> Плохая циркуляция, Плохо греют. Двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей
AlexNF
сообщение 29.3.2017, 17:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318437



Всех приветствую.
Помогите разобраться.

Дом восьмиэтажный, седьмой этаж.
Нижняя подача.
В соответствии со Сканави это
двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей.
См. рисунок.
К стояку подключены 2 алюминиевых батареи. В спальню и через стену - в зал.
Количество секций 12 и 14 соотв.
Высота секции - точно не скажу, но нестандартные - 400 мм на сколько я помню, из-за заниженных подоконников.
Расстояние от батарей до стояков 2м и 1,5м соотв.

Батареи чуть теплые.
Подключение батарей сейчас диагональное. Поменяно зимой, до этого были подключены с одной стороны - верх подача, низ - обратка. Переделка подключения особо не помогла.

Вместо крана Маевского установлен обычный кран большого диаметра, чтобы можно было быстро и комфортно спускать воздух.

Давление в трубах нужно понимать достаточное, если открыть спускной кран - выбивает из рук пластиковую бутыль, течет отличный напор.

После того как спустить 10 литров носителя батареи становятся горячими. Это длится от 15 мин до 1го часа. Потом остывают до теплой температуры.

Другие стояки в этой же квартире, подключение батарей с одной стороны - проблем нет.
Батареи можно назвать горячими.

Этаж снизу, проблемный стояк - батареи горячие.
Этаж сверху - последний, батареи норм. Но, через верхний этаж получается протекает весь подаваемый поток, т.к. с верхнего этажа и образуется обратка.

