> Прокладка канализации в подвале
serg-barannikov
сообщение 28.2.2018, 8:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Планируется ремонт подъездов в доме и мы со старшим по дому спустились в подвал для осмотра помещения для наших будущих нужд (хранение мат-лов и прочее). Так я обратил внимание, что горизонтальные участки трубопроводов канализации ПВХ проложены прямо по земле без всякой защиты от механических повреждений, а ведь это вполне вероятно при пользовании жителями дома своими кладовками с учётом хрупкости материала труб. В интернете не нашел информации - обязана управ.компания при кап.ремонте канализации (замене чугунных труб на ПВХ) как-то защищать свой труд, или это никак не регламентируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2018, 11:53
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А кладовки по проекту были? Если нет - придётся сносить по правилам пожарной безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 28.2.2018, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Да это хрущевка 70-х годов, тогда без кладовок никак. А всё-таки есть кому что-нибудь сказать, или пофик, ну проломят пластиковую трубу, лежащую на земле, ну затопит подвал, все равно всё устранит та же управл. компания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2018, 13:56
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(serg-barannikov @ 28.2.2018, 14:52) *
Да это хрущевка 70-х годов, тогда без кладовок никак. А всё-таки есть кому что-нибудь сказать, или пофик, ну проломят пластиковую трубу, лежащую на земле, ну затопит подвал, все равно всё устранит та же управл. компания?

Нет конечно. С какой стати? Кладовки деревянные незаконные. Убрать заставят. На том и закончится поиск халявы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 28.2.2018, 14:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Согласно СП 30.13330.2016 п.8.3.10 прокладка канализационных труб из пластика допускается открыто в подвалах зданий при отсутствии в них производственных, складских и служебных помещений. Кладовки не относятся к складским помещениям, поэтому нормативами не запрещен такой тип прокладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.2.2018, 14:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Герман @ 28.2.2018, 14:13) *
Кладовки не относятся к складским помещениям

О как smile.gif

Навскидку:

Кладовая - склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей. СНиП 41-01-2003, приложение А.

3.11 Хозяйственная кладовая (внеквартирная). Помещение, предназначенное для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования, овощей и т.п., исключая взрывоопасные вещества и материалы, располагаемое в первом, цокольном или подвальном этажах жилого здания. СНиП 31-01-2003 Приложение Б.
33 склад: Специальные здания, строения, сооружения, помещения, открытые площадки или их части, обустроенные для целей хранения товаров и выполнения складских операций. ГОСТ Р 51303-2013

Сообщение отредактировал miter - 28.2.2018, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 28.2.2018, 15:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Значит по СП 30 выходит нельзя открыто прокладывать, хотя такие варианты в новых домах с запроектированными кладовыми в подвале очень часто встречаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg-barannikov
сообщение 28.2.2018, 16:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 58636



Спасибо, Герман за ответ. Ладно пусть жильцы ходят, главное, чтобы освещение было, чтобы за трубы не запинались rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2018, 16:55
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Герман @ 28.2.2018, 16:37) *
Значит по СП 30 выходит нельзя открыто прокладывать, хотя такие варианты в новых домах с запроектированными кладовыми в подвале очень часто встречаются.

У нас в новых домах требуют спринклеры в каждой кладовке вешать.
Ну и пожарные краны в подвале само-собой. В старых, после нескольких пожаров, стараются ликвидировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.3.2018, 17:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



По кладовым в разделе пожаротушения или противопожарных системах здания поднималась недавно тема. По итогу или СТУ или предписание. Исключение кладовые для негорючих материалов и если найдут горючие, то будет предписание.

По пластмассовым трубам есть свои СП (СП 40-102-2000, СП 40-107...), везде пишут про защиту труб от механических повреждений, ищите свой случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 12.3.2018, 9:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



В СП 40-102-2000 формулировка аналогична СП 30, которая опять нас возвращает к вопросу о термине "кладовая", а в СП 40-107-2003 об этом вообще ничего нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 12.3.2018, 9:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Там ,где часто ходят, трубы можно закрыть кирпичными или деревянными порожками или поместить в короб .Короб особенно удобен в сараях : и защита и стелаж.Дополнительно необходимо заизолировать трубы футлярами из каменной ваты.Ну и по правилам эксплуатации жилого фонда в сараях подвалов нельзя хранить легко воспламеняющиеся и огнеопасные предметы.

Сообщение отредактировал svoroponov - 12.3.2018, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения