> Давление в системе ГВС
чертополох
сообщение 30.5.2021, 16:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2021
Пользователь №: 392146



Добрый день. НАгрев гвс происходит через пластинчатый теплообменник до 60 °С, давление в системе гвс примерно 3 атм. Если закрываем нагрев через теплообменник и нагреваем воду напрямую через эл. котел, до той же температуры, то давление растет раза в 2. Почему так происходит (расширительного бака на циркуляции гвс нет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2021, 16:44
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(чертополох @ 30.5.2021, 16:33) *
Добрый день. НАгрев гвс происходит через пластинчатый теплообменник до 60 °С, давление в системе гвс примерно 3 атм. Если закрываем нагрев через теплообменник и нагреваем воду напрямую через эл. котел, до той же температуры, то давление растет раза в 2. Почему так происходит (расширительного бака на циркуляции гвс нет).

Может быть, сказывается объём воды, нагреваемой в самом электрокотле? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.5.2021, 19:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Возможно, если давление теплоносителя меньше давления горячей воды, рост давления ГВС при нагреве ее в ПТО компенсируется деформацией пластин ПТО в сторону первичного теплоносителя, а-ля гармошка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.5.2021, 23:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(чертополох @ 30.5.2021, 16:33) *
(расширительного бака на циркуляции гвс нет).

Закон природы - вода при нагревании расширяется. В котле на ХВ стоит обратный клапан и нет предохранительного клапана. А на теплообменнике на ХВ стоит предохранительный клапан - он и стравливает давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vjacheslav1970
сообщение 16.7.2021, 16:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.4.2021
Пользователь №: 390559



Цитата(чертополох @ 30.5.2021, 18:33) *
Добрый день. НАгрев гвс происходит через пластинчатый теплообменник до 60 °С, давление в системе гвс примерно 3 атм. Если закрываем нагрев через теплообменник и нагреваем воду напрямую через эл. котел, до той же температуры, то давление растет раза в 2. Почему так происходит (расширительного бака на циркуляции гвс нет).

Дополню ...замеры давления произвожу, по разным манометрам. Вывод - неисправен манометр rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения