> Настройка противодымной вентиляции
Skripun
сообщение 21.10.2017, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Добрый день.
Коллеги, подскажите, кто как представляет себе возможность аэродинамической настройки (балансировки) систем противодымной вентиляции? (настройка подбором сечений, настройка неполным открытием противопожарного клапана...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.10.2017, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Обычно дымоудаление выполняется с одного этажа и из одного объема (коридора/помещения).
Даже если у вас большая площадь (например 3000 м2) и несколько точек забора дыма, то при возникновении задымления в какой-то зоне помещения сосать должно изо всех дымоприемных устройств, но работать в полной мере будет только одна точка, остальные будут подсасывать воздух до момента образования дымового слоя по всей площади помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 22.10.2017, 20:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Ну вот вы подбираете вентилятор, на те потери давления которые нужны - нет такой модели-есть с запасом в 300 Па. Как быть без балансировки?

Так же актуален этот вопрос для многоэтажных зданий, где при подпоре сверху вы обеспечиваете перепад на первом этаже 20 Па, а в канале на последнем этаже будет уже другое давление (например зона безопасности на закрытую дверь) и двер не смогут открыть. .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
broodling
сообщение 23.10.2017, 6:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



Проблемы с не открывающимися дверьми решаются клапанами избыточного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 26.10.2017, 7:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Проблема только в том, что эти клапана далеко не всегда есть куда ставить: обычно делают тамбур шириной почти в саму дверь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения