сообщение 31.3.2013, 0:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2013
Пользователь №: 187457



Доброго всем времени суток. Имеются 3 преобразователя фирмы Danfoss/ VLT 2800,VLT micro drive,VLT HVAC.
пуск(сухой контакт) клемма преобразователя, задание частоты с панели(+,-).
Запускал неоднократно преобразователи других фирм.Никаких проблем . Здесь не могу разобраться с настройками. Подключение понятно +24 в-18 клемма,12,27 перемычка. что выставлять в 002,003,013,100? Буду рад любимым советам^^.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 31.3.2013, 1:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(*firefly* @ 31.3.2013, 0:19) *
Доброго всем времени суток. Имеются 3 преобразователя фирмы Danfoss/ VLT 2800,VLT micro drive,VLT HVAC.
пуск(сухой контакт) клемма преобразователя, задание частоты с панели(+,-).
Запускал неоднократно преобразователи других фирм.Никаких проблем . Здесь не могу разобраться с настройками. Подключение понятно +24 в-18 клемма,12,27 перемычка. что выставлять в 002,003,013,100? Буду рад любимым советам^^.

Управлять с панели - глупо: есть и другие способы.
Но, хозяин - барин...
2800
002=1
003 - read only, если шо
013=1 (loc.ctrl / open loop, по-колхозному) = 3 (loc.ctrl as p.100, если хочется повыёживаться)
100=0 (open loop, разумеется)
terminal 12/27 - тупо; кошернее так: 304=0, и перемычка не нужна.
"Микрик"
002 отсутствует как класс.
003 - можно писать все, шо вздумается, но 0=Regional, 1=US (кВт или конские силы? что по душе?)
013 отсутствует как класс.
100=0 (Speed open loop, разумеется)
но это нифига не даст - у "микрика" свои тараканы в голове, и управление с панели настраивается по-другому, ибо какие нах клавишки, когда есть "крутилка"?
HVAC
002 - можно писать все, шо вздумается, но 0=RPM, 1=Hz
003 - можно писать все, шо вздумается, но 0=International, 1=North America (50Гц-кВт или 60 Гц-хорс пауэр)
013.0.....013.4 - read only, если шо, linked readout massive, тоись
100=0 (open loop, разумеется)
у HVACа всё до дебилизма просто: - 512=0, перемычка не нужна, потом нажать "Hand", и тупо, курсорными клавишками выставить нужную частоту или обороты (смотря шо запилили в 002); в ручном режиме частотнику насрать на перемычку 12-18.

Сообщение отредактировал BROMBA - 31.3.2013, 1:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 31.3.2013, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Да, на мой взгляд не самый дружественный интерфейс.
Хотя подразобраться немного- и ничего сложного.
Их Овен продает под своим брендом.
На форуме Овена целый раздел по ним. Все разжевано и примеры есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 31.3.2013, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(serge197a @ 31.3.2013, 10:25) *
Да, на мой взгляд не самый дружественный интерфейс.
Хотя подразобраться немного- и ничего сложного.
Их Овен продает под своим брендом.
На форуме Овена целый раздел по ним. Все разжевано и примеры есть.

Ну, это субъективное мнение...
У 2800-го интерфейс такой же, как у Моэллера, Сименса, Лензы, отличие - в разбивке параметров на группы.
У "микриков" примерно то же самое, что и у Дельт, текстовый дисплей.
У 100-х, 200-х, 300-х - графический дисплей, с подсказками, 30 языками, свистелками и перделками, и называть его недружественным можно тогда, если стоит пароль на доступ...
У Овена есть документация по "микрикам", вполне годная, но куцая, у данфосса на сайте - то же самое, только еще и на забугорных языках, но есть ньюанс - "исходники" более полные, "руссифицированные версии" - более куцые; Овен, ессно, переводами не занимался, ну Вы понили... Отсюда столько вопросов по "микрикам" на этом форуме, ну, и на Овенском тоже...

Сообщение отредактировал BROMBA - 31.3.2013, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 31.3.2013, 14:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Да, кстате, и вот еще, чисто поржать: перечень параметров таки разный в различных версиях "прошивок", хе-хе... Начиная с 1.95 для 202-х, в частности, добавлено управление двигателями с постоянными магнитами, да-да... А на сегодня актуальна 1.99, так шо "с каждым днём всё радостнее жить"(с)...

Сообщение отредактировал BROMBA - 31.3.2013, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 31.3.2013, 15:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(BROMBA @ 31.3.2013, 15:34) *
Ну, это субъективное мнение...


В 2008г, когда кризис грянул. Ну и от нехватки денег воткнули на объекте к 35 Данфосам 15 Весперов.
Я год потом по гарантии объект поддерживал. В общем-то ничего не ломалось, только возникали некоторые вопросы с параметризацией Данфосов.
Местные электрики, вынужденные обслуживать эти приборы в один голос вопили"Нафиг нужен этот Данфос"
Сам я когда разбирался с управлением их по сети ох и намучлся.
До сих пор не пойму почему у всех регистр-у них катушка.

Хотя в общем частотник-как частотник, ничего особенного.
Самые замороченные-это немецких производителей.
Уж если у них инструкция, так не тоньше чем талмуд.

Сообщение отредактировал serge197a - 31.3.2013, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 31.3.2013, 23:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(serge197a @ 31.3.2013, 15:11) *
Сам я когда разбирался с управлением их по сети ох и намучлся.
До сих пор не пойму почему у всех регистр-у них катушка.
Вот мы дикие: читаем/пишем 8-и, 16-и и 32-битные холдинг-регистры, и даже и не догадываемся о катушках, ну и дела... С другой стороны, Модикон-Шнайдер свой протокол разрабатывал ну очччень давно... А традиции - оне живучие, да... Может, это такое утонченное извращение - писать по одному битику... Кстате, 2800-я прекрасно обходится без этих извращений - про издевательства над ней мы на форуме уже писали... Сети... Ну, у нас на объектах работают все в куче - и 2800, и 102/202/302, и 051, солянка сборная, одним словом; работают на разных скоростях в одной сети, да-да, такое возможно, у 2800-й максимальный бодрейт - 9800, у остальных - 115200, но таки работают, потому как контроллер запилен именно под такой зоопарк...
Что до китайских "Дэльт" - то же самое, можно и "катушечками", без разницы - протокол такой стандартный, шо аж противно...
Цитата(serge197a @ 31.3.2013, 15:11) *
Самые замороченные-это немецких производителей.
Уж если у них инструкция, так не тоньше чем талмуд.

Оооо-дааа... Лензы-вектор - это таки шедевр, после разборок со структурой Ленз, CFC-программки в CodeSys - как букварь для третьекурсника ... А Мелкомастеры со своими коннектор-бинекторами - ваще жесть; полгода надмозговое словечко "трансдюсер" использовали в качестве матерного ругательства...

Сообщение отредактировал BROMBA - 31.3.2013, 23:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanyg
сообщение 30.5.2013, 12:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23759



Уважаемые, Господа!

Поделитесь, кто может опытом. Как задавать скорость вращения ЧРП Danfoss VLT по Modbus RTU. Толи я мануал не понимаю, то ли написан он так. Как я понял этот параметр у них зашит в определенный регист, но в какой в мануале четко не прописано, а дана таблица диапазонов регистров и диапазонов параметров ЧРП, вот эта таблица что-то в голове и не укладывается.
Был бы живой частотник давно бы уж моксу подключил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serzh x
сообщение 30.5.2013, 21:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193874



есть в наличии 2 частотника данфос 5.5 и 7.5кв кому нужны пишите

Не нужны, но напишу.
Две недели почитаете правила. Внимательно. вдумчиво.
Повторите поступок - попрощаемся совсем.


Сообщение отредактировал Skaramush - 31.5.2013, 6:32
Причина редактирования: нарушение правил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 1.6.2013, 0:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



вопросы по выбору данфоса

спрашивал у фирмы,в региональном офисе, частотники для э-моторов газовых компрессоров, мощностями 11, 15 и 22 kW, для динамических нагрузок с PID регулятором двух исполнений IP 20 и IP66.
прислали предложение на покупку FС 102
в предложении ни слова о pid-. тип частотника такой
FC-102P11KT6E66HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

почитал, а тип FC-102 для вентиляционных систем, ни слова о компрессорах. а у нас они испытывают ударные нагрузки, в любой момент клапан в нагнетаемой стороне может закрыться.

было это по зиме, ответа я не дождался и мы прикупили вновь наши любимые df6.
ответ к весне пришел.
другой проект, коллега заказывает для вентиляторов частотник у данфоса. в этом же офисе. 4 вентилятора в паралель нужно крутить, присылают fc 302, в инструкции ни слова о PID регуляторе. представитель как от перед покупкой приходил к нам, как бы под наши задачи должны были получить.
так как инфо о настройке PID нет в прилагаемой инструкции, то реализовали на plc, благо в этом проекте предусмотрен.
на хомячке вроде бы пишут, что 302й универсальный частотник с расширенными функциями.

как выбрать ЧП под мои наши задачи, выделено и подчеркнуто вверху?
чего спрашивать и смотреть? сейчас в исполнении IP 66 нужен. к нему еще плату монтажную необходимо брать. нам ее чего то не предложили.
Полагаю длинное обозначение, синим цветом можно как от расшифровывать. Про конфигуратор не напоминайте. ничего не понял еще, чего такое и как его готовят. Полагаю, браузер не в силах его переработать.
мне на следующей неделе заказывать, нельзя не то заказывать.
советом помогите, правильно выбрать.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.6.2013, 0:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.6.2013, 8:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Ka3ax @ 1.6.2013, 0:40) *
вопросы по выбору данфоса

https://vltconfig.danfoss.com/ipc_stdalo/in...-DD-ipc_stdalo#
можно и виртуально..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 1.6.2013, 8:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.6.2013, 8:02) *

я же попросил не упоминать о конфигураторе. не знаю, что мне нужно, всмысле
какой справится с вышепоставленной задачей. под какой статьей, "например для 102) HVAC Advanced version" (верхняя строка) заложен выбор pid?
и повторюсь, наверное браузер не той модели у меня, после нажатия конфигурировать страница обновляется и все. не посылайте меня в конфигуратор. я не это спрашивал. спрашивал, на что обращать внимание при выборе, что бы под поставленную задачу выбрать.
очень много идет опционально у данфоса.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.6.2013, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.6.2013, 8:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Ka3ax @ 1.6.2013, 0:40) *
почитал, а тип FC-102 для вентиляционных систем, ни слова о компрессорах.


Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.6.2013, 8:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VLT__HVAC_Drive.pdf ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  FC_300.pdf ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 2.6.2013, 18:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Цитата(Ka3ax @ 1.6.2013, 1:40) *
вопросы по выбору данфоса

спрашивал у фирмы,в региональном офисе, частотники для э-моторов газовых компрессоров, мощностями 11, 15 и 22 kW, для динамических нагрузок с PID регулятором двух исполнений IP 20 и IP66.
прислали предложение на покупку FС 102
в предложении ни слова о pid-. тип частотника такой
FC-102P11KT6E66HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

почитал, а тип FC-102 для вентиляционных систем, ни слова о компрессорах. а у нас они испытывают ударные нагрузки, в любой момент клапан в нагнетаемой стороне может закрыться.

было это по зиме, ответа я не дождался и мы прикупили вновь наши любимые df6.
ответ к весне пришел.
другой проект, коллега заказывает для вентиляторов частотник у данфоса. в этом же офисе. 4 вентилятора в паралель нужно крутить, присылают fc 302, в инструкции ни слова о PID регуляторе. представитель как от перед покупкой приходил к нам, как бы под наши задачи должны были получить.
так как инфо о настройке PID нет в прилагаемой инструкции, то реализовали на plc, благо в этом проекте предусмотрен.
на хомячке вроде бы пишут, что 302й универсальный частотник с расширенными функциями.

как выбрать ЧП под мои наши задачи, выделено и подчеркнуто вверху?
чего спрашивать и смотреть? сейчас в исполнении IP 66 нужен. к нему еще плату монтажную необходимо брать. нам ее чего то не предложили.
Полагаю длинное обозначение, синим цветом можно как от расшифровывать. Про конфигуратор не напоминайте. ничего не понял еще, чего такое и как его готовят. Полагаю, браузер не в силах его переработать.
мне на следующей неделе заказывать, нельзя не то заказывать.
советом помогите, правильно выбрать.


Все частотники имеют пид регулятор процесса(где то он 1,где то 4), и FC300 так же имеет пид регулятор скорости, в FC101 и 051 Пи регулятор. Вы можете взять любую версию и настроить там пид. Версия Fc300 самая навороченная и дорогая. Вы вентиляторами как будете управлять?
По компрессорам вам правильно выбрали, ставите датчик и настраиваете пид. ПО цене сказать не могу, но думаю самая дешевая модель с пид регулятором процесса.

Сообщение отредактировал rancatto - 2.6.2013, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 2.6.2013, 23:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(rancatto @ 2.6.2013, 18:08) *
Вы можете взять любую версию и настроить там пид.

но нет ни слова в мануале о пиде.


Цитата(rancatto @ 2.6.2013, 18:08) *
Версия Fc300 самая навороченная и дорогая. Вы вентиляторами как будете управлять?

мне компрессорами
Цитата(rancatto @ 2.6.2013, 18:08) *
По компрессорам вам правильно выбрали,

102й ? а для вентиляторов 302й? ка кто мне не логично.
Цитата(rancatto @ 2.6.2013, 18:08) *
ставите датчик и настраиваете пид. ПО цене сказать не могу, но думаю самая дешевая модель с пид регулятором процесса.

цены мне известны, мне не понятно, то что мне нужно. то, что подойдет под мои задачи. выше сказанно, не вижу логики, одна и таже контора для компрессора предлагает 102, предназначенный для систем вентиляции,а для вентиляторов, системы вентиляйии 302й, вот кнему мануал прилагается в котором ни слова о pid. аентиляционная система не совсем компрессор. выше упоминал, что иногда компрессор ударные нагрузки испытывает, на "закрытую дырку" работает. раз уже сели в лужу, когда покупали df6-340. по рекомендациям итона. а когда увидели, что идет на ошибку частотник, они ласково заявили, что частотник на динамическую нагрузку не работает.
покупайте DV6-340
сидя в офисе и не имея представления о процессе, а чаще не имея желания вникать, руководствуются только одним, продать и все.
может статься, что для россии и других стран одна комплектация, для нас другая. так делает сименс, например. то что россиянам бесплатно, нам за деньги. софт, мы переплачивает в разы. а в россии не имеем права покупать. и в таком духе.
может кто по конфигуратору сказать или по обозначению типа частотника, есть ли в обозначении инфо о наличии пид-регулятора?
на мом вопросы о наличии регулятора на борту фирма продавшая нам ЧП не отвечает, обходит стороной.
то, что в мануалах на русском, английском ни кого ни интересует.
при разборках в суде будет происходить следующее
- вам присылали документацию до покупки ЧП?
- да
- ознакамливались?
-да
-есть ли в описании частотника регулятор?
-нет
-чус...
я же не на ровном месте спрашиваю. что ни год, то пара процессов. отвественности ни какой, постоянно добиваться правды нужно.

коротко

это нормально, что для компрессора предлагают 102 й, а для вентиляции 302й?
стоимость практически одинакова, 1700 евро. даже наверное 102 дороже, так ка он на 11 киловат, а 302ой 18

Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.6.2013, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 3.6.2013, 8:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Инструкция по программированию для FC102 группа параметров 20-* и 21-*
Инструкция по программированию для FC300 группа параметров 7-*.
Пид регулятор есть в обоих частотниках, в этом плане модель не так важна если у вас нет еще каких то второстепенных задача на каскадирование или управление группой (и в FC102 есть каскадный контроллер).
Если цена одинакова, берите тот который придет быстрей и решит ваши задачи. В противном случае они могут идти до 11 недель, что очень долго конечно.

По поводу конфигуратора скажу, что у данфосса в старших сериях у всех есть пид и это не выноситься в типовой код для данного ЧП. В типовом коде вы можете посмотреть доп опции, которые вам в него засунули.

Сообщение отредактировал rancatto - 3.6.2013, 8:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FC102.pdf ( 6,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  FC300.pdf ( 5,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 3.6.2013, 13:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



102 предлагают потому, что:
1. Прошита моментная характеристика для компрессоров (пар.103).
2. Дополнительные параметры под компрессоры (например конвертация ОС по давлению в температуру)
3. ПИД есть во всех ПЧ кроме микрика - в нём только ПИ. Указывать в мануале, о наличии регулятора - почти то же самое, что в инструкции к авто писать, что у него есть колёса, описание и работу регулятора нужно смотреть в "Инструкции по программированию"
4. Если требований к моментной характеристике особенных нет - можно брать любой подходящий (IP66 есть в FC102/202/302/301)..
5. Ставить на вентиляторы 302 - с жиру беситься. А включать при этом вентиляторы в параллель - страдать недостатком серого в-ва..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 3.6.2013, 14:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



спаисибо за файлы, добрые люди, за информацию
Цитата
Указывать в мануале, о наличии регулятора - почти то же самое, что в инструкции к авто писать, что у него есть колёса,

не буду повторяться )) выше написал, отчего нужна запись на бумаге.
например, итон пишет о наличии пид регулятора в описаниях и к тому же в мануале присутствует информация о настройке пид регулятора.
выше, как я заметил, в описнании,в прилагаемом мануале на немецком к fc 302му НИ слова о пид регуляторе.
в русском, как мне показали и в теме fc 300 информация есть. я понимаю, наличие колес можно не обозначать, но как их правильно эксплуатировать быть обязано.
в моем же случае полный ноль. но это другая тема уже. к сожалению до сих пор нет ответа от филиала в гамбурге, с которой мы "дружим".
к сожалению мы не можем выбирать партнера, с кем скажет центральный офис брататься, с теми и братаемся. сегодня утром дозвонился, обещали после совещания с коллегой перезвонить мне.
Цитата
нужно смотреть в "Инструкции по программированию"

чего положено, то положено было ))

Цитата
5. Ставить на вентиляторы 302 - с жиру беситься. А включать при этом вентиляторы в параллель - страдать недостатком серого в-ва..


это не мой проект, его завалили, сейчас отдали в первые попавшиеся руки, те еще усугубили ситуацию. но так как нельзя злить их, вся критика игнорируется.
свои замечания я на бумаги изложил. там страшнее вещи имеются, чем вентиляторы.
я думаю,ч то 302 для вентиляторов очень круто, отчего я здесь и спрашивал.
к сожалению я не могу по недостатку серого вещества понять, как же еще можно запитать 4 вентилятора?
отдельный частнотник для каждого это круто, даже слушать не будут. скажут лишь бы крутилось.
gansales, растолкуйте сей момент, я о паралельном включении вентиляторов? какие грабли? частотник нужен, так как есть режимы всякие работы вентиляторов.
изменение мощности системы охлаждения, другими словами.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 3.6.2013, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 3.6.2013, 20:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Ka3ax, прекратите панику...
Мы помним Вашу панику по поводу DF-6, таки победили же? Ну, дык?
То же самое повторяется и с данфоссятиной...
Теперь о спросе и предложении:
В принципе вся линейка 102/202/302 может работать с насосами, компрессорами, дымососами и вентиляторами.
Отличие заключается во встроенных свистелках и перделках.
В принципе, 102-ю Вам предложили правильно, ибо минимальный набор компрессорных свистоперделок уже встроен.
Регулятор встроен по умолчанию; давать подробное описание настроек смысла давно нет, ибо по этому поводу уже изведены тонны бумаги и моря чернил, а регулятор саммый, шо ни на есть стандартный.
Вот, 1-й набор свистоперделок:

А есть еще и 2-й...

Если думать больно, или лень, можно запустить "ПИД автотюнинг", к примеру:






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 3.6.2013, 21:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Имеются в виду компрессоры холодильников, в том числе...
Марку хладагента тоже можно установить, если шо...

202-ю или 302-ю тоже можно науськать на компрессоры, ибо 302-я как бы общепромышленная, тоись, "может всё, и ишшо трошки" (мы вот 202-е на дутьевые машины котлов ставим, хотя это как бы "насосная" серия), но зачем, если есть запиленная надфилем под HVAC 102-я? А еще лучше рефрижераторная 103-я, запиленная именно под холодильники и рефрежираторы...

