> Пожалуйста, помогите решить проблему с естественной вентиляцией
catiche26
сообщение 10.2.2020, 9:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.2.2020
Пользователь №: 372769



Здравствуйте! Очень нужна помощь!

Есть жилой трехэтажный дом с подвалом, где запроектирована естественная вытяжка из кладовых. Был произведен расчет системы, в результате чего оказалось, что потери давления в сети намного больше располагаемого давления. Скорость для расчета ориентировочной площади сечения принимаю 1,5 м/с, после определения размеров воздуховодов скорость <1 м/с. Изменение размеров воздуховодов не помогает - потери меняются незначительно.

Пожалуйста, помогите разобраться, как решить эту проблему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deader
сообщение 11.2.2020, 9:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133



А можно подробнее? Какая геометрия у вытяжек, как они устроены, какое располагаемое давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
catiche26
сообщение 11.2.2020, 9:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.2.2020
Пользователь №: 372769



Цитата(Deader @ 11.2.2020, 9:09) *
А можно подробнее? Какая геометрия у вытяжек, как они устроены, какое располагаемое давление?


Располагаемое давление = 4,9 Па.

Объем удал.воздуха от 15 до 30 м3/ч с разных площадей. Из помещения воздух забирается решетками, далее собирается в горизонтальных прямоугольных воздуховодах и выводится через шахту, проходящую через все здание, на крышу. Шахта находится в центре дома, и от нее две ветви в разные стороны отходят. На одной ветви 200 м3/ч, на другой 150 м3/ч. От самой удаленной решетки до шахты расстояние - 15,04 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2020, 9:59
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

Игнорируя правила Вы проявляете неуважение к форуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.2.2020, 10:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(catiche26 @ 11.2.2020, 9:26) *
Из помещения воздух забирается решетками ...

А как подаётся/поступает приточный воздух в эти кладовые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2020, 10:58
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если продухи замурованы, то "как получится".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deader
сообщение 11.2.2020, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133



4,9 это естественная тяга на перепаде высот, я правильно понимаю? И в эти 4.9 вы пытаетесь затолкать 200 м3 по разветвленной системе и скоростью около 1 м/с на длину 15 м + шахту?

Попробуйте разделить системы, убрать дополнительные местные сопротивления, и
Цитата(ИОВ @ 11.2.2020, 10:09) *
А как подаётся/поступает приточный воздух в эти кладовые?
- тут все достаточно приходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.2.2020, 11:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 11.2.2020, 10:58) *
Если продухи замурованы, то "как получится".

Если так, то после расчёта
Цитата(catiche26 @ 11.2.2020, 9:26) *
Располагаемое давление = 4,9 Па.

нужно понять, какая часть располагаемого давления приходится на эту часть неорганизованного притока.
Но хотелось бы увидеть ответ самогО вопрошающего. Меня насторожило, что он оперирует какими-то произвольными скоростями в ВЕ.
Кроме того, для кладовых при ВЕ следует выполнять указания п. 7.1.10 а), б)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения