее края должны выступать за границу "стенки" на 50мм в каждую сторону.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
|
а если футляр через дорогу...то не забудь про скользящие опоры в футляре ( в зависимости от длины футляра)...соответсвенно диаметр больше футляра.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
11.1.2008, 10:57
|
Guest Forum
|
Снип 41-02-2003 9.13 При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров. В местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей должна предусматриваться электрохимическая защита. Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться зазор не менее 100 мм.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Не так понял СП, сорри. А куда тогда идет труба в усиленной изоляции, которую все делают. По диаметрам похоже что она как раз и идет на проходы в футлярах, но расстояния там не выдерживаются до стенки от изоляции.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(Pavlik @ 11.1.2008, 10:57) [snapback]208846[/snapback] Снип 41-02-2003 9.13 При прокладке тепловых сетей в футлярах ...... Уважаемый Pavlik, вопрос был задан по трубопроводам в ППУ, а там главенствует СП 41-105-2006. Опечатка.Цитата(К.Д. @ 11.1.2008, 7:39) [snapback]208773[/snapback] Вопрос такой: труба в усиленной изоляции просто вставляется в футляр по диаметру или как?. Точно так. Усиления изоляции (точнее - оболочки) увеличивают диаметр ПЭ оболочки примерно на 30-40 мм. Такая труба в оболочке должна свободно входить в футляр. Для подающей и обратной труб используют два футляра. По нормам: В футляре не должно быть стыков. Поэтому футляры делают до 9-ти метров, а трубы прокладывают 11-ти метровые. Цитата(К.Д. @ 11.1.2008, 7:39) [snapback]208773[/snapback] И второй вопрос по вводам в камеры и здания: достаточно ли ставить просто манжету а отверстие в стене заливаеть потом бетоном. Вход трубопровода в подвал может быть выполнен двумя способами: 1. Используя вмонтированный в стену футляр. 2. Применяя герметичные манжеты стенового ввода. Вопрос по каболке уже обсуждался: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...amp;hl=каболкой
Сообщение отредактировал Contra - 23.1.2008, 8:36
|
|
|
|
|
11.1.2008, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
2 Contra:
Ну так как правильно использовать усиленые трубы. Больно диаметр усиления подмываетее просто в футляр сунуть.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
14.1.2008, 12:28
|
Guest Forum
|
2 Contra: можно СП в студию ? а то что то я не могу его найти....... а то есть только 2002...
|
|
|
|
|
14.1.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(Pavlik @ 14.1.2008, 12:28) [snapback]209642[/snapback] ... можно СП в студию ? а то что то я не могу его найти....... а то есть только 2002... Сорри. Опечатался. СП 41-105-2002С 1-го января 2008 года начал действовать новый ГОСТ 30732-2006. СП не изменился.
Сообщение отредактировал Contra - 14.1.2008, 12:55
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
14.1.2008, 13:13
|
Guest Forum
|
Уже лучше и можно тогда еще попросить из СП 41-105-2002 пунктик где написано про зазор между изоляцией и футляром ?
|
|
|
|
|
14.1.2008, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
У производителей ПИ труб есть такой лист:
img00111.jpg ( 50,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1277СП в пункте 4.26 допускает использовать разгрузочные плиты. Ув. Мирослава, про скользячки тут ни слова. ?? Может Вы имели в ввиду - Цитата(СП ) 4.8 При устройстве канальных участков, ниш (для П-образных компенсаторов и футляров) следует применять скользящие опоры с креплением хомутами по гидрозащитной оболочке. Заметьте: «канальных участков».
Сообщение отредактировал Contra - 15.1.2008, 12:16
|
|
|
|
|
14.1.2008, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(К.Д. @ 11.1.2008, 21:21) [snapback]209240[/snapback] 2 Contra:
Ну так как правильно использовать усиленые трубы. Больно диаметр усиления подмываетее просто в футляр сунуть. Даже не сомневайтесь! Для прохода через стену пользуйтесь следующей информацией из СП: 4.36 Проходы теплопроводов сквозь стенки (фундаменты) зданий и камер должны осуществляться с помощью установки специальных резиновых (полимерных или стальных с сальниковым уплотнением) гильз с последующим бетонированием. 4.37 В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными следует устанавливать резиновые или стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающим возможность боковых перемещений.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
14.1.2008, 17:29
|
Guest Forum
|
Цитата(Contra @ 11.1.2008, 21:05) [snapback]209235[/snapback] Уважаемый Pavlik, вопрос был задан по трубопроводам в ППУ, а там главенствует СП 41-105-2006. Опечатка. 2 Contra: Расстояний в СП нету вы их берете как я понял из рекомендаций производителя труб. тем более что как раз в данном случае СП звучит так: 4.25 При подземном пересечении дорог и улиц должны соблюдаться правила, изложенные в 6.12*—6.20* и приложении 6 СНиП 2.04.07. т.е. возвращаемся обратно к СНиПам Цитата(Contra @ 11.1.2008, 21:05) [snapback]209235[/snapback] Усиления изоляции увеличивают диаметр ПЭ оболочки примерно на 30-40 мм. Такая труба в оболочке должна свободно входить в футляр. Для подающей и обратной труб используют два футляра. По нормам: В футляре не должно быть стыков. Поэтому футляры делают до 9-ти метров, а трубы прокладывают 11-ти метровые. и еще разок оговорились: не усиленная изоляция, а усиленная оболочка не хочу показаться невежливым просто для меня это затрудняет понимание ответа. а в остальном полностью с вами согласен
|
|
|
|
|
15.1.2008, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(Pavlik @ 14.1.2008, 17:29) [snapback]209780[/snapback] ...и еще разок оговорились: не усиленная изоляция, а усиленная оболочка Именно так!