По поводу тюнинга ПИД-регулятора:
На наш взгляд, данфосяне поступают правильно, ничего не советуя конкретно по методике настройки, ибо демократы - а вдруг Вы предпочитаете метод Таккера-Куна, или вообще метод регрессионного анализа, а они Вам присоветуют, к примеру, метод линейных интерполяций, Вы ж на них в суд подадите за посягательство на Ваше суверенное право выбора...
Вот это с их оффсайта:
Цитата
Features and benefits
Range
200-240 V.....1.1 kW - 45 kW
380-480 V.....1.1 kW - 1000kW
525-600 V.....1.1 kW - 90 kW
525-690 V.....11 kW - 1,4 MW

Enclosures
IP20/chassis, IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12 and IP66/NEMA 4X

Dedicated HVAC features Auto tuning of the PI controllers
With auto tuning of the PI controllers, the drive monitors how the system reacts on corrections made by the drive - and learns from it, so that precise and stable operation is achieved quickly.

Ведь прямо же пишут, - да, есть, и к нему еще и автотюнинг в виде бонуса, шо непонятного?
Оффсайт опять же:
Цитата
VLT HVAC Drive FC 100 Applications
These HVAC application examples are meant to assist planners and technical staff in their efforts to build HVAC plants with different functionality. Eight typical HVAC applications are described along with their potential energy savings and FC specific features. Traditional solutions are compared with optimized Danfoss VLTHVAC Drive solutions and advantages described. The applications are:Variable Air Volume Ventilation Systems, Single Zone Constant Air Volume Ventilation Systems, Cooling Tower Fan Control, Condenser Water Pumping Systems, Primary Pumps in a Primary/Secondary Chilled Water Pumping System, Secondary Pumps in a Primary/Secondary Chilled Water Pumping System, Variable Pumping Systems, Booster Pumping Systems
Lit. no:MG11T102 Modified:30/4/2008 Size:6202KB
Скачивайте, читайте, ройтесь на оффсайте, там всё есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 3.6.2013, 21:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата
FC-102P11KT6E66HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX


Хммм...

Вот:



Конфигуратор нужен?

Цитата(sanyg @ 30.5.2013, 12:44) *
Уважаемые, Господа!

Поделитесь, кто может опытом. Как задавать скорость вращения ЧРП Danfoss VLT по Modbus RTU. Толи я мануал не понимаю, то ли написан он так. Как я понял этот параметр у них зашит в определенный регист, но в какой в мануале четко не прописано, а дана таблица диапазонов регистров и диапазонов параметров ЧРП, вот эта таблица что-то в голове и не укладывается.
Был бы живой частотник давно бы уж моксу подключил.

Ройтесь в форуме (поиск работает, да-да...), мы давали подробные описания для 102/202/302/051 и 2800-й серий с картинками. Ищите, и обрящите...

Цитата(Ka3ax @ 1.6.2013, 8:10) *
и повторюсь, наверное браузер не той модели у меня, после нажатия конфигурировать страница обновляется и все.

Кстате, да, ИЕ9 на оффсайте не работает; Опера 12 или 15, или Хром...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 3.6.2013, 22:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(BROMBA @ 3.6.2013, 20:10) *
Ka3ax, прекратите панику...

спасибо, я уже успокаиваюсь, победил, то я победил, но сколько мне это стоило?
сейчас просто права на ошибку нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 3.6.2013, 22:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Ka3ax @ 3.6.2013, 22:16) *
спасибо, я уже успокаиваюсь, победил, то я победил, но сколько мне это стоило?
Заказчика не интересует, сколько это стоило Вам, его интересует, сколько это будет стоить ему (в евро, разумеется)...
Цитата(Ka3ax @ 3.6.2013, 22:16) *
сейчас просто права на ошибку нет.
У наладчика его нет по определению... То есть, вообще нет...

Ну как, информация пригодилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 3.6.2013, 22:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(BROMBA @ 3.6.2013, 22:23) *
Ну как, информация пригодилась?

я только начал читать. конечно пригодилась, первое, что уверенности дает.разберусь конечно.
как всегда в последний момент и нужно и уже вчера.

Цитата(BROMBA @ 3.6.2013, 21:03) *
Имеются в виду компрессоры холодильников, в том числе...
Марку хладагента тоже можно установить, если шо...

нет, у меня те же задачи, что и для df6. газовые компрессоры
Meidinger A-GRN,P-STN: Vacuvane VSC: Elmo Rietschle 2BH1
это немного другое, чем холодильные установки. поэтому волнуюсь.
вопрос был, есть ли пид на свете. раз говорите во все вставлен, то можно будет левую документацию для активации пида и настройки применять. как настроить, это как бы мое. все одно по месту нужно смотреть, нюхать и слушать.
спасибо за расшифровку ключа типа частотника. раз в коде пид не фигурирует, то с остальным
понятно все. с пидом разобрались. впринципе для компрессора достаточно пи регулятора,
D-составляющую не рекомендуется применять.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 3.6.2013, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 3.6.2013, 22:34
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Угу, скажем сразу - с компрессорами практически не работали. Чем компрессор для холодильника отличается от компрессора для воздуха? Вроде б физика одна и та же, а хладагент к тому же еще и сжижается...

Что до расшифровки марки Вашей данфоссятины - Т6 - это, знаете ли, 666В (шутка, 660 на самом деле), зачем 11-киловаттник на 666В? Не много ли? Т4 - это аккурат 380...420...
Значит так, еще совет, бесплатный - скачайте с оффсайта МСТ-10 (бесплатной версии Вам хватит выше крыши), установите на машину (софтина всеядна, работает под любой виндузой любой битности), и в оффлайне Вы можете поиграться и с кодировкой, и с наборами параметров и со всеми свистелками и перделками; для настройки частотника вживую нужен будет ноутбук/планшет + обычный кабель USB/USB-A (от принтера, например) за полтора евро...

Сообщение отредактировал BROMBA - 3.6.2013, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 3.6.2013, 22:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(BROMBA @ 3.6.2013, 22:34) *
Угу, скажем сразу - с компрессорами практически не работали. Чем компрессор для холодильника отличается от компрессора для воздуха? Вроде б физика одна и та же, а хладагент к тому же еще и сжижается...

Что до расшифровки марки Вашей данфоссятины - Т6 - это, знаете ли, 666В (шутка, 660 на самом деле), зачем 11-киловаттник на 666В? Не много ли? Т4 - это аккурат 380...420...

по поводу 666 вольт не скажу, конфигуратор 400 показывал.
компрессоры то нормальные, газ сжимают и выплевывают в факел. все ок, но в момент
закрытия клапана на выходе частотник испытывает болевые ощущения и уходит на ошибку.
это горячо любимые df6. но настройками через анальное отверстие вроде бы стабильно научил их работать, хотя, как ранее говорил, итон саппорт расписался в бессилии и предложил dv на замену.
df так же было их предложение.
на данфос смотрим, от того, что есть outdoor исполнение имеется. экономия на шкафу металлическом, на его сборке. правда, для данфоса плату монтажную рекомендуется устанавливиать, но это там не дорого выйдет. руководство сказало экономить.

Цитата
для настройки частотника вживую нужен будет ноутбук/планшет + обычный кабель USB/USB-A (от принтера, например) за полтора евро...

для mmax и df6 софт так и не прижился. начинал ручками строить, так как кабелей не было. когда прикупили, так я и остался при своем. все некогда перейти на софт. ручками, как бы надежно, сам видишь, что вводишь )) шутка. софтину я уже скачивал, на каком то из компов есть. я давно на данфос перейти сооблазняю фирму. но ценовая политика итона, стаорого мелера не дает это сделать. mmax прекрасно справляются с динамическими нагрузками, стоит 11 киловаттник до 900 евро. нам под 50 процентов скидки дает. у данфоса шансов нет, только ip66

Сообщение отредактировал Ka3ax - 3.6.2013, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 3.6.2013, 22:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(BROMBA @ 3.6.2013, 22:34) *
Что до расшифровки марки Вашей данфоссятины - Т6 - это, знаете ли, 666В (шутка, 660 на самом деле), зачем 11-киловаттник на 666В?


спасибо, BROMBA,сейчас еще раз предложение от данфоса посмотрел, в нем черным по белому 11 kW, 525 - 600 VAC,
вот так нам предлагают под наши нужды. мля, а если бы я заказал ))) спасибо. глаз да глаз нужен.
вот, что опыт означает. я в своей области так же вижу быстро каку всякую, а как в процессе познания, все дерьмо можно собрать.
завтра позвоню и обматерю, по-нашему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 3.6.2013, 23:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Ka3ax @ 3.6.2013, 22:42) *
по поводу 666 вольт не скажу, конфигуратор 400 показывал.
компрессоры то нормальные, газ сжимают и выплевывают в факел. все ок, но в момент
закрытия клапана на выходе частотник испытывает болевые ощущения и уходит на ошибку.
это горячо любимые df6. но настройками через анальное отверстие вроде бы стабильно научил их работать, хотя, как ранее говорил, итон саппорт расписался в бессилии и предложил dv на замену.
df так же было их предложение.
на данфос смотрим, от того, что есть outdoor исполнение имеется. экономия на шкафу металлическом, на его сборке. правда, для данфоса плату монтажную рекомендуется устанавливиать, но это там не дорого выйдет. руководство сказало экономить.


для mmax и df6 софт так и не прижился. начинал ручками строить, так как кабелей не было. когда прикупили, так я и остался при своем. все некогда перейти на софт. ручками, как бы надежно, сам видишь, что вводишь )) шутка. софтину я уже скачивал, на каком то из компов есть. я давно на данфос перейти сооблазняю фирму. но ценовая политика итона, стаорого мелера не дает это сделать. mmax прекрасно справляются с динамическими нагрузками, стоит 11 киловаттник до 900 евро. нам под 50 процентов скидки дает. у данфоса шансов нет, только ip66

Ну, 102-я в аутдорном исполнении выпускается в цельнолитых силуминовых корпусах с цельнолитой же силуминовй герметичной крышкой (такие ставили на ВНС-ах) под затяжку болтами; можно смело вешать на стену без всяких там монтажных плит, тупо, на анкерах, спиной к бетоннной стене; ожлаждение устроено "по уму" - корпус и есть радиатор, целиком; внутренний кулер для обдува плат гоняет воздух через дополнительные внутренние ребра; внешний обычно смонтирован снизу, и обдувает корпус "со спины" целиком; это хорошо продумано. Но цена на IP66 (а есть еще и IP68, но под заказ) - раза в полтора, а то и в два больше, чем на то же, но IP21... Что до ударных нагрузок - те же 202-йки крутят у нас огромные дымососы, а там динамика при регулировании пожестче будет, особо когда на валу висит 4,7-тонная болванка, и это при мощности всего 132 кВт... В Данфоссах "вектор" можно и отключить нафиг, шоб прийти к аналогу DF...
Что до 400/666, смотрите:




Т4 - это 380...480; Т6 - это 525...600, а есть еще Т7, ну Вы понили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 3.6.2013, 23:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(BROMBA @ 3.6.2013, 23:12) *
В Данфоссах "вектор" можно и отключить нафиг, шоб прийти к аналогу DF...

нет, не нужно. а то долго танцевать придется.
насчет монтажа, может и можно без платы, но в мануале настоятельно рекомендуется или даже
настаивается. но это не тема, не вопрос.

с напряжением(Т4 - это 380...480) я понял, из скриншота по расшифровке типа частотника видоно уже было. не той системы нам предлагают. буду ругаться.

у меня еще вопрос от ленивого. я не все данфосы смотрел, но не вижу в просмотренных возможность терморезисторы обмоток электромотора цеплять. нет такого? или в в схемах просто опущен сей момент?

Сообщение отредактировал Ka3ax - 3.6.2013, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 4.6.2013, 6:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(Ka3ax @ 4.6.2013, 0:27) *
у меня еще вопрос от ленивого. я не все данфосы смотрел, но не вижу в просмотренных возможность терморезисторы обмоток электромотора цеплять. нет такого? или в в схемах просто опущен сей момент?

Читаем Руководство по программированию VLT HVAC Drive: параметры 1-9*-температура двигателя, 1-90-Тепловая защита двигателя,1-93-источник термистора. В Руководстве по программированию Аквы подробнейшее описание параметров и работы ПЧ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:46