Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обозначения кабельных проводок, кто, как?
Mrspy
сообщение 20.11.2009, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Тривиальный вопрос. И все же. Кто как нумерует, обозначает. Кабельные проводки систем диспетчеризации, автоматики. Я вот видел в некоторых проектах чисто цифровое обозначение, в других с одной буквой и цифрами. Некоторые им ваще не присваивают название.

Поделитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew771
сообщение 20.11.2009, 16:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823



ГОСТ 2.702-75. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ.

4.18. Одножильные провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия.
Провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) следует нумеровать отдельно. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) — в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).

Примечания:
1. Допускается сквозная нумерация всех проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия.
2. Допускается сквозная нумерация отдельных проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) — в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).
3. Допускается не обозначать жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) и отдельные провода, если изделие, на которое составляют схему, войдет в комплекс и обозначения жгутам, кабелям (многожильным проводам, электрическим шнурам) и проводам будут присвоены в пределах всего комплекса.
4. Допускается присваивать обозначения группам проводов.

4.19. Если на принципиальной схеме электрическим цепям присвоены обозначения в соответствии с ГОСТ 2.709, то всем одножильным проводам, жилам кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) и проводам жгутов присваивают те же обозначения. При этом жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) обозначают в соответствии с требованиями п. 4.18.
4.20. На схеме при помощи буквенного (буквенно-цифрового) обозначения допускается определять функциональную принадлежность провода, жгута или кабеля (многожильного провода, электрического шнура) к определенному комплексу, помещению или функциональной цепи.
Буквенное (буквенно-цифровое) обозначение проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля (многожильного провода, электрического шнура), отделяя его знаком дефиса. В этом случае буквенное (буквенно-цифровое) обозначение входит в состав обозначения каждого провода, жгута и кабеля (многожильного провода, электрического шнура).
Дефис в обозначении допускается не проставлять, если это не внесет неясность в чтение схемы.
Если все провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры), изображенные на схеме, принадлежат к одному комплексу, помещению или функциональной цепи, то буквенное (буквенно-цифровое) обозначение не проставляют, а на поле схемы помещают соответствующее пояснение.

---

Кароче, обозначай как хочешь. smile.gif
Я обычно ставлю обозначения кабелей только на схемах внешних проводок и на однолинейных схемах. Кабели автоматики нумерую просто цифрами, а кабели питания с добавлением какой-нить буквы вначале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 20.11.2009, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Andrew771 @ 20.11.2009, 16:09) *
ГОСТ 2.702-75. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ.

4.18. Одножильные провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия.
Провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) следует нумеровать отдельно. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) — в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).

Примечания:
1. Допускается сквозная нумерация всех проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия.
2. Допускается сквозная нумерация отдельных проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) в пределах изделия. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) — в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).
3. Допускается не обозначать жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) и отдельные провода, если изделие, на которое составляют схему, войдет в комплекс и обозначения жгутам, кабелям (многожильным проводам, электрическим шнурам) и проводам будут присвоены в пределах всего комплекса.
4. Допускается присваивать обозначения группам проводов.

4.19. Если на принципиальной схеме электрическим цепям присвоены обозначения в соответствии с ГОСТ 2.709, то всем одножильным проводам, жилам кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) и проводам жгутов присваивают те же обозначения. При этом жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) обозначают в соответствии с требованиями п. 4.18.
4.20. На схеме при помощи буквенного (буквенно-цифрового) обозначения допускается определять функциональную принадлежность провода, жгута или кабеля (многожильного провода, электрического шнура) к определенному комплексу, помещению или функциональной цепи.
Буквенное (буквенно-цифровое) обозначение проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля (многожильного провода, электрического шнура), отделяя его знаком дефиса. В этом случае буквенное (буквенно-цифровое) обозначение входит в состав обозначения каждого провода, жгута и кабеля (многожильного провода, электрического шнура).
Дефис в обозначении допускается не проставлять, если это не внесет неясность в чтение схемы.
Если все провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры), изображенные на схеме, принадлежат к одному комплексу, помещению или функциональной цепи, то буквенное (буквенно-цифровое) обозначение не проставляют, а на поле схемы помещают соответствующее пояснение.

---

Кароче, обозначай как хочешь. smile.gif
Я обычно ставлю обозначения кабелей только на схемах внешних проводок и на однолинейных схемах. Кабели автоматики нумерую просто цифрами, а кабели питания с добавлением какой-нить буквы вначале.


Я как бэ спрашивал про кабельные трассы на планах. А тут речь идет о проводках внутри одного изделия.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 20.11.2009, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Есть шкаф. Принимаем, что все провода от него маркируются цифрами в порядке возрастания справа на лево. Ставим перед цифрой букву которая соответсвует порядковому номеру шкафа. Получаем: A1, A2, A99...... XY67 и.т.д. На выносках такая нумерация занимает очень мало места. Монтажники довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 20.11.2009, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(sir_puding @ 20.11.2009, 16:42) *
Есть шкаф. Принимаем, что все провода от него маркируются цифрами в порядке возрастания справа на лево. Ставим перед цифрой букву которая соответсвует порядковому номеру шкафа. Получаем: A1, A2, A99...... XY67 и.т.д. На выносках такая нумерация занимает очень мало места. Монтажники довольны.

Спасибо)


ХУ67 )))))))))))))))))

Значит где то есть ХУ11 biggrin.gif

Сообщение отредактировал Mrspy - 20.11.2009, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew771
сообщение 20.11.2009, 17:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823



Цитата(Mrspy @ 20.11.2009, 16:32) *
Я как бэ спрашивал про кабельные трассы на планах. А тут речь идет о проводках внутри одного изделия.

Ну вообще-то если один и тот же провод изображен на разных схемах и планах, то и обозначение его должно быть одно и то же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 20.11.2009, 19:24
Сообщение #7





Guest Forum






первая буква - характеризует вид цепи, далее порядковый номер кабеля.
например А 114-09; А - аналоговый, 114 - номер площадки по генплану, 09 - номер кабеля на площадке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 20.11.2009, 19:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Вот примерно как здесь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  oboznacheniya_bukvenno_tsifrovye_v_elektrotekhnicheskoi_proektnoi_i_proektn.pdf ( 152,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3666
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 20.11.2009, 20:31
Сообщение #9





Guest Forum






Muta отлично! У меня такого РТМ-а нету, теперь будет smile.gif
ещё раз спасибо

Сообщение отредактировал Ender - 20.11.2009, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 11.3.2010, 19:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



Почитал, сравнил, недопонял. Значит получается, что кабелям присваиваются имена от "балды"? Дико извиняюсь, но у нас барин требует от меня, чтобы я при прокладке и обрзначении той или иной нитки отталкивался от схемы шкафа, т.е. силовой кабель маркируется буквенным символом "К", соответственно сколько сил - столько и "К" с порядковыми номерами (приоритет от питания шкафа). Далее следует управление и контроль - соответственно "W" и "WW" так-же под своими номерами в порядке поступления. Затем при переходе через стену, перегородку и т.д. каждая нитка так-же обозначается с внутренней и внешней стороны стены - перегородки свим номером, дабы не было разночтений. Дороговато конечно (в плане бирок), да и времени уходит много на обзывание каждой нитки при пересечении перегородок, но уж такой педант мой барин. Зато заки всегда довольны - все на виду. bestbook.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew48
сообщение 12.3.2010, 10:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533



Гляньте на 8 странице последнюю строчку, хочу себе такой biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Solnze_*
сообщение 5.4.2010, 8:52
Сообщение #12





Guest Forum






Здравствуйте, гляньте ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. В нем указано как нужно обозначать внешние проводки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.4.2010, 9:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Andrew48 @ 12.3.2010, 10:13) *
Гляньте на 8 странице последнюю строчку, хочу себе такой biggrin.gif


а шо такое...?
в свое время, в конце 70-х, в Самаре (тогда еще Куйбышев), возле одного пивзавода поставили ларек с пивом, протянули трубопровод от завода, типа всегда свежайшее пиво!!! ну, наш брат не будь дураком, нашел ту трассу, тем более, что проложили ее в общем коллекторе, ну и сделали мааааленькую врезку, и кажись, года 3-4 жили припиваючи (в прямом и переносном смысле..), так почему бы и винопровода не указывать на схеме, чтоб народ не сильно заморачивался в поисках онных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voin29
сообщение 7.4.2010, 22:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.12.2009
Из: Город-герой
Пользователь №: 43027



Извините что не совсем по теме.
Уважаемые, подскажите, а сигнальные (НЕ СИЛОВЫЕ) провода и кабели нужно маркоровать по всей длине или только на присоединениях? По силовым вопросов нету, но из технадзора пришла писюлька с требованием именно сигнальные кабели по всей трассе промаркировать...
Заранее сенкс.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.5.2010, 9:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



На поворотах обычно маркируют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_$erg!u$_*
сообщение 4.6.2010, 12:11
Сообщение #16





Guest Forum






кто сталкивался с кодировкой KKS в проектах АСУТП ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tortuga_*
сообщение 2.12.2010, 23:01
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата($erg!u$ @ 4.6.2010, 12:11) *
кто сталкивался с кодировкой KKS в проектах АСУТП ?


сталкивались...
есть и РД 153-34.1-35.144-2002 Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУТ ТЭС.

http://www.kipiasoft.su/index.php?name=files

Сообщение отредактировал Tortuga - 2.12.2010, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 6.12.2010, 0:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А чем маркируете провода при монтаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 28.5.2011, 20:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



маркирую согласно схеме
в схеме все с цифры равной номеру или названию листа идет, затем W, от английского, затем просто порядковый номер с лева на право в схеме.
если от балды делать? то как ремонтировать?
с другой стороны, гост имеется. его не переплюнуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 10.6.2011, 18:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



А вот выдержки про маркировку из советской литературы (2 страницы).

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 10.6.2011, 18:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.rar ( 365,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100