Добрый день, коллеги.
В п.6.38 СП118.13330.2012 есть такое требование к температуре ГВС 6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:
температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;
температура горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С;
температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С. В СП30.13330.2016 такое требование 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. Т.е. фактически, если учесть оба требования нужно поддерживать ровно 60 °С, что требует экспертиза?
|