> Тепловые потери в сетях
FOXX
сообщение 7.10.2009, 12:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Согласно СниП Тепловые сети потери в сетях рассчитываются. Можно их как нибудь по упрощенке посчитать или принять например 0,02 от Qкотельной??
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 7.10.2009, 12:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Какая цель расчета. В общем случае нет. 098 от отпуска котелдьной весьма низкая цифра. Для водяных скорее 8-50% от отпущенной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 7.10.2009, 13:20
Сообщение #3


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



берем 7 % от подключенной нагрузки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 7.10.2009, 14:12
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Rein @ 7.10.2009, 14:20) [snapback]441897[/snapback]
берем 7 % от подключенной нагрузки

Для новой .. эээ... кустовой котельной? Которая работает на систему "котельная-куст потребителей"? Или которая работает на систему "котельная-городская сеть дырявых труб"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 7.10.2009, 14:16
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



для новой квартальной котельной

ну и для соответственно новых сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 7.10.2009, 14:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Const82 @ 7.10.2009, 13:39) [snapback]441874[/snapback]
Какая цель расчета. В общем случае нет. 098 от отпуска котелдьной весьма низкая цифра. Для водяных скорее 8-50% от отпущенной.

Вновь строящаяся котельная мощность 19,5 МВт. Сети старые протяжённостью 1-2 км отапливают мкр. какие потери будут в сетях??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 7.10.2009, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Также тепловые сети выдавали потери 7 % от подключенной нагрузки, и это хороший показатель.
Это с учетом нормативных потерь на подпитку, и потери с учетом нормативных потерь через теплоизоляцию.
Более подробный расчет легко сделать, нужен диаметр труб и длина трассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 7.10.2009, 17:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(tolant @ 7.10.2009, 17:25) [snapback]441965[/snapback]
Также тепловые сети выдавали потери 7 % от подключенной нагрузки, и это хороший показатель.
Это с учетом нормативных потерь на подпитку, и потери с учетом нормативных потерь через теплоизоляцию.
Более подробный расчет легко сделать, нужен диаметр труб и длина трассы.

Может подскажите как?? Легко и быстро?? И что это за нормативниы потери через тепловую изоляцию? Просьба подсказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 7.10.2009, 18:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Посмотрите приказ №325 Минэнерго. Если кратко. ЭСО (ТСО) Делает расчет по данной инструкции, отдает на экспертизу сторонней для нее организации, получает экспертное заключение, бывают фирмы, которые выпускают заключение на 1 листе, бывают делают полный поверочный расчет. Далее эти материалы идут в Минэнерго и на комиссии утверждаются нормативные потери регулируемый период. Эти потери комиссия РЭК включает в состав тарифа, стоимости 1 Гкал.
2 tolant
Для нормального расчета не хватает данных, еще график работы ТС, отопительный период, год проектирования и способ прокладки. Подключенная нагрузка в общем случае величина ни о чем - может быть котельная 300Гиг с соответствующими трубами и подключенная нагрузка в 49 Гиг/час. Логичнее относить к переданной тепловой энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 7.10.2009, 18:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Кратко.
Пишу из дома - нормативная база не доступна.

1. Нормативные тепловые потери через изоляцию
Берете СНИП "Тепловые сети" см. для Вашего графика расчетную температуру для прямого и обратного трубопровода.
Берете СНИП "тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". См. таблицу с нормируемыми тепловыми потоками через тепоизоляцию для Вашей расчетной температуры теплоносителя и способа прокладки на 1 м трубы. Перемножаете удельные теплопотери на длин труб получаете потери через изоляцию

2. нормативные потери на подпитку
Объем определяете по диаметру и длинах трубопроводов плюс объем источника теплоты.
Берете "Правил без. эксп. тепловых энегоустановок"
Там прописано что потери теплоносителя в час (G) в теплосети не должны превышать 0,25% от объема сети.

Q=G c dT
где
dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 7.10.2009, 18:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Q=G c dT
где
dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов)
[/quote]
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 7.10.2009, 19:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tolant @ 7.10.2009, 19:47) [snapback]442009[/snapback]
Кратко.
Пишу из дома - нормативная база не доступна.

1. Нормативные тепловые потери через изоляцию
Берете СНИП "Тепловые сети" см. для Вашего графика расчетную температуру для прямого и обратного трубопровода.
Берете СНИП "тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". См. таблицу с нормируемыми тепловыми потоками через тепоизоляцию для Вашей расчетной температуры теплоносителя и способа прокладки на 1 м трубы. Перемножаете удельные теплопотери на длин труб получаете потери через изоляцию

2. нормативные потери на подпитку
Объем определяете по диаметру и длинах трубопроводов плюс объем источника теплоты.
Берете "Правил без. эксп. тепловых энегоустановок"
Там прописано что потери теплоносителя в час (G) в теплосети не должны превышать 0,25% от объема сети.

Q=G c dT
где
dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов)

А как быть с нормативными потерями на регламентные испытания?
1. Не учтено влияние температуры окружающей среды. Не верно учтена температура теплоносителя. Должна быть среднегодовая температура, а не расчетная температура.
2. Нормативные потери на источниках тепла не входят в потери тепловых сетей ибо инструкция и балансовая принадлежность различные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2009, 19:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите здесь. http://calc.logstor.com/app_energyloss.aspx
К сожалению нет на русском яз. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 8.10.2009, 13:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



>>А как быть с нормативными потерями на регламентные испытания?
Не учитывают.

>>1. Не учтено влияние температуры окружающей среды. Не верно учтена температура теплоносителя. Должна быть среднегодовая температура, а не >>расчетная температура.
Для этого и надо смотреть СНИП тепловые сети (см. предыдущее сообщение) -для определения расчетной температуры теплоносителя для Вашего температурного графика.
>>


>>2. Нормативные потери на источниках тепла не входят в потери тепловых сетей ибо инструкция и балансовая принадлежность различные.
Никто и не предлогает учитывать потери на источнике тепла.
Но учет тепла на подпитку и на потери тепла через изоляцию относятся к потерям в сетях.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, ТЕРЯЕМОЙ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
3.2.1. Количество теплоты, теряемое при транспортировании теплоносителя от теплоисточника до потребителя, ГДж (Гкал), определяется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками теплоносителя:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 8.10.2009, 15:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tolant @ 8.10.2009, 14:29) [snapback]442280[/snapback]
>>А как быть с нормативными потерями на регламентные испытания?
Не учитывают.

Смотря для чего делают расчет. И по какой методике.

Цитата
Для этого и надо смотреть СНИП тепловые сети (см. предыдущее сообщение) -для определения расчетной температуры теплоносителя для Вашего температурного графика.

Если сеть спроектирована в 1980, для нее нормативные потери будут другими, не приведенными в сегодняшнем СНиП.

Цитата
Никто и не предлогает учитывать потери на источнике тепла.
Но учет тепла на подпитку и на потери тепла через изоляцию относятся к потерям в сетях.

А это?

Цитата
2. нормативные потери на подпитку
Объем определяете по диаметру и длинах трубопроводов плюс объем источника теплоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 8.10.2009, 16:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Есть два варианта
1. Предлагать решения
2. Сомневаться во всем, и отказываться от принятия решений

Конечно идеальных решений на все случаи жизни не бывает. Я предлагаю решения, если есть другие варианты,уважаемые коллеги, предлагайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 8.10.2009, 19:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tolant @ 8.10.2009, 17:19) [snapback]442340[/snapback]
Конечно идеальных решений на все случаи жизни не бывает. Я предлагаю решения, если есть другие варианты,уважаемые коллеги, предлагайте.

+1. Пока неизвестно для какой цели нужен расчет, соответсвенно какой методикой пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiM-Kiev
сообщение 9.10.2009, 16:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470



Вот на такую методу наткнулся. "Методика расчета потерь тепловой энергии MP2006"
Ссылка на источник:
http://www.esco-ecosys.narod.ru/2009_5/art155.zip
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нгч_*
сообщение 9.10.2009, 18:03
Сообщение #19





Guest Forum






Народ вы че загнули 7% это сеть полтора метра диаметром 57 мм что ли? В разветвленных сетях это процентов 10 МИНИМУМ! А для старых котельных и сетей это 30% по любому! Советую посчитать по методике Госстроя МДК 2003 г. или по методике для котельных жилищно-коммунального хоз-ва им. Памфилова, там даны нормы как раз на сети построенные с 1950 по 1990 г. хорошо считается и понятно. Все зависит конечно от того какое фактическое состояние сети и типа изоляционных материалов.

А так только диаметр и длину знаешь, способ прокладки знаешь , теперь только нормы выбирай
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 9.10.2009, 20:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(нгч @ 9.10.2009, 19:03) [snapback]442753[/snapback]
Народ вы че загнули 7% это сеть полтора метра диаметром 57 мм что ли? В разветвленных сетях это процентов 10 МИНИМУМ! А для старых котельных и сетей это 30% по любому! Советую посчитать по методике Госстроя МДК 2003 г. или по методике для котельных жилищно-коммунального хоз-ва им. Памфилова, там даны нормы как раз на сети построенные с 1950 по 1990 г. хорошо считается и понятно. Все зависит конечно от того какое фактическое состояние сети и типа изоляционных материалов.

А так только диаметр и длину знаешь, способ прокладки знаешь , теперь только нормы выбирай

Мне встречались потери около 50%, и это нормативные. Какой там факт, эксплуатация не скажет и под дулом пистолета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нгч_*
сообщение 9.10.2009, 20:45
Сообщение #21





Guest Forum






это точно, лучше промолчать, а то себе дороже выдет

я тож встречал котельные у которых ооооогромная сеть хз куда и там полтора барака на конце и спрашивается что отапливаем?

На перспективу задумано было видать когда-то, а потом наоборот получилось, поотрезали всех и все.

но в среднем по "классическим" квартальным котельным 20% выходит как нефиг делать.

Сообщение отредактировал нгч - 9.10.2009, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_нгч_*
сообщение 9.10.2009, 20:59
Сообщение #22





Guest Forum






лучше всего потери вот по этой считать тут старые нормы
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии И ВодЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(Издание 4-ое)

Москва 2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
им. К.Д. ПАМФИЛОВА

или вот по этой

Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения
МДК 4-05.2004
(утв. Госстроем РФ 12 августа 2003 г.)

Взамен
Методических указаний по определению расходов топлива,
электроэнергии и воды на выработку тепла
отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий,
утвержденных заместителем председателя Комитета Российской Федерации
по муниципальному хозяйству 22 февраля 1994 г.;
Инструкции по нормированию расхода котельно-печного топлива
на отпуск тепловой энергии котельными системами Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР,
утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 27 июня 1984 г.

Можно еще по разным, но принцип везде один, определяешь длину, тип прокладки и диаметр, затем определяешься какие удельные нормы будешь применять, выбираешь удельные нормы и пересчитываешь их под реальные условия работы сети т.е. под среднюю температуру грунта в рабочем периоде, среднюю температуру воздуха в рабочем периоде и под ту среднюю температуру сетевой воды которая должна быть в данном периоде работы тепловой сети по температурному графику и все. Потом перемножаешь это как надо и еще коэффициент местных потерь вводишь. Можно посчитать потери с утечкой 0,25% от объема воды в сети и отопительных системах, но это незначительная добавка..еслт нет ненормативных постоянных утечек.

Сообщение отредактировал нгч - 9.10.2009, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 9.10.2009, 22:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(нгч @ 9.10.2009, 21:59) [snapback]442791[/snapback]
Можно еще по разным, но принцип везде один, определяешь длину, тип прокладки и диаметр, затем определяешься какие удельные нормы будешь применять, выбираешь удельные нормы и пересчитываешь их под реальные условия работы сети т.е. под среднюю температуру грунта в рабочем периоде, среднюю температуру воздуха в рабочем периоде и под ту среднюю температуру сетевой воды которая должна быть в данном периоде работы тепловой сети по температурному графику и все. Потом перемножаешь это как надо и еще коэффициент местных потерь вводишь. Можно посчитать потери с утечкой 0,25% от объема воды в сети и отопительных системах, но это незначительная добавка..еслт нет ненормативных постоянных утечек.

+1. В любом случае не нормативные утечки в нормативные потери тепла не влезают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andru152
сообщение 23.12.2010, 12:40
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.12.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 87273



Для расчета нормативных тепловых потерь в водяных тепловых сетях могу посоветовать программу RTP.ENLAB. Расчет проводится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.
Программа оттестирована, полностью общедоступна и бесплатна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IllichRamiresSan...
сообщение 21.10.2015, 17:43
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2015
Пользователь №: 280126



Народ есть вопросы по 325 приказу. У нас стоит задача расчета теплопотерь для абонентов.

Я про нормативы для 1959-1989 годов для закрытой прокладки. табличка 1.3 - в случае двутрубных трубопроводов - подразумевается 2 трубы прямая и обратка в одном коробе? а как тогда правильно считать чисто обратку или чисто прямую трубу без обратки?

PS. с тем как например считает тот же компас идут нормальные такие расхождения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 22.10.2015, 8:16
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 21.10.2015, 18:43) *
Народ есть вопросы по 325 приказу. У нас стоит задача расчета теплопотерь для абонентов.

Я про нормативы для 1959-1989 годов для закрытой прокладки. табличка 1.3 - в случае двутрубных трубопроводов - подразумевается 2 трубы прямая и обратка в одном коробе? а как тогда правильно считать чисто обратку или чисто прямую трубу без обратки?

PS. с тем как например считает тот же компас идут нормальные такие расхождения.


Я считаю теплопотери при подземной канальной и бесканальной - как одну трубу, в остальных случаях (воздушка/в помещении) - отдельно подача, отдельно обратка. У нас так принимает расчёты энергоснабжающая орг.

Сообщение отредактировал Mixaler - 22.10.2015, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.10.2015, 9:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 21.10.2015, 17:43) *
Народ есть вопросы по 325 приказу. У нас стоит задача расчета теплопотерь для абонентов.

Я про нормативы для 1959-1989 годов для закрытой прокладки. табличка 1.3 - в случае двутрубных трубопроводов - подразумевается 2 трубы прямая и обратка в одном коробе? а как тогда правильно считать чисто обратку или чисто прямую трубу без обратки?

PS. с тем как например считает тот же компас идут нормальные такие расхождения.

Поставьте коммерческий СПТ у потребителя, а на выходе из котельной технический СПТ и потери будут волновать только источник теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.10.2015, 9:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Mixaler @ 22.10.2015, 6:16) *
Я считаю теплопотери при подземной канальной и бесканальной - как одну трубу, в остальных случаях (воздушка/в помещении) - отдельно подача, отдельно обратка. У нас так принимает расчёты энергоснабжающая орг.

Считать потери по трубам раздельно при совместной канальной прокладке нельзя. Они вместе создают температуру внутри канала. Есть буквари для этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 22.10.2015, 9:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата(испытатель @ 22.10.2015, 10:31) *
Считать потери по трубам раздельно при совместной канальной прокладке нельзя. Они вместе создают температуру внутри канала. Есть буквари для этого.


Я наверно не правильно выразился. При подземной канальной/бесканальной прокладке я расчитываю не отдельно каждую трубу, а обе трубы вместе - за одну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IllichRamiresSan...
сообщение 22.10.2015, 10:00
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2015
Пользователь №: 280126



Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 9:15) *
Поставьте коммерческий СПТ у потребителя, а на выходе из котельной технический СПТ и потери будут волновать только источник теплоснабжения.

ну да я буду просить заказчика(теплоснабжающую организацию) перестроить те наслоения которые формировались десятилятиями, чисто потому что мне считатьь не удобно smile.gif

я всего лишь программист.
спасибо за совет.


Цитата(Mixaler @ 22.10.2015, 8:16) *
Я считаю теплопотери при подземной канальной и бесканальной - как одну трубу, в остальных случаях (воздушка/в помещении) - отдельно подача, отдельно обратка. У нас так принимает расчёты энергоснабжающая орг.

модифицировал алгоритм так чтобы он считал по этому нормативу "правильно" то что в трубах введут. пусть вводят обе трубы и прямую и обратку. но вас понял - может будем классы прокладки труб все же переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 3:42