> Запуск трехфазного двигателя от ТТР
Qwerty88
сообщение 9.7.2018, 13:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Вот задумался.... а что если трехфазный асинхронный мотор с короткозамкнутым ротором запустить не от пускателя а при помощи твердотельного реле? (естестенно трехполюсного).... Всегда подключал через него только нагреватели, а как с движком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.7.2018, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2898
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Пусковые токи - кратность какая? И у него есть ток утечки, по пуям нужно полное отключение, если чо. Так то на устройствах плавного пуска стоят.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.7.2018, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 9.7.2018, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(kosmos440o @ 9.7.2018, 14:26) *
Пусковые токи - кратность какая? И у него есть ток утечки, по пуям нужно полное отключение, если чо. Так то на устройствах плавного пуска стоят.

Я не беру в пример какой-то конкретный движок. Вообще какой-нибудь... и да токи утечки при закрытом ТТР тоже волнуют - тоесть движок если его запитать от ТТР в теории будет понемногу крутиться если ТТР будет в "закрытом" состоянии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.7.2018, 14:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Qwerty88 @ 9.7.2018, 13:37) *
Вот задумался.... а что если трехфазный асинхронный мотор с короткозамкнутым ротором запустить не от пускателя а при помощи твердотельного реле? (естестенно трехполюсного).... Всегда подключал через него только нагреватели, а как с движком?

А смысл?

1. Не обеспечивается безопасное отключение, значит надо будет ставить "ремонтный выключатель"
2. Банально дороже чем обычный контактор

Смысл твердотелок (основное их достоинство) частое включение\отключение (большее количество циклов вкл/откл)
на... (зачем) это двигателю у которого цикл вкл/откл ограничен перегревом двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.7.2018, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2898
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Qwerty88 @ 9.7.2018, 15:32) *
Я не беру в пример какой-то конкретный движок. Вообще какой-нибудь... и да токи утечки при закрытом ТТР тоже волнуют - тоесть движок если его запитать от ТТР в теории будет понемногу крутиться если ТТР будет в "закрытом" состоянии?

Ну, у них токи утечки 10-20 мА, крутиться не будет, но п..дануть могёт. Поэтому либо доп. контактор, что невыгодно. Либо замутить синхронизацию с сетью и делать своё устройство плавного пуска, т.е изобрести велосипед. Так-то для однофазных движков полно регуляторов скорости на симисторах. На большие токи - от 1000А тоже становится выгодней симистор.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.7.2018, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 2:42