Помогите решить проблему.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexNF   Плохая циркуляция   29.3.2017, 17:23
- - Composter   Цитата(AlexNF @ 29.3.2017, 17:23) Давлени...   29.3.2017, 17:37
- - AlexNF   Не думаю что там были термостатические вентили. До...   29.3.2017, 18:53
- - OYL   А на Ваших приборах какие краны (или что-то другое...   30.3.2017, 10:35
- - Composter   если дом 24 года то сомневаюсь что двухтрубка   30.3.2017, 15:47
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Composter @ 30.3.2017, 17:47) если...   30.3.2017, 16:20
|- - Composter   Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2017, 16...   30.3.2017, 17:07
||- - Inchin   Цитата(Composter @ 30.3.2017, 17:07) а ка...   30.3.2017, 17:57
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(Inchin @ 30.3.2017, 19:57) Может н...   30.3.2017, 19:19
||- - ssn   Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2017, 19...   30.3.2017, 19:38
|- - Inchin   Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2017, 16...   1.4.2017, 10:37
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 12:37) Правильн...   1.4.2017, 10:57
|- - Inchin   Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 10:5...   1.4.2017, 11:11
- - Амиго   Цитатаа как ее регулировали в тех годах? тем более...   30.3.2017, 17:24
- - AlexNF   На каждой батареи кран на вход и кран на выход в о...   30.3.2017, 18:51
- - инж323   автор- вот в сообщении 1 на картинке есть краники ...   30.3.2017, 18:58
- - инж323   Мусором забьет отверстие- напробовались. КДР мало ...   30.3.2017, 19:56
|- - LordN   Цитата(инж323 @ 30.3.2017, 23:56) Мусором...   30.3.2017, 22:09
|- - инж323   Цитата(LordN @ 30.3.2017, 22:09) фильтры ...   30.3.2017, 22:12
- - AlexNF   ::автор- вот в сообщении 1 на картинке есть краник...   30.3.2017, 21:18
- - инж323   шаровые обычные если стоят и все- то никак не отре...   30.3.2017, 22:09
- - Inchin   Вот рассчитал гидравлику для 8 этажей и пяти стояк...   1.4.2017, 12:45
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 14:45) Вот расс...   1.4.2017, 14:38
|- - Inchin   Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 14:3...   1.4.2017, 18:19
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 20:19) Так если...   1.4.2017, 18:41
|- - Inchin   Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 18:4...   1.4.2017, 19:29
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 21:29) Интересн...   2.4.2017, 7:13
- - awlan   Цитата(AlexNF @ 29.3.2017, 22:23) Батареи...   2.4.2017, 8:19
- - AlexNF   Всем спасибо за ответы. И извините, что долго не в...   19.4.2017, 16:27
- - инж323   ну вот и ч.т.д. чего либо обладающего значимым с...   19.4.2017, 16:56
- - AlexNF   Прошу объяснить. Что Вы предлагаете переделать / ...   19.4.2017, 17:20
- - инж323   сообщение 11- ставить выкинутые из системы краны, ...   19.4.2017, 17:27
- - awlan   Цитата(AlexNF @ 19.4.2017, 21:27) Смотрит...   19.4.2017, 18:28
|- - инж323   Цитата(awlan @ 19.4.2017, 18:28) Все наоб...   19.4.2017, 19:34
- - AlexNF   Плохой монтаж - отводы о стояков? Или подключение ...   19.4.2017, 18:50
- - AlexNF   Проверю также чтоб это Шар краны были. http://gidr...   19.4.2017, 19:07
- - AlexNF   Межсезонье, самое время переходить от теории к пра...   8.7.2017, 23:39
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 8.7.2017, 23:39) Межсезон...   9.7.2017, 10:48
|- - awlan   Цитата(AlexNF @ 9.7.2017, 4:39) Запланиро...   2.8.2017, 12:53
- - испытатель   С учетом всего сказанного выше (сверху и снизу ОП ...   9.7.2017, 12:38
- - AlexNF   Спасибо за ответы. Будем делать. По поводу ванда...   9.7.2017, 23:08
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 9.7.2017, 23:08) По повод...   10.7.2017, 11:43
|- - инж323   Цитата(Inchin @ 10.7.2017, 11:43) В точке...   10.7.2017, 21:57
|- - Inchin   Цитата(Inchin @ 10.7.2017, 11:43) В точке...   10.7.2017, 22:58
- - инж323   никто и не путал, что речь о перепаде давления вед...   10.7.2017, 23:41
|- - Inchin   Цитата(инж323 @ 10.7.2017, 23:41) ...Но л...   11.7.2017, 9:17
- - инж323   вы предмет сперва изучите. Кроме натыкивания цифер...   11.7.2017, 22:04
|- - Inchin   Цитата(инж323 @ 11.7.2017, 22:04) вы пред...   12.7.2017, 9:25
- - Inchin   Вот обычная для тех времён двухтрубка. Никакой зап...   12.7.2017, 12:58
- - devil   Вот читаю и диву даюсь нашим горе специалистам. У ...   27.7.2017, 10:40
|- - Inchin   Цитата(devil @ 27.7.2017, 10:40) Вот чита...   27.7.2017, 20:54
- - devil   и самое главное забудьте про терморегулирующие кла...   27.7.2017, 12:00
- - инж323   подобную же чушь несете и вы Инчин и ничего, даже ...   27.7.2017, 22:31
|- - Inchin   Цитата(инж323 @ 27.7.2017, 22:31) подобну...   29.7.2017, 11:49
|- - devil   Цитата(Inchin @ 29.7.2017, 12:49) Допуска...   1.8.2017, 13:25
|- - Inchin   Цитата(devil @ 1.8.2017, 13:25) ... А вот...   1.8.2017, 21:28
|- - devil   Цитата(Inchin @ 1.8.2017, 22:28) Коммента...   2.8.2017, 7:42
|- - Inchin   Цитата(devil @ 2.8.2017, 7:42) что могу с...   2.8.2017, 11:23
|- - devil   Цитата(Inchin @ 2.8.2017, 12:23) По повод...   4.8.2017, 14:38
|- - Composter   Цитата(devil @ 4.8.2017, 14:38) Вы до сих...   4.8.2017, 15:38
|- - devil   Цитата(Composter @ 4.8.2017, 16:38) а я т...   4.8.2017, 15:49
|- - Composter   Цитата(devil @ 4.8.2017, 15:49) а вы выше...   4.8.2017, 15:53
- - испытатель   Цитата(инж323 @ 27.7.2017, 20:31) подобну...   28.7.2017, 7:34
|- - Inchin   Цитата(испытатель @ 28.7.2017, 7:34) Обс...   28.7.2017, 16:49
|- - devil   Цитата(Inchin @ 28.7.2017, 17:49) Ставит ...   1.8.2017, 13:05
- - AlexNF   Всех приветствую ! Спасибо всем, кто помогает ...   15.11.2017, 23:45
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 15.11.2017, 23:45) За меж...   16.11.2017, 8:02
- - AlexNF   Завтра - послезавтра заеду, попытаюсь померить По...   17.11.2017, 2:09
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 17.11.2017, 2:09) Завтра ...   19.11.2017, 10:11
- - Андрей Серегин   Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 14:3...   17.11.2017, 21:07
- - AlexNF   Правая батарея Расстояние до стояка 80см, ширина б...   20.11.2017, 9:11
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 9:11) Меньше ...   20.11.2017, 12:17
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 9:11) Правая ...   20.11.2017, 20:33
- - инж323   вернитесь на первую страницу- вам все описали. Вы,...   20.11.2017, 10:11
- - любительинтернета   так и есть. Вам нужно удалить всю регулирующую арм...   20.11.2017, 11:12
- - AlexNF   Термометр - найду. Температура выше минимальной н...   20.11.2017, 16:26
|- - инж323   Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 16:26) . Не ...   20.11.2017, 16:35
- - awlan   AlexNF, было сказано Цитата(awlan @ 2.4.2017,...   20.11.2017, 16:48
- - svoroponov   Возможно при пайке перегрели трубы подводки и кре...   20.11.2017, 17:38
- - AlexNF   Awlan, ||| Вы же уже ответили на свой вопрос, ведь...   20.11.2017, 17:47
|- - awlan   Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 22:47) Я и ут...   20.11.2017, 18:05
- - AlexNF   Awlan \\\\В третий раз повторя...   20.11.2017, 18:30
|- - awlan   Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 23:30) 1. Вид...   20.11.2017, 18:38
- - AlexNF   Ок, спасибо. Завтра - четверг теплосети обещают чи...   20.11.2017, 18:48
- - AlexNF   Я так понимаю у меня внутренний D и есть 20мм http...   21.11.2017, 22:20
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 21.11.2017, 22:20) Я так ...   22.11.2017, 8:02
|- - инж323   Цитата(Inchin @ 22.11.2017, 8:02) Да смот...   22.11.2017, 8:31
|- - Inchin   Цитата(инж323 @ 22.11.2017, 8:31) ЗУ в дв...   22.11.2017, 10:42
||- - инж323   Цитата(Inchin @ 22.11.2017, 10:42) Нижняя...   23.11.2017, 18:13
|- - Inchin   Цитата(инж323 @ 22.11.2017, 8:31) ... дел...   23.11.2017, 16:01
|- - инж323   Цитата(Inchin @ 23.11.2017, 16:01) Да, им...   23.11.2017, 17:13
- - AlexNF   Подача - нижняя, 100%   22.11.2017, 9:53
- - Inchin   Еще раз привожу рассчитанную схему, по которой пре...   23.11.2017, 17:28
- - AlexNF   Теплосети что-то делали с фильтром возле общего сч...   26.11.2017, 17:11
|- - Woodcuter   Цитата(AlexNF @ 26.11.2017, 17:11) Теплос...   27.11.2017, 17:13
|- - Inchin   Цитата(Woodcuter @ 27.11.2017, 17:13) Але...   27.11.2017, 20:48
- - AlexNF   Кратко что происходило последнее время. Мерял пир...   18.12.2017, 21:18
|- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 18.12.2017, 21:18) Мерял ...   19.12.2017, 8:02
- - AlexNF   Обратите внимание, что выше батареи горячие. И у н...   19.12.2017, 12:09
- - Inchin   Цитата(AlexNF @ 19.12.2017, 12:09) ... Ка...   19.12.2017, 12:23
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:11