> Проблема с коплером
lexalexalexa
сообщение 3.10.2016, 20:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2015
Пользователь №: 274321



Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой при подключении к шине коплера выключателя: коплер горит красным светодиодом, но запрограммировать физический адрес и, следовательно, загрузить программу в него не удается.
Конфигурация системы такая: стоит БП ABB SV/S30.640.5, в щите стоит ~30 актуаторов (диммеры, реле, аналоговые выходы, ip), по помещениям стоят коплеры вылючателей 6120/13-500 (выключатели Prion-ы c питанием) и датчики движения. Дополнительный коплер, который пытаюсь поставить отличается от остальных 6120/12-500 (обычный Prion). Уже 2 таких коплера убил при подключении к шине, 1 уехал на диагностику, которая что-то затянулась, второй сегодня попробовал поставить и тоже убил (симптомы написал в начале поста). По шине ходили, провода смотрели: нигде ничего не коротит, подключены все устройства верно, длина шины и топология соблюдены.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или хотя бы подскажите куда копать, а то без бубна вижу никуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
belyakov
сообщение 4.10.2016, 0:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657



Было такое дело.

Шейте по USB шлюзу.
Если не поможет, то в отдельной мини-системе: БП+USB-шлюз+1 коплер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 4.10.2016, 11:46
Сообщение #3





Guest Forum






Пробовать как выше описано на своем стенде.
Если нет стенда на объекте заказчика подкидываете как описал
belyakov и берете бубн, записываете видео как пляшите с бубном и скидываете на ютуб

Пробовать как выше описано на своем стенде.
Если нет стенда на объекте заказчика подкидываете как описал
беляков и берете бубн, записываете видео как пляшите с бубном и скидываете на ютуб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexalexalexa
сообщение 10.10.2016, 15:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.7.2015
Пользователь №: 274321



Всем спасибо! Проблема оказалась в ABB и PriOn'ах с дополнительным питанием: если всё питать от одного блока питания KNX (разделив по клеммам только KNX и 30В), то вся система ведет себя нге адекватно, как только питание PriOn'ов перебросили на отдельный блок питание 24В, то всё заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 10.10.2016, 16:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



По идее, они должны это указывать в документации. У нас в свое время из-за этого вышло из строя недешевое устройство (другого производителя). Конечно, потом мы почитали документацию... smile.gif - там это было сказано sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 11.10.2016, 14:26
Сообщение #6





Guest Forum






ого
поднял инструкцию

черным по белому
B= Шина KNX
A= Вспомогательное напряжение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MVI
сообщение 11.10.2016, 22:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.3.2009
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910



Проблемы в АВВ и Prion-ах нет.
На странице 27 инструкции к блокам питания ABB:
4.1 Additional voltage output
...
Please note
The voltage output without choke may not be used for other purposes (e.g. for connecting sensors to a binary input) because in the event of an error on the voltage output (e.g. a short-circuit) the power supply and therefore the whole KNX line connected to it will fail!
The voltage output without choke ( I2) is not electrically isolated from the KNX voltage output (I1). It may only be used to power an additional bus line in combination with a separate choke. It may not, for example, be used to power IP devices (see SELV guidelines).

Сообщение отредактировал MVI - 11.10.2016, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 12.10.2016, 9:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Цитата(MVI @ 11.10.2016, 22:39) *
Проблемы в АВВ и Prion-ах нет.
На странице 27 инструкции к блокам питания ABB:
4.1 Additional voltage output
...
Please note
The voltage output without choke may not be used for other purposes (e.g. for connecting sensors to a binary input) because in the event of an error on the voltage output (e.g. a short-circuit) the power supply and therefore the whole KNX line connected to it will fail!
The voltage output without choke ( I2) is not electrically isolated from the KNX voltage output (I1). It may only be used to power an additional bus line in combination with a separate choke. It may not, for example, be used to power IP devices (see SELV guidelines).

это не о том...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения