Бюджетный регулятор температуры для ГВС |
|
|
|
25.12.2013, 4:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Добрый день есть ли бюджетный способ ограничить температуру ГВС ? Есть автономная котельная на трассу которой ставится теплообменник. Далее подводится холодная вода и она же потом смешивается с горячей для для мойки машин. Не хотелось бы чтобы зимой лопнуло стекло на машине поэтому нужно ограничить температуру воды на выходе. Температура из котельной не стабильная +40 +90 Смотрел способ AFT +VFG2 дорого получается. Видел вариант Хонейвелл для детских садиков и.т.д. но сказали что клапан закроется если температура будет как ниже так и выше. А мне бы только закрытие клапана горячей воды в случае повышения температуры.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 5:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Нашел еще вариант с Овеном тр 32 но никогда не работал с таким контроллером, интересно кто будет менее инертен?
|
|
|
|
|
25.12.2013, 9:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(VasiliAK @ 25.12.2013, 5:36) Добрый день есть ли бюджетный способ ограничить температуру ГВС ? Есть автономная котельная на трассу которой ставится теплообменник. Далее подводится холодная вода и она же потом смешивается с горячей для для мойки машин. Не хотелось бы чтобы зимой лопнуло стекло на машине поэтому нужно ограничить температуру воды на выходе. Температура из котельной не стабильная +40 +90 Смотрел способ AFT +VFG2 дорого получается. Видел вариант Хонейвелл для детских садиков и.т.д. но сказали что клапан закроется если температура будет как ниже так и выше. А мне бы только закрытие клапана горячей воды в случае повышения температуры. Любой приличный механический регулятор (нафига вообще нужен контроллер?), мы полюбили клориус M1F в связке с v 2.05.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.12.2013, 9:07
|
|
|
|
|
25.12.2013, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Термостатический вентиль (FAR например). -очень бюджетно....
|
|
|
|
|
25.12.2013, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145340
|
на мойке которую я видела, в ней керхер стоят, вода для мытья машин бередся из водопровода, машины не люди им теплая вода ни летом ни зимой не нужна. очень бюджетно.
а для людей поставте бойлер косвенного нагрева или электрический.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 15:19
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(MaRi89 @ 25.12.2013, 15:00) на мойке которую я видела, в ней керхер стоят, вода для мытья машин бередся из водопровода, машины не люди им теплая вода ни летом ни зимой не нужна. очень бюджетно. У нас зимой в январе-феврале с такой водой снег/лёд не весь с машины слетает к концу мойки (автоматической). На ручной мойке частенько каша ледяная остаётся в сливах машины, если не проливают как следует. Да и времени уходит много. На мойках с тёплой водой проблем нет.
Сообщение отредактировал Ashihara - 25.12.2013, 15:19
|
|
|
|
|
25.12.2013, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145340
|
Цитата(Ashihara @ 25.12.2013, 16:19) У нас зимой в январе-феврале с такой водой снег/лёд не весь с машины слетает к концу мойки (автоматической).
На ручной мойке частенько каша ледяная остаётся в сливах машины, если не проливают как следует. Да и времени уходит много.
На мойках с тёплой водой проблем нет. ну у нас помещене отапливаемое=)) до нормальной температуры воздуха. а температура холодной воды+5 а если замерзает то делайть регулирование.
Сообщение отредактировал MaRi89 - 25.12.2013, 15:34
|
|
|
|
|
25.12.2013, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145340
|
Про регулирование я немного не поняла - вы воду из теплосети забираете, напрямую? и хотите смешать ее с ХВС, получается открытая система гвс вам нужна? Это надо понять чтобы сделать регулирование.? и система гвс тупиковая или с циркуляцией?
Сообщение отредактировал MaRi89 - 25.12.2013, 15:42
|
|
|
|
|
25.12.2013, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Цитата(MaRi89 @ 25.12.2013, 15:37) Про регулирование я немного не поняла - вы воду из теплосети забираете, напрямую? и хотите смешать ее с ХВС, получается открытая система гвс вам нужна? Это надо понять чтобы сделать регулирование.? и система гвс тупиковая или с циркуляцией? Все ответы есть в моем первом посте
|
|
|
|
|
25.12.2013, 16:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(VasiliAK @ 25.12.2013, 16:29) Все ответы есть в моем первом посте Но там нет ни слова о расходах.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Вода нужна только для мойки на 1 пост. Мойка легковых машин, сильно нагревать воду нельзя боюсь за стекла и лкп. Расход не более 1м3 в час
Сообщение отредактировал VasiliAK - 25.12.2013, 16:58
|
|
|
|
|
25.12.2013, 17:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(VasiliAK @ 25.12.2013, 16:58) Вода нужна только для мойки на 1 пост. Мойка легковых машин, сильно нагревать воду нельзя боюсь за стекла и лкп. Расход не более 1м3 в час Поставьте кубовку и наливайте вручную, на один пост ругулятор ставить абсурд.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Емкость ставить не будут, автомойка при автосалоне поэтому емкость в данном случае не соответствие статусу. Но денег много тоже как то совесть не позволяет брать.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
Да полно механических (сильфонных) регуляторов, что у ESBE, что у ФАР, что у Данфос.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 25.12.2013, 22:56
|
|
|
|
|
25.12.2013, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2013
Пользователь №: 216764
|
Поставьте термосмеситель на выход гвс после т/о и вход холодной воды, ФАР например Ду25(Квс-4,5),цена 3-5 тысяч рублей.Теплообменник разборный только.Температура устанавливается ручкой 30-70 градусов.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(HeatServ @ 25.12.2013, 6:03) Любой приличный механический регулятор (нафига вообще нужен контроллер?), мы полюбили клориус M1F в связке с v 2.05. Ну во-первых - это совсем не бюджетно. Ну дорого просто. Я предлагал как-то посчитать, попробуйте. Для ПОСТ мастера - Вы кашу какуюто заварили: готовить и доводить воду неточными приборами. А когда разбора не будет будете котловую воду гонять вхолостую по теплообменнику? Не - я убежденный приверженец дешевого контроллера ОВЕНовского ТРМ-12 с дешевым Belimo-вским клапаном и недорогим ОВЕНовским датчиком. Выставляйте на контроллере - 40 гр.С и обязательно короткий круг рециркуляции самым простеньким насосиком малой производительности.
Сообщение отредактировал испытатель - 26.12.2013, 0:45
|
|
|
|
|
26.12.2013, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
Из топика непонятно.. Нужен смеситель смешивать холодную и горячую? Или регулятор на теплообменник? Интуиктивно подозреваю, что теплообменник стоит на отоплении, горячая вода берется непосредственно из сети или отопления (подачи) и нужен смеситель для подмеса холодной воды??? для одного крана в 1 куб.час... Сильфонный механический ставьте, например как в 14 посте, зачем супер-велосипед изобретать для одного то крана... ЗЫ без циркуляции, в первые секунды после включения воды, температура будет нестабильна имхо
Сообщение отредактировал Altelega - 26.12.2013, 7:57
|
|
|
|
|
26.12.2013, 13:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(испытатель @ 26.12.2013, 0:44) Для ПОСТ мастера - Вы кашу какуюто заварили: готовить и доводить воду неточными приборами. А когда разбора не будет будете котловую воду гонять вхолостую по теплообменнику? Не - я убежденный приверженец дешевого контроллера ОВЕНовского ТРМ-12 с дешевым Belimo-вским клапаном и недорогим ОВЕНовским датчиком. Выставляйте на контроллере - 40 гр.С и обязательно короткий круг рециркуляции самым простеньким насосиком малой производительности. Насос на водопроводной воде загнётся, как загнётся и регулятор. Обычный вентиль на подогреваемую (бывшую холодную) воду, вентиль на холодную и термометр, можно даже накладной. И ёмкость, у нас все мойки с ёмкостями, от двух тонн, до 20 если воду отключат - что будешь, минералкой смывать химозу? Для наполнения ёмкости достаточно этих нехитрых приспособлений. Кубовка стоит 5 тысяч. А всё это барахло на один сезон в двадцатник выгорит. Или Вы хотите на котловой контур ставить? Для одного поста слишком много мороки.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.12.2013, 13:25
|
|
|
|
|
26.12.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(HeatServ @ 26.12.2013, 10:21) Насос на водопроводной воде загнётся, как загнётся и регулятор. Ашипки. 1. Насосик нужно брать бронзовый для ГВС, чугуниевый, действительно зарастает за год-полтора. Увеличение стоимости 10-15% 2. Регулятор не на водопроводной, а на котловой воде ставится. В этом и фишка - ничего не пихать в жесткую и накислороженную воду.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
|
Котловой воды нет только водопроводная. На то и теплообменник. С котла воду брать нельзя в контуре она привозная. через теплообменник вода будет идти постоянно поэтому думаю на обрат его поставить.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(VasiliAK @ 26.12.2013, 18:19) Котловой воды нет только водопроводная. На то и теплообменник. С котла воду брать нельзя в контуре она привозная. через теплообменник вода будет идти постоянно поэтому думаю на обрат его поставить. чего придумываете-то? чем термостатический вентиль не устраивает?
|
|
|
|
|
26.12.2013, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(VasiliAK @ 26.12.2013, 14:19) Котловой воды нет только водопроводная. На то и теплообменник. С котла воду брать нельзя в контуре она привозная. через теплообменник вода будет идти постоянно поэтому думаю на обрат его поставить. Что значит - нет? Что такое - на обрат поставить? Потерял интерес...
|
|
|
|
|
26.12.2013, 20:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(VasiliAK @ 26.12.2013, 17:19) Котловой воды нет только водопроводная. На то и теплообменник. С котла воду брать нельзя в контуре она привозная. через теплообменник вода будет идти постоянно поэтому думаю на обрат его поставить. Нарисуйте нам Вашу схему с диаметрами. Мы её зарубим.
|
|
|
|
|
27.12.2013, 6:12
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
|
Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 1:48) Да полно механических (сильфонных) регуляторов, что у ESBE, что у ФАР, что у Данфос. поддерживаю. позвоните (сходите) в местный махАзин - там Вам быстро сильфонник подберут...НО!... обязательно точно прикиньте расход.... но не в кубах - а литрах в секунду... возьмите шлангу и в ведро ея лейте... засеките - за сколько секунд 20-ти литровое ведро заполняется... а то что-то для мойки - расход какой то детский указали... у Вас там струя-то под ого-го каким давлением вылетает... кстати - а под каким??... а то может ентот сильфонник с трубы первым и сорвёт? Цитата(испытатель @ 26.12.2013, 3:44) Для ПОСТ мастера - Вы кашу какую-то заварили: готовить и доводить воду неточными приборами. А когда разбора не будет будете котловую воду гонять вхолостую по теплообменнику? точность в данно случае - вполне приемлемая... какая тут точность, когда подача с котельной так плавает.... и "гонять в холостую" - для котельной то же вполне себе вариант... это ж не сети....
|
|
|
|
|
28.12.2013, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(Usach @ 27.12.2013, 4:12) поддерживаю. позвоните (сходите) в местный махАзин - там Вам быстро сильфонник подберут...НО!... обязательно точно прикиньте расход.... но не в кубах - а литрах в секунду... возьмите шлангу и в ведро ея лейте...
точность в данно случае - вполне приемлемая... какая тут точность, когда подача с котельной так плавает.... и "гонять в холостую" - для котельной то же вполне себе вариант... это ж не сети.... Когда плавает "подача с котельной" по давлению и температуре регулятор прямого действия не работает, он по своему принципу устройства может следить только за одним параметром сдвигая орган управления тупо пропорционально воздействующему сигналу . В случае сильфонных термостатов воздействующий сигнал - температура омываемой термобаллон воды. Они относительно хорошо работают на двухпоточных системах, в смешении, а на отнесенном в другой поток термостате - очень примерно, в узком диапазоне. Впрочем лучше уж какое-то убеждение, чем никаких.
|
|
|
|
|
28.12.2013, 21:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(испытатель @ 28.12.2013, 21:54) Они относительно хорошо работают на двухпоточных системах, в смешении, а на отнесенном в другой поток термостате - очень примерно, в узком диапазоне. Впрочем лучше уж какое-то убеждение, чем никаких. Мы все завязаны на это. Каждый раз умывая руки в раковину или омывая тело в душе. Мы настраиваем этот самый параметр. Котельная же не дёргается раз в две минуты с температурой. Поэтому регуляторы тут не нужны. Особенно на один пост.
|
|
|
|
|
|