Сообщение отредактировал Contra - 15.1.2008, 0:26
|
|
|
|
|
23.5.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777
|
Уже обсуждалось, но тем не менее - остались вопросы:Цитата(Contra @ 12.1.2008, 0:05) [snapback]209235[/snapback] По нормам: В футляре не должно быть стыков. Поэтому футляры делают до 9-ти метров, а трубы прокладывают 11-ти метровые. 1) Подскажите по каким нормам? Я не нашел. Напртив, здесь например футляр намного длиннее 9 метров.
СК_3105_98_М1_стр12.pdf ( 632,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6641.1) А здесь какая максимальная длина футляра?
стр37.jpg ( 123,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8302) А если мне нужен футляр - 18 метров (под дорогой)? Можно сделать 2 футляра по 9 метров, между ними изолированый стык, а над стыком - разгрузочная плита? 3) А если 30 метров? Вдоль дороги например, как уже обсуждалось на форуме.. 4) По СНиПу ТС - футляр не более 40 метров - п 9.11, но касется ли это бесканальной прокладки? 4.1) И какова в этом случае технология монтажа? Ну, то есть проблем не будет? Терзают сомнения. В "поиске" - был. ЗЫ Женщине отдельный респект за выложеные материалы - вовремя .
|
|
|
|
|
24.5.2009, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777
|
И вдогонку вопросы: 5) Я правильно понимаю, что шнур "вилатерм" подбираем в зависимости от зазора между футляром и ПЭ-оболочкой с учетом сжатия в два раза? Возможно будет при таком сжатии его (шнур) "законопатить" в зазор? http://www.vilaterm.ru/vilaterm-tech/http://www.vilaterm.ru/vilaterm-size/6) "4.37 В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными следует устанавливать резиновые или стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающим возможность боковых перемещений."Где их (резиновые гильзы) взять? Номенклатура, размеры, ТУ, произвдитель? Ткните носом, плиз. На сайте стройполимера ничего не нашел.
Сообщение отредактировал СерОВ - 24.5.2009, 8:26
|
|
|
|
|
24.5.2009, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
|
1)длина трубы в ППУ обычно варьируется от 9-12м,длина футляра должна быть меньше из расчета,что стыки будут выходить из футляра хотя бы на 500мм. 2)лучше сделать один общий 23 метровый футляр(18м+2м с каждой стороны от дороги+500мм от футляра до стыка) 3)если "вдоль" то на расстоянии 2-х метров,если "под" то в футляре ТСО не согласует такое расстояние(при ЧП-разбор дороги и т.д. никому не нужен) 4)касается. 4.1)не будет
Сообщение отредактировал sowil - 24.5.2009, 18:41
|
|
|
|
|
24.5.2009, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777
|
Цитата(sowil @ 24.5.2009, 21:40) [snapback]391631[/snapback] 1)длина трубы в ППУ обычно варьируется от 9-12м,длина футляра должна быть меньше из расчета,что стыки будут выходить из футляра хотя бы на 500мм. 2)лучше сделать один общий 23 метровый футляр(18м+2м с каждой стороны от дороги+500мм от футляра до стыка) Или у вас ответ 1 противоречит ответу 2 , или я чего-то не "догоняю".. Цитата(sowil @ 24.5.2009, 21:40) [snapback]391631[/snapback] 3)если "вдоль" то на расстоянии 2-х метров,если "под" то в футляре ТСО не согласует такое расстояние(при ЧП-разбор дороги и т.д. никому не нужен) Ну не то чтобы это автострада или шоссе - так, местный проезд (въезд с улицы во дворы). В случае чего и перекрыть можно. Прокладка "под".
|
|
|
|
|
24.5.2009, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
|
так и вопросы от разных тем были. 1п.если футляр ОДИН и его длины вполне вам достаточно. 2п.если вам приходится "крутиться" и ОДНИМ футляром вы не справитесь и придется использовать большее их количество 3п.30 метров все-таки протяженный участок и работы по его восстановлению тоже накладное дело,хотя многое зависит от вашей согл.организации... Была аналогичная с вашей ситуация.Пришлось под проезжей частью делать проходной канал рассмотрите как альтернативную идею С Уважением.
Сообщение отредактировал sowil - 24.5.2009, 19:40
|
|
|
|
|
24.5.2009, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777
|
Цитата(sowil @ 24.5.2009, 22:22) [snapback]391641[/snapback] так и вопросы от разных тем были. 1п.если футляр ОДИН и его длины вполне вам достаточно. 2п.если вам приходится "крутиться" и ОДНИМ футляром вы не справитесь и придется использовать большее их количество 3п.30 метров все-таки протяженный участок и работы по его восстановлению тоже накладное дело,хотя многое зависит от вашей согл.организации... Была аналогичная с вашей ситуация.Пришлось под проезжей частью делать проходной канал рассмотрите как альтернативную идею С Уважением. Благодарю. Понимаю так: нормативного ограничения на длину футляра (до 9м) - нет. Т.е. можно делать футляр до 40м (п9.11). Ограничения: технология монтажа и ремонта. Альтернативная идея хорошая, но дорогая - заказчик "заревет" . Да и мне - канал +дренаж "лепить". Оставим эту идею на крайний случай. Кстати, а почему канал д.б. проходным? "9.11 Прокладка тепловых сетей при пересечении ... следует предусматривать: в каналах — при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ открытым способом;..." А в непроходном или полупроходном нельзя? Ну это так, вопрос, чтобы знать. В моей ситуации - дорога местного значения (проезд во двор), V категория (специально классификатор посмотрел), поэтому пойдем таким путем: "4.26 При бесканальной прокладке изолированных теплопроводов под улицами и дорогами местного значения, автомобильными дорогами V категории, а также внутрихозяйственными автомобильными дорогами должны применяться трубы с толщиной стенки, исключающей овализацию труб под влиянием давления грунта и напряжений вследствие дорожного движения. Допускается укладка разгрузочных железобетонных плит."Т.е. я могу, в зависимости от нагрузки, либо усиленную трубу взять, либо плитами разгрузить трубопровод. Вот только проблема - конструкторов-то, которым можно отдать расчет "под рукой" нет. Может быть у кого-то есть среднестатистическое решение? Заложение - 0,8м, труба 159 ППУ-Iтип-250мм. Трубопровод идет под дорогой, в метре от бордюра. Самое страшное (тяжелое), что может случиться - пожарная машина.
|
|
|
|
|
24.5.2009, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
|
Поскольку теплосеть проходила частично и по территории автостоянки+какого-то частного сектора,а в дальнейшем по тер.образовательного учреждения. И чтобы каждый раз "в случай чаго" не тревожить этих прекрасных людей. Ну а самое страшное,я думаю,это припаркованные вдоль тротуара машины (вполне реальный вопрос,из личного опыта,от инспектора)
Сообщение отредактировал sowil - 24.5.2009, 21:36
|
|
|
|
|
24.5.2009, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
да вопрос в том - "копабельна" та дорога под которой вы идете или нет если нет, значит либо футляр из которого реально трубу достать и просунуть новую либо полу- или проходной канал такава страшная селяви а заказчик...ну что заказчик мне вон предлагаль трубу первички диаметром 400мм под единственным въездом в пунскт скорой помощи проложить в непроходном канале. Письмами закидали. Ну не согласовала я этого решения. И никада не согласую. Пусть даже и ТСО согласится.
|
|
|
|
|
25.5.2009, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
опс
Сообщение отредактировал Женщина - 25.5.2009, 0:16
|
|
|
|
|
26.5.2009, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
|
кто как понимает этот пункт? 9.12 Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог, с учетом таблицы Б.3.
3 метра в каждую сторону или всего 3м,т.е. по 1,5 с каждои стороны от футляра?
Сообщение отредактировал sowil - 26.5.2009, 23:45
|
|
|
|
|
27.5.2009, 6:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
эээ... всегда считала, что по 3 в каждую сторону там так и написано: ... в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше....
|
|
|
|
|
27.5.2009, 8:17
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736
|
а когда ширина тротуара-1 м к примеру? в центре города такое встречается...т.е. проезжая часть,1 м тротуара ,а затем здание
|
|
|
|
|
27.5.2009, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
тут два варианта - либо вы вводитесь в это здание и тогда канал будет до здания либо вы идете мимо и тогда делать вам теплосеть в канале под дорогой, потому что ближе 2м к зданию все равно не подойти и идти вам при такой теснотище, скорее всего в проходном коллекторе в компании с множеством других коммуникаций в Москве так и есть, на Большой грузинской, например
|
|
|
|
|
27.5.2009, 9:22
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736
|
не,мимо не надо-здание подключать надо... канал кстати эксплуатационники говорят низзя вплотную к зданию подводить-в дорогах как правило газ лежит,поэтому пересечку в футляре сделаем все таки
|
|
|
|
|
27.5.2009, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
|
и чем они мотивируют свои показания про канал? а в дорогах, как правило лежит кому места нехватило - тоесть кто угодно, первые из них канализация ливневая и х/ф
|
|
|
|
|
27.5.2009, 9:36
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736
|
мотивируют тем,что в случае утечки газа- он накапливается в канале и может бахнуть
|
|
|
|