Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> НедоVAV
cpt
сообщение 12.10.2020, 7:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Условия ИЖС.

Есть два смежных помещения с требуемым расходом воздуха в каждое в режиме эксплуатации X м.куб/ч , расход X м.куб/ч нужен одномоментно только в одно помещение, второе можно оставить без вентиляции. Когда оба помещения не эксплуатируется требуется подавать в каждое из помещений расход X/2.

Вопросы:

1 Как сделать дешево (трехходовых для систем вентиляции нет, попытаться сделать самому как вариант), сблокированные клапанов тоже нет, двумя клапанами и дурак справится, но отдавать 12-16 тысяч нет смысла? Автоматизация уровня в какой комнате свет включили в ту комнату полный расход воздуха и пойдет.
2 Распределение воздуха при настройке на расход в X м.куб/ч все хорошо, при расходе в X/2 станет хуже, заданная дальность струи упадет в 2 раза, но вроде как и не страшно т.к это будет дежурный расход?
3 Рабочее ли это решение?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 12.10.2020, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



тогда уж лучше в песочницу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2020, 13:10
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как раз сюда.
Не совсем ясно, зачем такое сомбреро Хуану, но если есть хороший жестянщик, У-образный тройник с перекидной лопастью делается несложно. Вопрос в позиционировании привода, это к автоматчикам.
Схема рабочая, но повторю вопрос - для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 12.10.2020, 14:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цель снизить общий расход воздуха. Сделать вентиляцию по потребности без использования VAV.

В ИЖС большинство помещений не используются одновременно, но есть необходимость в дежурном расходе (в СП 31-106-2002 таблица 8.1 это величина в "режиме обслуживания" и "постоянно") что логично.

Ну и соответственно что бы не закладывать на каждое помещение расход на "режим обслуживания" заложить его только один раз, а в остальное время подавать частичный расход.

Грубо есть два помещения с рабочими расходами по 80 кубов, в режиме обслуживания им и 40 кубов много, ставим регулирующий клапан и закладываем производительность системы (и сети) на 80 кубов меньше. (для больших зданий копейки, для ИЖС огромные расходы). Если реализация будет не дорогой аля "регулирующий клапан самодельный" или "два привода с алиэкспресс" экономия по энергоресурсам будет окупаемая лет за 5.

VAV системы слишком сложны (в плане наличия специалистов) и дороги для уровня ИЖС, вот и задумался о изобретении велосипеда попроще.

Вариантов по конструкции пока 3
1 Перекидная заслонка на тройнике У-образном тройнике предложенная вами. Будет только небольшая сложность в задании угла поворота (надо подгонять), привод зато можно попробовать даже штоковый.

2 Трехходовый поворотный клапан внутри крестовины, подача снизу потребители по бокам, привод сверху на торце с поворотом на 90 градусов вправо влево от центрального положения. Для себя вижу преимущество в том что можно сделать отводы вытянутыми по длине. Изготовить думал из двух полипропиленовых (или ПНД) труб подогнав диаметры что бы они вращались друг в дружке. Отводы выполнить врезками. (Вращающуюся часть можно было бы с Т образной заменить на Г-образную и уменьшать расход в воздуха в режиме "постоянно" увеличивая сопротивление участка)

3 Отдельные НО клапана с возвратной пружиной, в режиме "постоянно" оба клапана открыты пружины взведены, при включении "режима обслуживания" в одном помещении питание клапана в другом обрубается и наоборот. Тут минус в дороговизне и уровне шума.


По сути ничего сверхестественного схема как на воздуховодах работающих в системах противодымки и общеобменки. Просто нужно более дешевое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.10.2020, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Управление приводом клапана 0-10 вольт делается на 2-х реле и резисторах, + блок питания 12 вольт. На клапанах типа открыто-закрыто резисторы не нужны. Хотя из-за неясности назначения есть вероятность последующих изменений, в этом случае лучше недорогой ПЛК. И если нужен какой-то внешний контроль положения клапана и сигналов управления (а в нормальных системах так и делают, чтоб не танцевать с бубном), то это надо учесть. Питание, защита, спецификация для закупки, схема для сборки.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.10.2020, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 12.10.2020, 19:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Клапана КВК-М имеют квадратные штоки, закрепленные к поворотной пластине на заклепки.
Если высверлить щток у одного и сдвинуть его до середины, то в освобожденное место можно вставить шток второго, предварительно повернув заслонку на 90 градусов относительно первой.
Т.о. привод стоимостью 2700 рублей (Luftberg DA02N220) понадобится только один. Когда мне потребовалось промежуточное положение, я по факту замерил время поворота заслонки (кстати, на многих приводах оно фиксированное, но здесь речь о дешевом) и добавил реле с таймером(можно и с пневматическим, ибо он самый дешевый, а точность не критична).
И еще: у арктосовских заслонок довольно тугие подшипники. Обычно я их "разрабатываю" просто на какое-то время вставив шток клапана во вращающийся шуруповерт (это к разговору о требуемом крутящем моменте на залонке).

Сообщение отредактировал vsklokoch - 12.10.2020, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2020, 19:54
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Из за 80 кубов в час .... Это не шутка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.10.2020, 19:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если поставить частотник и настроить на какие-то расходы (на нём можно несколько расходов задать), то можно много что варьировать, кроме направления потока. Заодно экономия энергии будет лучше, в нём векторное управление повышает КПД. Обычно, это от 10 до 30% экономии энергии, за 1-3 года стоимость частотника окупается.

Для повышения функциональности в систему с частотником можно поставить датчик давления/расхода, тогда расход можно будет поддерживать, контролировать и изменять, как хочешь, всегда. Поддержание расхода на постоянном уровне будет происходить и при загрязнении фильтров, и даже можно настроить доп. сигнализацию о неисправностях в системе воздуховодов. Это особенно актуально при отсутствии квалифицированного надзора за вентиляцией.

Но это уже, конечно, чуть дороже по капитальным затратам. Хотя на 80 кубов там частотник стоит рублей 8, плюс датчик давления 10-20.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.10.2020, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2020, 20:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть On-off клапаны с перфорированной заслонкой, которые в закрытом состоянии пропускают около 20 - 30% номинала. В конце концов, заслонку обычного клапана можно подрезать. Также можно упорами (конечниками) на приводе установить неполное закрытие. Вариантов много....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 12.10.2020, 22:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(jota @ 12.10.2020, 20:41) *
В конце концов, заслонку обычного клапана можно подрезать.

У КВК-Р заслонка сразу подрезана.



Цитата(kosmos440o @ 12.10.2020, 14:46) *
Управление приводом клапана 0-10 вольт

Уже на этом этапе предложение будет отвергнуто (ибо один управляемый привод стоит как вся альтернатива с приводом откр/закр).

Цитата(kosmos440o @ 12.10.2020, 19:58) *
Если поставить частотник

На 80 кубов?
Слушайте, откройте страшную тайну: где берете заказчиков-миллионеров, не считающих ни рубля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.10.2020, 2:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Skaramush @ 12.10.2020, 23:54) *
Из за 80 кубов в час .... Это не шутка?


Потому и говорил про песочницу и поиск дешевого решения и в начале темы указал что сфера применения ИЖС, на большом объекте с расходом в тысячи кубов без проблем я без особых раздумий могу поставить 2 клапана с электроприводами и контроллер.

А тут да тема про изобретение дешевого велосипеда.

Опять же повторюсь, для ИЖС расход даже в 80 кубов это от 10-30% расхода на объект. И 80 кубов это на одном таком узле, если таких узлов 2-3 на весь дом производительность установки можно снизить прилично и расход на дом усреднить, но при этом всегда можно подать требуемый максимальный расход в нужный момент в нужное место. Просто управление не на дорогих VAV клапанах, которые гарантированно не окупятся и не имеют смысла.

Есть же например сейчас в продаже немецкие решения когда вытяжная система с изменяемой производительностью и клапанами на вытяжных линиях помещений + датчики СО в каналах для регулирования расхода (приток естественный через стеновые клапана) там по сути всё тоже самое+автоматика посложнее и цена та же, но в евро.

Цитата(vsklokoch @ 12.10.2020, 23:00) *
Клапана КВК-М имеют квадратные штоки, закрепленные к поворотной пластине на заклепки.
Если высверлить щток у одного и сдвинуть его до середины, то в освобожденное место можно вставить шток второго, предварительно повернув заслонку на 90 градусов относительно первой.
Т.о. привод стоимостью 2700 рублей (Luftberg DA02N220) понадобится только один. Когда мне потребовалось промежуточное положение, я по факту замерил время поворота заслонки (кстати, на многих приводах оно фиксированное, но здесь речь о дешевом) и добавил реле с таймером(можно и с пневматическим, ибо он самый дешевый, а точность не критична).
И еще: у арктосовских заслонок довольно тугие подшипники. Обычно я их "разрабатываю" просто на какое-то время вставив шток клапана во вращающийся шуруповерт (это к разговору о требуемом крутящем моменте на залонке).


Спасибо.

Цитата(kosmos440o @ 12.10.2020, 23:58) *
Если поставить частотник и настроить на какие-то расходы (на нём можно несколько расходов задать), то можно много что варьировать, кроме направления потока. Заодно экономия энергии будет лучше, в нём векторное управление повышает КПД. Обычно, это от 10 до 30% экономии энергии, за 1-3 года стоимость частотника окупается.

Для повышения функциональности в систему с частотником можно поставить датчик давления/расхода, тогда расход можно будет поддерживать, контролировать и изменять, как хочешь, всегда. Поддержание расхода на постоянном уровне будет происходить и при загрязнении фильтров, и даже можно настроить доп. сигнализацию о неисправностях в системе воздуховодов. Это особенно актуально при отсутствии квалифицированного надзора за вентиляцией.

Но это уже, конечно, чуть дороже по капитальным затратам. Хотя на 80 кубов там частотник стоит рублей 8, плюс датчик давления 10-20.


Да я рассматриваю применение в схеме где приточная установка будет работать с постоянным расходом (в независимости от загрязнения фильтров) за счёт использования канальных вентиляторов с EC двигателем. Там экономия хорошая получается относительно не регулироемого варианта.

Цитата(jota @ 13.10.2020, 0:41) *
Есть On-off клапаны с перфорированной заслонкой, которые в закрытом состоянии пропускают около 20 - 30% номинала. В конце концов, заслонку обычного клапана можно подрезать. Также можно упорами (конечниками) на приводе установить неполное закрытие. Вариантов много....


Да видел подобное на клапанах дымоходов печей, спасибо за подсказку. Можете подсказать On-off клапаны с перфорированной заслонкой?

Сообщение отредактировал cpt - 13.10.2020, 2:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.10.2020, 21:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(cpt @ 13.10.2020, 2:48) *
Можете подсказать On-off клапаны с перфорированной заслонкой?

Например клапаны CRP Swegon. https://www.swegon.com/products/air-distrib...on/dampers/crp/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.10.2020, 22:32
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Минимальный типоразмер 100 мм. Скорость в открытом сечении 2,83 м/с при полном расходе. Менее 1 паскаля на приборе.

Это, повторю, шутка? Тут диаметры уменьшенной нормали использовать впору, 80 мм. Понятно, что любой каприз за деньги заказчика, но автоматическое регулирование расхода при полной производительности 80 кубов в час...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.10.2020, 2:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Не регулирование, перераспределение. Сугубо on/off.

1 Была ветка с двумя потребителями 80/80, расходом 160 и вентустановка с расходом 400 кубов.

2 Стала ветка с потребителями 40/40 с переключением 0/80, расходом воздуха на ветке 80 и вентустановка с расходом 320, а если сделали 20/20 с переключением 0/80, получили еще капельку экономии.

Да снизили расход всего на 80 кубов, но это 0,78 кВтч, за отопительный сезон 4380 кВтч, 2600 руб/год. Сделали два таких узла получили уже 5200 экономии и установку на 240 кубов. Да для большой вентиляции цифры в пределах погрешности, но для маленьких объектов это много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.10.2020, 7:59
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У, ещё установка...
При использовании воздуховодов стандартной нормали и с минимальным диаметром 100, такие скорости определяются только анемометром. Динамического давления почти нет. Перераспределение пойдёт совсем не так, как фантазируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.10.2020, 8:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Отчего же? 80 кубов на 100 диаметре замеряем до клапана.

Переключаем клапан в режим 0/80 настраиваем расход после него на ответвлении. Переключаем клапан на режим 80/0 настраиваем расход на втором ответвлении. Т.к это смежные помещений и участки после клапана почти одинаковые по аэродинамике.

Переключаем на положение 40/40, получилось 35/45 или 30/50, да и пофиг это дежурный постоянный расход. Если удастся сделать в промежуточном положении дросселирование на клапане до 20/20 прекрасно, а нет так нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.10.2020, 8:28
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Замеряли подобное?

Пишете как про воду. Слепить можно всё, что угодно. Даже математически просчитать. Работать, правда, не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.10.2020, 11:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Еще не собрал )

Но если так рассуждать то веток с расходом 80 кубов и 100 диаметра не существует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.10.2020, 11:35
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Существуют. Только не с переменными расходами и падением до 40.
Могу поискать ссылку на "подпольную систему" для частных домов, итальянскую. Так там нормали воздуховодов как раз 50, 63 и 80.
У Вас часть системы получится как КСД, а часть как воздуховоды. Один раз с матом получится настроить. Но работать с переменным...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.10.2020, 12:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В самой ветке до клапана расход то не поменяется как был 80 так и останется, расход поменяется по только на решетках.

Конечный участок с клапаном и решетками будет иметь минимальное сопротивление в общем сопротивлении от начала ветки до решетки соответственно при делении расхода на 2 части влияние его будет мало, теряется допустим на узле клапан-решетки 4 Па при расходе в 80 кубов на одну решетку, переключили клапан в расход до 40 кубов на решетку, Получили потери 1 Па, но если сопротивление всей ветки 20 Па критичного ухудшения мы никогда не увидим. Т.к произойдет не в требуемом максимальном режиме работы.

Можно конечно заморочиться с клапаном постоянного расхода на ветке, но это +50 Па потерь на ровном месте.

Прикрепленный файл  image_2020_10_14_161104.png ( 92,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Чем меньше сопротивление участков после клапанов тем меньше, изменение расхода в подающей ветке. Поэтому узел должен быть в самом конце участка. В идеале сразу после клапана статкамера с решеткой.

Сообщение отредактировал cpt - 14.10.2020, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 12.3.2021, 9:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



нашел вот такую штуку

https://aredi.ru/drossel_dlya_privoda_160_p...5853403872.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:08