> Рассчет гидравлики 9 этажного дома. Расчет напора и расхода на В1., Прошу проверить показатель на В1.
Монтажник-самоуч...
сообщение 12.2.2019, 17:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Дано: Многоквартирный жилой дом
9 этажный с 10 подъездами.
Квартир 360 шт
Квартир на площадке 4шт
Квартир в подъезде 36шт
Один подъезд -4 ответвления...Всего 40 Ст на В1.
Приборов 1800 из них1080на ГВС
Приборов в квартире 5шт (Ванна, раковина,толчок, стиралка автомат, мойка кух)
Прибором по таблице
qo tot 0,3л/сек;qo,hr^tot=300 л/час
qo^c =qo^h=0,2л/сек,
qo,hr^c=qo,hr^h=200л/час

Показатели полученные в результате расчета.

расчеты секундные
qtot =13,0515
qc=6,362 л/сек
qh=7,353л/сек

Максимальный часовой расход в доме:
q hr^c=17,85 м3/час
q hr^h= 20,87м3/час

Там на схеме показаны секундные расходы на ХГВС. прошу проверить показатели. По ним подбирал диаметры труб и выполнял гидравлику.


P ст (город)=20 м.в.с.
Н высота= 28м.в.с
Pверхей точке=30м.в.с
P труб= 9,6м.в.с.
Рфитингов=0,5м.в.с.
Pсчетчика=0,5м.в.с.
Напор=0,5+0,5+9,6+30+28-20=48,6м-Насос-В1
Расход=17.85м3/час-В1

Расчет общий занял 15 часов времени полностью вручную. Пользовался только калькулятором... Расчет по СНИП 2.04.01-85...Трубы оцинкованные.
При расчетах учитывая скоростя там нет превышения. Показана магистраль В1 и ответвления. Над фигурой скобкой указаны диаметры, и дюймы. Внизу указаны расстояния между ответвлениями по оси... Там же указаны потери давления.
Из них расчет В1-5 часов
Расчет насоса 30мин.
Нужно проверить показатели секундные...
Правильно ли подобраны... Это показатели на каждом участке магистрали...
Спасибо за внимание...




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.2.2019, 19:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Немного перебор. И перебор на комфортности. При расчете на 3.5 чела на квартиру выходит
Расходы(сек, час и сут)
гв-6.648; 18.710;163.8
хвс-5.801;16.058;340.3

Но в расчете дома от 12 этажей с повышенными требованиями по комфортности.

Если на ваши условия, то
и 3 чела на квартиру
гв -5.747; 15.272; 129.6
хвс -3.646; 9.518; 194.4
Тут на форуме есть прога Сорокина, нашего форумчанина SSN, можете взять и скачать в ехселе, на двух вкладках там править тип здания и оснащенность, а на второй вбить колво жителей(если ж\дома конкретно) и поучаете результат через секунду.Но это расче тпо старому СНиПу, а не по новому СП. Но для контрольных цифр удобно пользоваться до сих пор. Дай бог SSNу здоровья(хоть и ругаюсь на него иногда).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 12.2.2019, 22:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Цитата(инж323 @ 12.2.2019, 20:37) *
Немного перебор. И перебор на комфортности. При расчете на 3.5 чела на квартиру выходит
Расходы(сек, час и сут)
гв-6.648; 18.710;163.8
хвс-5.801;16.058;340.3

Но в расчете дома от 12 этажей с повышенными требованиями по комфортности.

Если на ваши условия, то
и 3 чела на квартиру
гв -5.747; 15.272; 129.6
хвс -3.646; 9.518; 194.4
Тут на форуме есть прога Сорокина, нашего форумчанина SSN, можете взять и скачать в ехселе, на двух вкладках там править тип здания и оснащенность, а на второй вбить колво жителей(если ж\дома конкретно) и поучаете результат через секунду.Но это расче тпо старому СНиПу, а не по новому СП. Но для контрольных цифр удобно пользоваться до сих пор. Дай бог SSNу здоровья(хоть и ругаюсь на него иногда).


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0897.jpg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMAG0893.jpg ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMAG0895.jpg ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMAG0898.jpg ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 12.2.2019, 22:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Габариты реальные просто нужно было некоторые показатели проверить насколько расчет вручную отличается от расчета при помощи программы... Что скажите по диаметрам труб на магистрали ?
При расчетах округлил и взял (Вероятность вместо 0,0148. Округлил показатели до
0,015 Phr 27и альфа 8,701.
Вероятность Pc 0,010. Phr18 альфа 6,362.
Вероятность Ph 0,020. Phr21,6 альфа 7,287.
Поначалу тоже планировал по 3,5 чел. Но решил 4...




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 12.2.2019, 23:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Вначале пропустил 1440 чел
В кв 4чел

Вероятность использования:
Phr tot =0,054 Phr97,2 взял97 ;альфа 25,22
Phr c = 0,036 Phr 64,8 взял 65 ;альфа 17,85
Phr h= 0,072 Phr 77,76 взял 78 ; альфа 20,87
Вопрос в какую сторону лучше округлять в меньшую или большую? Если в меньшую, показатели приходится вычислять среднее арифм. По таблице... И поэтому походу показатели чуток завышены. Но нато он и вероятный метод...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 12.2.2019, 23:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



На схемах там все "сжато" да и чуток "размыто" подбирал диаметры wink.gif ... Там не указан узел на В1 со счетчиком он в принципе стандартный и вопросов по нему нет...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0899.jpg ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:09