> Крепление термостата Tf к водяному теплообменнику
bsu
сообщение 15.2.2017, 2:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.9.2013
Пользователь №: 207303



Господа Специалисты ! Кто может подсказать чайнику в данной отрасли, как используется деталька (на фото) для крепления термостата защиты от замерзания (капиллярная трубка) к водяному нагревателю (теплообменнику) ? Нет соответствующего опыта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_5643.JPG ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_5642.JPG ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 15.2.2017, 6:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Цитата(bsu @ 15.2.2017, 3:12) *
Господа Специалисты ! Кто может подсказать чайнику в данной отрасли, как используется деталька (на фото) для крепления термостата защиты от замерзания (капиллярная трубка) к водяному нагревателю (теплообменнику) ? Нет соответствующего опыта.

Вы бы лучше теплообменник выложили а то мало ли что там у вас за зверь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 15.2.2017, 8:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC...&rpt=simage
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.2.2017, 8:14
Сообщение #4





Guest Forum






Типа того
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 15.2.2017, 8:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



только капилляр должен проходить поперечно по отношению к трубкам теплообменника, с теплой стороны, с минимальным радиусом изгиба более 20 мм, и крепиться с помощью указанных скоб. до монтажа - желательно проверить работоспособность капилляра - ведро с хол водой термометр и тп

Сообщение отредактировал ail - 15.2.2017, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.2.2017, 8:51
Сообщение #6





Guest Forum






После монтажа тоже не лишне проверить термостат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir.2012
сообщение 19.2.2017, 10:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.3.2014
Пользователь №: 227710



Цитата(coverart @ 15.2.2017, 10:08) *

Судя по фото, мало сэкономили на длине, сошло бы и 0,6. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения