Цитата(Frz @ 11.1.2018, 1:50)
q=(0.27/(0,15-0,02))*3600=7476 м3/ч
Вы приняли в расчёте ПДК для
атмосферного воздуха населённых мест. Но ведь Вы делаете расчёты для
производственного помещения - так и читайте СП 60, в частности, раздел 5.
Т.е.
нужно смотреть ГОСТ 12.1.005 - а там в Прилож. 2
для сажи см. п. 1104 е) - ПДК = 4 мг/м3.Для всех остальных вредных веществ при расчёте воздухообменов в произв. помещениях также надо принимать ПДК по этому ГОСТу.
Кстати, по сути Ваша формула верна, но
в проектах следует выполнять расчёты по формулам прилож. Ж СП 60.13330.2016, по вредностям - ф-ла Ж.2