> вентиляция яйцесклада
dronovigor
сообщение 10.8.2017, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В разработке имеется здание яйцесклада; в основном технологическом помещении по заданию технолога необходимо круглогодично обеспечить температуру +10..+15 град.С, относительную влажность 85..88%.
С холодильным оборудованием определенность имеется.
Склад категории В2, соответственно по п. 7.9.2 оборудование в складе размещать не допускается СП 60.13330.2012.
Как осуществить увлажнение воздуха в холодный период года и осушение в теплый период года.
Для осушения в теплый период года предлагается вариант переохлаждения воздуха в помещении до +8 град.С воздухоохладителем и нагрев в канальной рециркуляционной установке, расположенной в венткамере до +12 град.С.

Прошу помочь советами и примерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.8.2017, 23:01
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



бредовые параметры нтп апк темп 8-20 влажн 75-80 5 крат на вытяжку
ничего там не может быть
вы проектируете чушь

P.S. крышники на вытяжку + отопление на +8 это всё что требуется

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.8.2017, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 11.8.2017, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Эти параметры были определены после долгих споров с технологами и пересмотрению не подлежат.
Верхний параметр по относительной влажности нужно поддерживать для исключения образования плесени; нижний для минимизации сушки яйца, что приводит к потере категории и, соответственно, стоимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 11.8.2017, 9:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



На таких высоких температурах и с такими требованиями к влажности холодильное оборудование с правильно подобранными воздухоохладителями будет достаточно хорошо осушать воздух, увлажнители можно поставить простые центробежные.

На фото - колхозный вариант с обычными сплит-системами, увлажнитель виден.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  245.jpg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 11.8.2017, 9:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Спасибо за информацию.
По п. 7.9.2 СП 60.13330.2012 оборудование в складе размещать не допускается.
Как выполнить осушение в теплый период года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 11.8.2017, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



Тогда канальное оборудование, на рецикл. В самом худшем случае нужен калорифер после охладителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.8.2017, 11:02
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



то что вы изобретаете называется холодильная камера, они есть уже готовые
вы себя спросите, готовы вы спроектировать промхолод?
ваши вопросы - вопросы вентиляционщика, а нужен холодильщик)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:49