> Расчет фактических теплопотерь через ограждающие конструкции
Airflow
сообщение 23.1.2020, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Столкнулся с одной очень интересной задачей. Нужно посчитать фактические теплопотери через все раздолбанные двери в здании, для чего было проведено термографическое обследование всех дверей и замерены их площади. То есть у нас есть:
1. Площадь двери.
2. Наружная температура.
3. Средняя температура внутренней поверхности двери.

Начинаем считать по формуле Q=S*dT/R. Внимание вопрос, чему в нашем случае равно R и зачем оно вообще нужно при фактическом расчете?

Сообщение отредактировал Airflow - 23.1.2020, 12:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 310,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 23.1.2020, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Я так думаю вы не стого места зашли. Я бы обратил внимание на сами двери, их конструкцию и поискал бы в инете производителей этих дверей. У производителя узнал бы характеристики этих дверей и включил бы их в расчет по теплопотерям здания. Сами расчеты делаются на максимальном перепаде температур, т.е. на минимальную наружную температуру и внутреннюю температуру помещения. В вашем случае - это подъезд. Поддерживаемая температура в подъезде градусов +15, на улице МИНУС 31 (или по вашему региону (См. СП климатология)). Исходя из этих соображений и по совсем другим формулам вы узнаете количество энергии, которую нужно компенсировать системой отопления.
На сколько мне известно, обследование зданий тепловизором качественно можно выполнить на большом перепаде температур и адекватно проанализировать. Т.е. внутри здания температура максимально высокая, а на улице максимально низкая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 23.1.2020, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Вопрос как раз в самих дверях. Их замеренное в лабораторных условиях или рассчитанное умными людьми сопротивление теплопередаче скорее всего указано в их сопроводительной документации. Но ключевое слово - двери уже устали и все высоколобые коэффициенты не имеют ничего общего с реальностью. Реальность мы померили тепловизором.
Теплотехнический расчет помещения я выполнять умею как бывший проектировщик, но здесь задача совершенно другая - сколько тепла мы теряем через конкретно эти уставшие двери.
В принципе ответ на этот вопрос даст ответ, каким образом с помощью тепловизора посчитать теплопотери через ограждающие конструкции уже готового строения с учетом огрехов при строительстве.

Сообщение отредактировал Airflow - 23.1.2020, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 23.1.2020, 16:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 15:44) *
Вопрос как раз в самих дверях. Их замеренное в лабораторных условиях или рассчитанное умными людьми сопротивление теплопередаче скорее всего указано в их сопроводительной документации. Но ключевое слово - двери уже устали и все высоколобые коэффициенты не имеют ничего общего с реальностью. Реальность мы померили тепловизором.

Тепловизором оценили тепловой поток от различных поверхностей, не более.

Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 15:44) *
Теплотехнический расчет помещения я выполнять умею как бывший проектировщик, но здесь задача совершенно другая - сколько тепла мы теряем через конкретно эти уставшие двери.
В принципе ответ на этот вопрос даст ответ, каким образом с помощью тепловизора посчитать теплопотери через ограждающие конструкции уже готового строения с учетом огрехов при строительстве.

Никаким.
Я бы взял обычный термометр, измерил воздух в помещении. Берем расчетную температуру в этом тамбуре, берем факт. Если есть дельта, значит какие то сопротивления не соответствуют. Если нет других кандидатов (ну может быть там еще щели в стенах, или проектный радиатор не установлен по факту), то вся дельта и относится к дверям. Ну и из баланса можно получить фактические потери.
По хорошему бы не просто с термометром, а на недельку поставить, чтобы были будние дни и выходные, но "это сынок фантастика".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 23.1.2020, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 12:39) *
Столкнулся с одной очень интересной задачей. Нужно посчитать фактические теплопотери через все раздолбанные двери в здании, для чего было проведено термографическое обследование всех дверей и замерены их площади. То есть у нас есть:
1. Площадь двери.
2. Наружная температура.
3. Средняя температура внутренней поверхности двери.

Начинаем считать по формуле Q=S*dT/R. Внимание вопрос, чему в нашем случае равно R и зачем оно вообще нужно при фактическом расчете?

В Вашем случае R состоит из сопротивления двери (дельта на лямбда) и сопротивления поверхностного слоя (единица на альфа наружное).
В Вашем случае оно не нужно, достаточно поделить дельта тэ между внутренним воздухом и внутренней поверхностью стены на 1/альфа внутреннее.
И да, у входных дверей определяющим может быть не сопротивление двери, а потери на открывание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 24.1.2020, 7:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



А почему между внутренней поверхностью и внутренним воздухом, а не наружным? Альфа внутреннее как я понимаю величина не большая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 24.1.2020, 9:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Airflow @ 24.1.2020, 7:12) *
А почему между внутренней поверхностью и внутренним воздухом, а не наружным? Альфа внутреннее как я понимаю величина не большая?

Потому что у Вас
Цитата(Airflow @ 24.1.2020, 7:12) *
То есть у нас есть:
...
3. Средняя температура внутренней поверхности двери.

В случае с наружной температурой в Вашем варианте придется считать R. Была бы температура наружной поверхности двери - не вопрос, через альфа наружное.
Альфа внутреннее меньше наружного раза в 2,5, но для расчетов годится - и то, и то - усредненные величины, но точность внутреннего все же выше - на наружное сильно влияет скорость ветра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.1.2020, 9:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(lovial @ 23.1.2020, 16:52) *
И да, у входных дверей определяющим может быть не сопротивление двери, а потери на открывание

а учитывая
Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 12:39) *
через все раздолбанные двери в здании

то определяющими могут быть и щели в дверях, которые трудно учесть в расчетах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 24.1.2020, 10:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Все эти двери эвакуационные и ведут на улицу прямо из огромного магазина, то есть идея с тамбуром в нашем случае не пройдет. А где альфу взять? Подскажите литературу пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 24.1.2020, 12:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Хм. Вот сломался у меня насос. Он работает, но не создает нужного напора, а соответственно необходимого расхода. Зачем считать сколько он выдает напор и расход, если сломан в целом прибор и это понимают все!? Может просто заменить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 24.1.2020, 12:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(WParamonov @ 24.1.2020, 16:36) *
Хм. Вот сломался у меня насос. Он работает, но не создает нужного напора, а соответственно необходимого расхода. Зачем считать сколько он выдает напор и расход, если сломан в целом прибор и это понимают все!? Может просто заменить?

Вот дельная мысль. На тепловизионное исследование деньги есть, а на замену нескольких дверей денег нет? (очень сомнительное занятие). Если бы это был бы вопрос для теории и построения каких-то зависимостей, то дело другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 27.1.2020, 7:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Тепловизор есть, делал самостоятельно затратив час времени. Не стоит делать поспешных выводов, не зная целей, стоимости эвакуационных противопожарных дверей и специфики организации. Пример с насосом не корректен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 27.1.2020, 10:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Цитата(Airflow @ 27.1.2020, 7:31) *
Тепловизор есть, делал самостоятельно затратив час времени. Не стоит делать поспешных выводов, не зная целей, стоимости эвакуационных противопожарных дверей и специфики организации. Пример с насосом не корректен.

Да не, все корректно с насосом. Сломались двери - поменяй. Это я к чему. Новые двери имеют свои теплотехнические характеристики, включая инфильтрацию. Старые раздолбанные двери своих теплотехнических свойств не теряют (металл/стекло не может провести тепла больше чем может, даже со временем), если утеплитель не повытаскивали. Просто увеличивается инфильтрация, которая портит всю картину. Измерение тепловизором перепада температур при небольшом температурном напоре даст мало информации. Расчет теплозащитных характеристиках делается для самых низких наружных температур. И при этих самых низких температурах должна сохраняться нормативная температура в помещении за вот этими дверями.
От сюда можно сделать вывод. Можно дождаться этих самых низких температур и замерить температуру в помещении. Будет сразу понятно что к чему. можно посчитать (примерно) по затратам тепла на это помещение (это реально при индивидуальном теплосчетчике). Тепловизор дает вам не совсем то представление, которые вы ищите. Но я еще подумаю над вашей проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 27.1.2020, 10:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Airflow @ 24.1.2020, 10:33) *
Все эти двери эвакуационные и ведут на улицу прямо из огромного магазина, то есть идея с тамбуром в нашем случае не пройдет. А где альфу взять? Подскажите литературу пожалуйста.

Раьше была в нормах и пособиях, например http://www.gosthelp.ru/text/PosobieTeplopoterizdaniya.html таблица 13. Сейчас значение изменилось, но какой действующий норматив в РФ - не подскажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 28.1.2020, 15:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Цитата(WParamonov @ 27.1.2020, 11:13) *
Можно дождаться этих самых низких температур и замерить температуру в помещении. Будет сразу понятно что к чему. можно посчитать (примерно) по затратам тепла на это помещение (это реально при индивидуальном теплосчетчике).

Это огромный торговый центр. Теплопотери через эвакуационные двери это слону дробина и на показания теплосчетчика никак не повлияют, особенно если учесть еще кучу ежедневно меняющихся факторов (ветер, интенсивность солнечной радиации, посещаемость). Я прекрасно понимаю, что теплопотери на инфильтрацию я никак не посчитаю и что они гораздо больше, чем теплопотери через ограждение.
Вопрос следует свести к следующему - Как с точностью +-10% посчитать теплопотери через ограждающую конструкцию используя тепловизор. Имеем:
1. Площадь поверхности ограждающей конструкции.
2. Её среднюю температуру как внутри помещения.
3. Её среднюю температуру снаружи помещения.
4. Температуру внутри помещения.
5. Температуру снаружи помещения.
Считаем, что ветра нет, конструкция герметична.

Сообщение отредактировал Airflow - 28.1.2020, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.1.2020, 15:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Чем метод, приведенный в 4 сообщении не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 28.1.2020, 16:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Цитата(Airflow @ 28.1.2020, 15:26) *
Это огромный торговый центр. Теплопотери через эвакуационные двери это слону дробина и на показания теплосчетчика никак не повлияют, особенно если учесть еще кучу ежедневно меняющихся факторов (ветер, интенсивность солнечной радиации, посещаемость). Я прекрасно понимаю, что теплопотери на инфильтрацию я никак не посчитаю и что они гораздо больше, чем теплопотери через ограждение.
Вопрос следует свести к следующему - Как с точностью +-10% посчитать теплопотери через ограждающую конструкцию используя тепловизор. Имеем:
1. Площадь поверхности ограждающей конструкции.
2. Её среднюю температуру как внутри помещения.
3. Её среднюю температуру снаружи помещения.
4. Температуру внутри помещения.
5. Температуру снаружи помещения.
Считаем, что ветра нет, конструкция герметична.

Дык ничего сложного нет. Узнаем конструкцию самой двери, если есть утеплитель (узнаем что за утеплитель) и коэффициентами рассчитываем теплопроводность (это для не ленивых). Для ленивых просто узнаем у производителя похожих дверей теплопроводность и считаем на перепаде температур. Если нужно обосновать, то подгоняем под то, что нужно обосновать и ТОЧКА. Тепловизор покажет температуру. Пригодится площадь двери. Или подсказать формулы?

Сообщение отредактировал WParamonov - 28.1.2020, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 29.1.2020, 1:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
Начинаем считать по формуле Q=S*dT/R. Внимание вопрос, чему в нашем случае равно R и зачем оно вообще нужно при фактическом расчете?

Формула во вложении, температуры Вы промеряете. Альфу вн. принимайте 8,7, наружную 23 (альфы в первую очередь зависят от скорости ветра)
Но это все только для расчета теплопотерь от теплопередачи, но основные (на порядки выше) будут теплопотери от инфильтрации, которые как понимаете без расхода воздуха не посчитать (который проблематично как промерять, хотя бы по тому что он бывает периодический при открытии двери постоянный через неплотности)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 29.1.2020, 1:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
Начинаем считать по формуле Q=S*dT/R. Внимание вопрос, чему в нашем случае равно R и зачем оно вообще нужно при фактическом расчете?

Формула во вложении, температуры Вы промеряете. Альфа = 8.7, n = 1 (для плоских вертикальных ограждений).
Но это все только для расчета теплопотерь от теплопередачи, но основные (на порядки выше) будут теплопотери от инфильтрации, которые как понимаете без расхода воздуха (отрицательного баланса в здании) не посчитать (который проблематично промерять, хотя бы по тому что он бывает периодический при открытии двери и постоянный через неплотности)
Теплопотери от инфильтрации при постоянно закрытой двери можно подумать как определить (смотрите в сторону расчета инфильтрации через неплотности СНиП 2.04.05-91 приложение 9, там есть случай, когда можно указать щели и высоту здания, но это все для зданий с ВЕ).

Сообщение отредактировал shprot - 29.1.2020, 1:16
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 29.1.2020, 10:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Спасибо,более чем доступно. А что за программа на скриншоте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 29.1.2020, 14:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Не за что, программа Калькулятор ОВК: https://www.softhvac.ru/rascheti-tgv
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 29.1.2020, 14:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Airflow @ 23.1.2020, 12:39) *
Столкнулся с одной очень интересной задачей. Нужно посчитать фактические теплопотери через все раздолбанные двери в здании, для чего было проведено термографическое обследование всех дверей и замерены их площади. То есть у нас есть:
1. Площадь двери.
2. Наружная температура.
3. Средняя температура внутренней поверхности двери.
...


Могу посоветовать рассчитать в программе Аудитор ОЗЦ версии 6.9. Вебинары по обучению есть на Ютубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:58