Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Самотечная канализация в гильзе под зданием, Самотечная канализация в гильзе под зданием
hop
сообщение 13.3.2018, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Коллеги, добрый день!

Прошу помощи в проблеме по сетям. Сам в этом вопросе я не специалист.
Имеется склад, его собственник решил расширить, т.е. пристроить ещё столько же. В зону пристроя попадают сети В1, К1 и К2, 50 п.м. К1 и К2 самотечные.
Генподрядчик предлагает сети не выносить, а проложить в гильзах и поверх построить здание. Минус выноса(примерно метров 120-130) - затруднение использования склада в процессе стройки и необходимость КНС для канализаций.
Мне эта идея гильз для самотечных сетей представляется сомнительной, но в СП и СНиПах прямого запрета не нашёл.
Кто-нибудь может сказать - это можно делать или нет?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 13.3.2018, 17:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(hop @ 13.3.2018, 16:47) *
это можно делать или нет?

У владельцев сетей разрешение попробуйте получить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hop
сообщение 13.3.2018, 17:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Да сети-то свои, тут проблем нет. Вопрос чисто технический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.3.2018, 17:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



канализация по хорошему не в футляр кладется, а в обойму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.3.2018, 0:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dima_UA @ 13.3.2018, 17:43) *
канализация по хорошему не в футляр кладется, а в обойму

В чем отличия?

Цитата(hop @ 13.3.2018, 16:47) *
в СП и СНиПах прямого запрета не нашёл

Еще раз перечитайте сп 42 в части инженерных сетей. Таблица 15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 14.3.2018, 8:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Мне кажется это вполне реализуемо и я бы сделал так: на нормативном расстоянии м/у прочистками (так как теперь это уже вроде как внутренние сети) установил колодцы в которые труба входит не открыто в лоток как снаружи, а транзитом с установленной на ней прочисткой. Трубу заложил в футляр концы которого вывел в колодцы, это позволит быстро устанавливать протечку, предотвратит размывание в случае аварии, а также позволит поменять трубопровод хотя бы и отрезками труб по 1м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.3.2018, 9:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Герман @ 14.3.2018, 8:52) *
так как теперь это уже вроде как внутренние сети

Как так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2018, 10:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(nagger @ 14.3.2018, 0:09) *
В чем отличия?


если забутовать футляр, то нет отличий (типовой на переходы через ж/д и автомобильные дороги)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hop
сообщение 15.3.2018, 13:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Добрый день, всем спасибо, делаем вынос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения